    二、变桨部分检查

    (一)变桨电器控制部件检查

    1.变桨电容电压值

    通过就地显示面板观察高电压是否是60V,低电压是否是30V。

    2.变桨系统的温度信号

    通过就地显示面板观察变桨系统温度是否和实际相符。

    3.变桨角度观察

    通过就地显示面板观察角度是否和实际相符,并在后续变桨中观察角度变化是否和实际

    相符。

    4.强制手动变桨功能测试

    将变桨状态调整到强制并且手动模式下,分别向90°和0°方向变桨,观察变桨是否正常。

    5.非强制手动变桨功能测试

    将变桨状态调整到手动模式下,分别向90°和0°方向变桨,观察变桨是否正常。

    6.0°接近开关位置调整及功能测试

    调整挡块使得0°接近开关所检测的范围在-2°~+5°之间。

    7.柜体冷却风扇动作测试

    通过就地调试及控制功能动作冷却风扇,并观察相关指示灯状态。

    8.自动变桨功能测试

    当0°接近开关调整好后,将强制手动模式变为自动模式,变桨旋转方向必须向90°方向变桨,并且到86°位置时应能够停止。

    9.90°限位开关位置比对及功能测试

    通过强制手动变桨,将桨叶角度变至限位开关刚好碰触到限位开关档块时,观察桨叶角度应该在91°~93°之间。

    10.变桨速度估测

    在以上变桨过程中观察变桨速度是否正常,同时三个叶片的变桨速度是否一致。

    (二)变桨机械部件检查

    1.变桨盘上的T形锁定销固定螺栓的检查

    检查每个变桨盘上的T形锁定销固定螺栓,确保螺栓是紧固的,若松动要进行紧固处理。

    2.检查清理导流罩及轮毂里的杂物

    将变桨柜上绑扎的柜门钥匙全部回收。检查变浆柜的柜门是否为关闭状态。

    3.叶轮转速接近开关的调整及齿形盘的检查

    将接近开关调整到距齿面3~5mm之间,并检查齿形盘的齿是否平整,若不平整,须进行处理。

    4.叶轮锁定接近开关的调整

    将接近开关调整到距检测面的3~5mm之间。

    5.变浆同步性检查

    松开叶轮,将机组在“运行”模式下,启动风力发电机。当机组变浆至55°后按“紧急停机”。观察机组是否报变桨系统故障。通过就地面板观察三只桨叶角的位置,看叶片能否正常返回到87°。

    6.松开叶轮的前提下,零功率并网实验

    在就地面板设置参数为:桨叶角度为50°,功率给定值为0kW,叶轮最大转速为10r/min,启动风机,机组桨叶角会停在55°,注意确认两只开关是否全部吸合。