    15.2 钢筋混凝土构件简介

    15.2.1 混凝土的强度等级和钢筋混凝土构件的组成

    混凝土由水、水泥、砂子、石子按一定比例混合,经搅拌、浇注、养护硬化而成。混凝土的强度等级分为C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50及C60十个等级,数字越大,表示混凝土抗压强度越高。混凝土的抗拉强度比抗压强度低得多,一般仅为抗压强度的1/10~1/20。当用混凝土制成的构件悬空使用时(见图15-2),下部受拉区一旦达到抗拉强度极限,将出现无预兆的断裂。钢筋不但具有良好的抗拉强度,而且与混凝土有良好的黏结力,其热膨胀系数与混凝土相近,因此,为提高构件的承载能力,可在混凝土构件受拉区内配置一定数量的钢筋。这种由钢筋和混凝土两种材料构成的构件称为钢筋混凝土构件,简称“RC”结构。常见的钢筋混凝土构件有梁、板、柱、基础、楼梯等。为了提高构件的抗裂性,还可制成预应力钢筋混凝土构件。没有钢筋的混凝土构件称为混凝土构件或素混凝土构件,这种构件常用于筑路和房屋底层地坪。

    img578

    

    图15-2 悬空梁受力情况示意图

    钢筋混凝土构件按施工方法的不同,可分为现浇和预制两种。现浇构件是在建筑工地上现场浇捣制作的构件;预制构件是在混凝土制品厂先预制,然后运到工地进行吊装,有的预制构件(如厂房的柱或梁)也可在工地上制作。

    15.2.2 钢筋的分类与作用

    1.钢筋按其所起的作用分类

    如图15-3所示,配置在钢筋混凝土构件中的钢筋,按其所起的作用的不同可分为以下五种。

    (1)受力筋 承受拉力或压力的钢筋,主要用在梁、板、柱等各种钢筋混凝土构件中。

    (2)架立筋 在梁中与受力筋、钢箍一起形成钢筋骨架,用以固定钢箍位置。

    (3)钢箍 也称箍筋,用于梁和柱内固定受力筋的位置,并承受一部分斜拉应力。

    (4)分布筋 在板内与受力筋垂直,用以固定受力筋的位置,与受力筋一起构成钢筋网,使力均匀分布给受力筋,并抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。

    (5)构造筋 因构造要求或施工安装的需要而配置的钢筋。如图15-3中所示的板,在支座处于板的顶部时所加的构造筋属于前者,两端的吊环则属于后者。

    img579

    

    图15-3 钢筋的名称及保护层

    2.钢筋的级别与符号

    钢筋有光圆钢筋和带纹钢筋(表面上有人字纹或螺旋纹)两种,如图15-4所示。

    img580

    

    图15-4 钢筋的外形

    钢筋的品种等级不同,在图中的直径符号也不一样,常见的符号有:

    φ——Ⅰ级钢筋(HPB235热轧光圆钢筋);

    img581——Ⅱ级钢筋(HRB335热轧带肋钢筋,如16Mn钢);

    img582——Ⅲ级钢筋(HRB400热轧带肋钢筋,如25Mn钢);

    φl——冷拉Ⅰ级钢筋[1]

    φb——冷拔低碳钢丝[2]

    3.保护层和弯钩

    钢筋混凝土构件的钢筋不能外露,为了保护钢筋、防腐蚀、防火以及加强钢筋与混凝土的粘结力,钢筋的外边缘和构件表面应保持一定厚度的保护层(见图15-3)。

    根据钢筋混凝土结构设计规范,构件的混凝土强度等级及所处的环境不同,钢筋的保护层厚度不同,保护层的最小厚度如下:

    当梁高不大于400mm时,保护层为20mm;

    当梁高大于400mm时,保护层为25mm;

    当板厚不大于100mm时,保护层为10mm;

    当板厚大于100mm时,保护层为15mm。

    为使钢筋和混凝土具有良好的黏结力,应将光圆钢筋两端做成半圆弯钩或直弯钩,带纹钢筋与混凝土的粘结力强,两端可不做弯钩。钢箍两端在交接处也要做出弯钩。弯钩的常见形式和画法如图15-5所示。在图中分别标注了弯钩的尺寸。下面的图则是它们的简化画法。图中仅画出了钢箍的简化画法,钢箍弯钩的长度,一般分别在两端各伸长50mm左右。

    img583

    

    图15-5 钢筋和钢箍的弯钩

    4.钢筋的表示方法和标注

    一般钢筋的表示方法如表15-4所示。在图中为了区分各种类型和不同直径的钢筋,要求对每种钢筋加以编号,并在引出线上注明其规格和间距。钢筋编号和尺寸标注方式如下:

    img584

    

    表15-4 一般钢筋的表示方法

    img585

    其中,N——钢筋的编号,细实圆、圆圈直径为6mm;

       n——钢筋数量代号;

       φd——钢筋直径代号+钢筋直径(mm);

       L——钢筋长度代号;

       @——钢筋或钢箍之间的中心距代号,圆圈直径为6mm;

       S——钢筋或钢箍间距(mm)。

    例如,3img58616表示3根直径为16mm的Ⅱ级钢筋,φ10@100表示直径10mm的Ⅰ级钢筋每隔100mm配置1根。