欢迎访问文稿网!

绝缘子串的组装设计举例

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

绝缘子串的组装设计举例

    第三节 绝缘子串的组装设计举例

    一、跳线连接组装方式说明

    (1)使用压缩型耐张线夹时,耐张线夹本身自带跳线线夹,见图8-48(a),这种跳线线夹经压接后用螺栓固定,接触可靠,可装可卸,安装方便,在输电线路中被广泛采用。

    (2)使用螺栓型耐张线夹时,若跳线不需要切断,则可作为导线的一部分连续通过,见图8-48(b)。

    

    图8-48 跳线连接方法示意图(一)

    

    (a)用并沟线夹连接跳线;(b)用压缩型跳线连接跳线

    上述两种连接方式,多用于配电线路的耐张杆塔的跳线连接。

    (3)当施工和运行需要时,须将跳线断开后再重新连接。用铝并沟线夹,将两侧引来的跳线固定在一起,如图8-49(a)所示,这种连接装卸亦很方便,同时跳线还有调整的余地。铝并沟线夹适宜安装小型号跳线,安装个数一般以两个为宜。用压缩型跳线线夹连接跳线,见图8-49(b)所示,压接后用螺栓固定,接触可靠,装卸方便。

    img564

    img565

    

    图8-49 跳线连接方法示意图(二)

    

    (a)用压缩型耐张线夹连接跳线;(b)用螺栓型耐张线夹连接跳线

    (4)跳线绝缘子串连接,是靠跳线绝缘子串自身的重量来限制跳线的摇摆角度不至过大,以增大跳线对杆塔的电气间隙。这种方法广泛地应用于耐张、转角塔上。跳线绝缘子串的组装形式,一般与导线用的悬垂绝缘子串相同,两者通用。

    由于跳线长度很小,受温度影响较小,因而可以为各种情况下的跳线长度可按Lm=L+img566计算,式中L为连接两端的直线长度(单位:m),fm为跳线弧垂(单位:m)。当跳线利用绝缘子绕跳时,它的整个长度可由各段长度的总和而定。

    (5)对干字型耐张塔的中相导线,因其跳线需从塔的一侧绕至另一侧安装。若采用一般绝缘子串还不能满足对塔身的间隙时,一般采用由跳线托架(俗称扁担线夹)组成的跳线绝缘子串,使跳线远离塔身的方法进行安装。

    就跳线托架来说,均用角钢做托架,有两种结构。一种将角钢的两端压成弧形,用四个钩形螺栓将跳线固定,见图8-50(a);另一种仅在托架之下挂两个悬垂线夹,见图8-50(b)。这两种形式的跳线托架目前均无定型产品,需要时根据工程实际情况自行设计。采用跳线托架悬挂跳线,在运行中有其缺点,应引起注意。

    img567

    

    图8-50 由跳线托架组成的跳线绝缘子串

    

    (a)装有托架的跳线绝缘子示意图;

    

    (b)跳线绝缘子串托架示意图

    img568

    

    图8-51 单联绝缘子串及与金具组装图

    

    (组装材料汇总见表8-16)

    二、单联绝缘子串及组装的方式设计

    (1)联绝缘子串及组装的方式主要优点

    1)使用金具和绝缘子数量较少,所以费用较低;

    2)相应的破损率也较少,更换、维护及检修所需的费用也同时降低;

    3)由于闪络概率与绝缘子数量和串的数量成正比,绝缘子数量减少,闪络概率也就较低。然而单联绝缘子串一旦在串中出现破损绝缘子时,其可靠性较低。一般在档距较大、受力较为严重以及重要跨越处,可采用双联或多联绝缘子串;

    4)单串耐张绝缘子串,适用于悬挂中小截面导线(185mm2及以下)。

    (2)单联绝缘子串及组装的方式设计

    当线路上直线杆塔的相邻杆塔悬挂点高差极大时,而直线杆塔上导线悬垂角已超过线夹的允许范围,但经计算其垂直荷重并不超过绝缘子串的允许载荷时,可考虑不设计特殊悬垂角的线夹安装方式,而直接采用单串双线夹绝缘子串组装方式,例图8-51所示,其材料汇总见表8-15。

    

    表8-15 单联绝缘子串及与金具(悬垂线夹等)组装材料汇总表

    img569

    

    注:每串绝缘子重33.7(34.6)kg;括号内的数字为加长型号。

    有时,在山区当悬垂角不能满足要求时,则采用双联双线夹两点固定方式。

    双串悬垂绝缘子串双线夹(一点固定)组装的最大问题是由于绝缘子串长增加,从而导致杆塔高度相对降低(大约0.3~1m),因而只有当垂直荷重较大,单串强度不能满足时,或在重要跨越处,才有考虑选用该设计方式。

    三、耐张绝缘子串组装设计

    耐张绝缘子串组装设计分单串耐张绝缘子串组装设计、双串耐张绝缘子串组装设计、三串、四串耐张绝缘子串组装设计等。

    (1)单串耐张绝缘子串组装设计事例,如表8-16所示。

    

    表8-16 单串耐张(或转角)绝缘子串的组装部件表

    img570

    (2)双串耐张绝缘子串组装设计,用于经设计计算已超过使用单串绝缘子串所允许的荷重能力或交叉跨越塔位地段。根据线夹固定方式,也分一点固定和两点固定安装方式。

    一点固定,可用于耐张杆塔,亦可用于转角杆塔。当用于转角杆塔时,它能随线路转角而转换悬垂角度,施工方便,但金具用量较多。一点固定双串耐张(或转角)绝缘子串的组装设计,如表8-17所示。

