欢迎访问文稿网!

基底剪力的确定

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

基底剪力的确定

    采用连续化方法,在倒三角形水平荷载作用下,双肢剪力墙微分方程及其解为[14]

    式(5-18)中的变量Φ(ξ)与连梁线约束弯矩m(ξ)的关系为

    式中,V0为结构底部总剪力。

    在倒三角形水平分布荷载作用下,双肢墙任意高度处ξ(=z/H)的侧移为

    式中,Iw=I1+I2,A=A1+A2

    当ξ=1时,可得顶点位移为

    式中,

    沿高度单位长度上连梁的剪力τ(ξ)为

    给定剪力墙结构的弹性层间侧移角限值θlim,假定结构刚度沿高度均匀分布,则顶点弹性侧移角限值可近似取为θlim,由式(5-21)可得倒三角形分布荷载最大集度q。之后,由式(5-20)计算结构各层的侧移yi,并计算层间侧移Δi;为了保证联肢剪力墙结构顶点侧移角、层间侧移角均不超过θlim,如果最大层间侧移Δmax>hθlim(h为层高),则倒三角形分布荷载最大集度q应修正为

    相应地,满足结构侧移角限值的底部总剪力

    为了防止结构刚度过大,按式(5-26)所得的结构基底剪力不应超过由抗震规范[5-2]所得的基底剪力:式中,Geq为联肢剪力墙结构的等效总重力荷载;α1为与联肢剪力墙结构基本周期相应的地震影响系数。

    对于一般的建筑结构,阻尼比ζ可取为0.05,根据抗震规范[2],地震影响系数α1可由下式确定:

    式中,T为结构自振周期;Tg为特征周期;αmax为水平地震影响系数最大值。

    联肢剪力墙结构的基本周期可按下式计算[5-14]

    式中,u T表示结构顶点假想侧移,即将各层重力荷载代表值水平作用于各质点所求得的顶点侧移(m);ψT表示考虑非承重墙体影响的周期折减系数。

    在均布荷载作用下,双肢墙的顶点位移可按下式计算:

    式中,T为轴向变形影响系数;γ为墙肢剪切变形系数。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享