欢迎访问文稿网!

负序反时限过电流保护

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

负序反时限过电流保护

    7.4.3 负序反时限过电流保护

    负序反时限动作跳闸的特性与发电机允许的负序电流曲线相配合时,通常采用如图7.16所示的方式,即动作特性在允许负序电流曲线的上面,其间的距离按转子温升裕度决定。这样配合可以避免在发电机还没有达到危险状态时就把发电机切除。此时保护装置的动作特性可表示为

    img729

    或

    img730

    img731

    

    图7.16保护跳闸特性与负序电流曲线的配合

    表示img732表示保护动作特性

    式中:a——与转子的温升特性、温升裕度等因素有关的常数。

    

    上式所代表的意义是:发电机允许负序电流的特性img733是在绝热的条件下给出的,实际上考虑转子的散热条件后,对于同一时间内所允许的负序电流值要比计算值略高一img734些,因此在保护动作特性中引入了后面一项at。

    按式(7.21)构成负序反时限过电流保护及负序过负荷信号保护的一种原理框图如图7.17所示。I2过滤器的输出电压与负序电流成正比,同时加于过负荷启动回路和img735运算回路。

    img736

    

    图7.17 负序反时限过电流保护原理框图

    启动回路动作后,延时t1将发出过负荷信号,相同于定时限部分中的分析。同时还输出信号至与门1和与门2的输入端,与门1用以开放反时限部分的计时回路,允许img737运算回路的输出按式(7.21)所示关系进行工作,与门2用以开放反时限部分的跳闸回路,以防止由于保护装置内部元件损坏造成误动作。

    在反时限部分中,与门1的输出和a形成回路的输出经减法器后形成img738,然后加于反时限元件t2,一般可由RC积分回路构成。电平检测器反应于img739而动作,动作后即可通过与门2跳闸。当用于A值不同的发电机时,可利用A值的整定回路选取适当的数值,以满足被保护发电机的要求。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享