    9.5.4 电流继电器

    根据输入电流的大小而动作的继电器,称为电流继电器。电流继电器还广泛用于线路、变压器等的过负荷保护和短路保护,在电力起重运输机械中应用也较多。其典型结构如图9-16所示。

    img309

    

    图9-16 电流继电器典型结构图

    电流继电器线圈串联接入主电路,用来感测主电路的线路电流;触点接入控制电路,为执行元件。电流继电器反映的是电流信号。常用的电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。过电流继电器通常是用在重复短时工作制电动机控制电路中,作为电动机的过电流保护之用。欠电流继电器用于电路的欠电流保护,吸引电流为线圈额定电流的30%~65%,释放电流为额定电流的10%~20%。因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,继电器释放,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。

    过电流继电器在电路正常工作时不动作,整定范围通常为额定电流的1.1~4倍,当被保护线路的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路,对电路起过流保护作用。有的过电流继电器带有手动复位机构,当过电流时,继电器衔铁动作后不能自动复位,当操作人员检查并排除故障后,采用手动松开锁扣机构,衔铁才能在复位弹簧作用下返回,可以避免重复过电流事故的发生。

    常用的电流继电器有JT4、JLl2、JL14等系列交流电磁式继电器。

    选择过电流继电器时触点、数量、额定电流应满足控制电路的要求。过电流继电器线圈的额定电流应大于或等于电动机的额定电流。过电流继电器的动作电流,一般为电动机额定电流的1.7~2倍;频繁启动时,为电动机额定电流的2.25~2.5倍。