6.2.8 水塔水位自动控制系统
1)实验目的
用PLC构成水塔水位自动控制系统。
2)实验内容
图6.19 水塔工作示意图
水塔控制示意图如图6.19所示。
图中S1表示水塔的水位上限,S2表示水塔的水位下限,S3表示水池的水位上限,S4表示水池的水位下限,M1为抽水电机,Y为电磁阀。
当水池水位低于水池水位下限(此时S4为OFF),电磁阀Y打开进水(Y为ON),定时器开始定时。4s后,如果S4还不为ON,那么阀Y指示灯闪烁,表示没有进水,阀Y出现故障。当水位高于水池水位上限(S3为ON)时,阀Y关闭(Y为OFF)。当S4为ON,且水塔水位低于水塔水位下限时(S2为ON),电动机M1运转,开始抽水。当水塔水位高于水塔水位上限时(S1为ON),电动机M1停转。
根据上述控制要求编制水塔水位自动控制程序,并上机调试运行,其中水位信号可用钮子开关模拟,输出用发光二极管表示。
3)预习要求
阅读本实验的指导书,编写符合要求的梯形图,并在梯形图上加上简单的注释。
4)实验步骤
(1)进行I/O分配及连接。
(2)根据控制要求设计梯形图,并将程序写入PLC。
(3)运行并调试程序。
5)实验报告及要求
(1)绘出I/O接线图。
(2)整理出PLC梯形图程序和和相应的指令表程序。
(3)分析运行结果,研究有无改进方法。