    

    表8-17 一点固定双串耐张(或转角)绝缘子串的组装

    img571

    500kV双串两点固定四串耐张绝缘子串组装设计及零件配置,如图8-52所示。

    img572

    

    图8-52 500kV双串两点固定耐张绝缘子串组装设计及零件配置

    

    1-U型挂环;2-调整板;3-平行挂板;4-牵印板;5-球头挂环;6-绝缘子;7-碗头挂板;8-联板;9-支撑架;10-U形挂环;11-调整板;12-直角挂板;13-挂板板;14-均压屏蔽环;15-耐张线夹

    两点固定,不但金具用量较少,而且即使出现断一串绝缘子,仍可继续运行。但当用于转角杆塔时、须将转角外侧的绝缘子加装延长金具,从而给架线牵引带来困难。另外,该组装方式不仅不能通用,而且应考虑杆塔横担固定点之间距离应随转角度数不同进行布置,这样一来也使得杆塔横担悬挂点复杂化。

    (3)三串、四串耐张绝缘子串组装设计,是当线路遇到特别大档距,导线张力也很大,采用双耐张绝缘子串不能满足要求时,而采用高一级强度的绝缘子组装,但给运行维护带来不便。

    图8-53所示为500kV线路中三串耐张绝缘子串组装(一点固定)方式。用相同强度的绝缘子组成三串耐张绝缘子串。这种组装方式的明显不足是使用绝缘子串数与单绝缘子串相比为三倍,金具零件也将成倍增加,同样给检修人员在绝缘子串上操作带来不稳定因素。尤其整条线路均采用该安装方式是不可取的,应从加大一级强度的绝缘子组成双串绝缘子串在线路中进行调控,以期取得较好的设计效果。

    img573

    

    图8-53 三串耐张绝缘子串组装(一点固定)方式示意图

    四、V形绝缘子串(悬吊)组装

    V形绝缘子串(悬吊)组装,主要用于一般酒杯型、门型、猫型杆塔等的中线。它主要用来解决摇摆角过大的问题,以及减少塔头尺寸。

    图8-54所示为输电线路V形绝缘子串(悬吊)组装设计形式。倒V串安装景见图8-55所示。

    img574

    

    图8-54 V型绝子组装设计简图

    

    (a)V形直线串;(b)半耐张形固定式绝缘子串;

    

    (c)混合形半耐张绝缘子串;(d)绝缘子组合耐张固定方式

    img575

    

    图8-55 V型绝子组装工程安装实景图例

    

    (a)V形直线串正装;(b)V形直线串倒装;

    图8-56所示为超高压输电线路分裂导线V形绝缘子及金具组装零件设计举例。

    img576

    

    图8-56 V形绝缘子组装图

    

    1-U形环;2-延长环;3-调整板;4-直角挂板;5-球头挂环;

    

    6-绝缘子;7-均压屏蔽环;8-碗头挂板;9-重锤;10-联板;11-悬垂线夹

    采用V形绝缘子串与塔的连接方式。事实上,采用V形绝缘子串组装方式应归属于悬垂绝缘子串这种组装设计,要求在断线时,平行线路方向灵活转动;在导线最大风偏时,应能避免绝缘子串受压松弛,以防绝缘子脱落或受压损坏。V形绝缘子串是否受压松弛,取决V形绝缘子串的夹角,即V形联板的夹角α(一般设计成120°)。这种安装的缺点是所用绝缘子数量多一倍,检修不方便。随着V形绝缘子串的发展,派生出类似V形串的许多形式,如“∧”形、“Y”形等都是由此派生而来。

    五、避雷线绝缘子串组装设计

    避雷线的一般组合仅以连接金具和线夹组成。这种组合要求悬挂点顺线路和垂直线路方向转动灵活,同时悬垂组合的长度以愈短愈好。

    图8-57、图8-58所示分别为避雷线用单、双联悬垂线夹组装设计图例。

    img577

    

    图8-57 避雷线用单悬垂线夹组装设计

    img578

    

    图8-58 避雷线用双联悬垂线夹组装设计

    架空避雷线需要绝缘时,可采用带有放电间隙的架空避雷线用悬式绝缘子;而避雷线绝缘子串和耐张串一般情况均采用单串,只有个别大档距才采用双串。

    img579

    

    图8-59 避雷线在直线杆塔上的悬挂固定组合示意图

    

    1-避雷线悬垂吊架;2-U型挂环(U-7);

    

    3-直角环(ZH-7);4-避雷线用悬挂绝缘

    

    子(XDP-6C);5-悬垂线夹(CGU-1)

    img580

    

    图8-60 避雷线绝缘子悬垂组合示意图(一)

    

    1-直角挂板;2-直角挂板;

    

    3-避雷线用悬挂绝缘子;4-悬垂线夹

    img581

    

    图8-61 避雷线绝缘子悬垂组合(二)

    

    1-直角挂板;2-直角挂板;

    

    3-避雷线用悬挂绝缘子;4-悬垂线夹

    img582

    

    图8-62 避雷线绝缘子耐张组合

    

    1-U形挂环;2-避雷线用耐张绝缘子;3-平行挂板;4-楔形耐张线夹;5-避雷线

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享