碗扣式脚手架

    

    碗扣式脚手架是多立杆式脚手架的一种,其杆件节点处采用碗扣连接,碗扣固定在钢管上,构成全部轴向连接。

    碗扣式脚手架结构简单,构造合理,组装简便,加之其承载力高、安全可靠,因而,具有广泛的用途。

    1.主要构配件

    碗扣式钢管脚手架采用带齿碗扣接头连接各种杆件。主要构配件有钢管立杆、横杆、间横杆、专用外斜杆、专用斜杆、窄挑梁、宽挑梁、立杆连接销、可调底座、可调托撑和脚手板等,其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似。不同于扣件式钢管脚手架的主要构配件有:

    (1)碗扣接头,是该脚手架系统的核心部件,它由上碗扣、下碗扣、立杆、横杆接头和上碗扣的限位销等组成,如图2-30所示。

    

图2-30 碗扣接头

1-立杆;2-上碗扣;3-下碗扣;4-横杆;5-横杆接头;6-定位销(焊接在立杆上能锁紧上碗扣的定位销)

    (2)专用外斜杆,两端带有旋转式接头的斜向杆件。

    (3)水平斜杆,钢管两端焊有连接件的水平连接斜杆。

    (4)专用内斜杆(廊道斜杆),双排脚手架两立杆间的竖向斜杆。

    (5)八字形斜杆,斜杆八字形设置的方式。

    (6)间横杆,钢管两端焊有插卡装置的横杆。

    (7)挑梁,脚手架作业平台的挑出定型构件,分宽挑梁和窄挑梁。

    (8)廊道,双排脚手架两排立杆间人员行走和运送材料的通道。

    2.架体构造

    (1)构造尺寸

    ①当连墙件按二步三跨设置,两层装修作业层、两层脚手板、外挂密目安全网封闭,双排脚手架的允许搭设高度宜符合表2-16的规定。

    ②当曲线布置的双排脚手架组架时,应按曲率要求使用不同长度的内外横杆组架,曲率半径应大于2.4m。

表2-16 双排落地脚手架允许搭设高度

    

注:本表的风压高度变化系数系按地面粗糙度为C类采用,当具体工程的基本风压值和地面粗糙度与此表不相符时,应另行计算。

    (2)杆件与碗扣

    ①双排脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置,底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于350mm,严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座,如图2-31所示。

    

图2-31 首层立杆布置示意图

    ②脚手架内立杆与建筑物距离应小于或等于150mm,当脚手架内立杆与建筑物距离大于150mm时,应按需要分别选用窄挑梁或宽挑梁设置作业平台。挑梁应单层挑出,严禁增加层数。

    ③组装时,将上碗扣的缺口对准限位销后,把横杆接头插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣。碗扣接头可同时连接4根横杆,可以互相垂直或偏转一定角度。

    (3)脚手板

    ①工具式钢脚手板上必须有挂钩,并带有自锁装置与廊道横杆锁紧,严禁浮放。

    ②冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板,两端应与横杆绑牢,作业层相邻两根廊道横杆间应加设间横杆,脚手板探头长度应小于或等于150mm。

    (4)连墙件

    连墙件是脚手架与建筑物之间的连接件,除防止脚手架倾倒、承受偏心荷载和水平荷载外,还可以加强约束、提高脚手架的稳定性和承载能力。

    ①连墙件应呈水平设置,当不能呈水平设置时,连墙件与脚手架连接的一端应呈下斜连接。

    ②每层连墙件应在同一平面,其位置应由建筑结构和风荷载计算确定,且水平间距不应大于4.5m。

    ③连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处,当采用钢管扣件做连墙件时,连墙件应与立杆连接,连接点距碗扣节点距离不应大于150mm。

    ④连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性结构,连接应牢固可靠。

    (5)斜杆

    斜杆设置可以增强脚手架结构的整体刚度,提高其稳定性和承载力。

    1)专用外斜杆设置。如图2-32所示,双排脚手架专用外斜杆的设置,应符合下列规定:

    

图2-32 专用外斜杆设置示意图

    ①斜杆应设置在有纵、横向横杆的碗扣节点上。

    ②在封圈的脚手架拐角处及一字形脚手架端部应设置竖向通高斜杆。

    ③当脚手架高度小于或等于24m时,每隔5跨应设置一组竖向通高斜杆,当脚手架高度大于24m时,每隔3跨应设置一组竖向通高斜杆;斜杆应对称布置。

    ④当斜杆临时拆除时,拆除前应在相邻立杆间设置相同数量的斜杆。

    2)钢管扣件式斜杆。当采用钢管扣件作斜杆时应符合下列规定:

    ①斜杆应每步与立杆扣接,扣接点距碗扣节点的距离不应大于150mm;当出现不能与立杆扣接时,应与横杆扣接。

    ②纵向斜杆应在全高方向设置成八字形且内外对称,斜杆间距不应大于2跨,如图2-33所示。

    3)当脚手架高度大于24m时,顶部24m以下所有的连墙件层必须设置水平斜杆,水平斜杆应设置在纵向横杆之下。

    (6)转角

    当双排脚手架转角为直角时,宜采用横杆直接组架,如图2-34(a)所示;当双排脚手架转角为非直角时,可采用钢管扣件组架,如图2-34(b)所示。

    3.检查验收

    (1)检查验收的阶段

    搭设过程中,应随时进行检查,同时按照以下时间段组织进行阶段性检查验收。

    

图2-33 纵向斜杆的设置

    

图2-34 转角组架

    ①首段搭设高度为6m时进行第一阶段的检查与验收。

    ②第二阶段架体随施工进度应定期进行检查。

    ③第三阶段为达到设计高度后进行全面检查与验收。

    ④当架体高度大于24m时,在24m处或设计高度H/2处增加一次全面的检查与验收。

    ⑤遇5级以上大风、大雨、大雪后施工前进行特殊情况的检查。

    ⑥停工超过一个月恢复使用前。

    (2)验收时应具备的技术资料

    ①脚手架的专项施工设计方案与变更文件。

    ②周转使用的脚手架构配件使用前的复验合格记录。

    ③搭设的施工记录和质量检查记录。

    (3)验收内容

    ①保证架体几何不变性的斜杆、连墙件等设置是否完善。

    ②基础是否有不均匀沉陷。

    ③立杆垫座与基础面是否接触良好,有无松动或脱离情况。

    ④检验全部节点的上碗扣是否锁紧。

    ⑤连墙撑、斜杆及安全网等构件的设置是否达到了设计要求。

    ⑥荷载是否超过规定。

    (4)应重点检查的内容

    ①保证架体几何不变性的斜杆、连墙件等设置情况。

    ②基础的沉降,立杆底座与基础面的接触情况。

    ③上碗扣锁紧情况。

    ④立杆连接销的安装、斜杆和接点、扣件拧紧程度。