    门式钢管脚手架的组成如图510所示。

    (1)门式脚手架搭设高度一般不超过45m,若降低施工荷载并缩小连墙杆的间距,则门式脚手架的搭设高度可增至60m。

    (2)门式脚手架施工方案必须符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128—2010)的有关规定。

    (3)门式脚手架的搭设高度超过60m时,应绘制脚手架分段搭设结构图,并对脚手架的承载力、刚度和稳定性进行设计计算,编写设计计算书。设计计算书应报上级技术负责人审核批准。

    (4)架体基础:

    图510 门式钢管教手架的组成

    1—门架;2—交叉支撑;3—脚手板;4—连接棒;5—锁臂;6—水平架;7—水平加固杆;8—剪刀撑;9—扫地杆;10—封口杆;11—底座;12—连墙件;13—栏杆;14—扶手

    1)搭设高度在25m以下的门式脚手架,回填土必须分层夯实,在地基土上铺厚度不小于50mm的垫木,再于垫木上加设钢管底座,立杆立于底座上。

    2)架体搭设高度为25~45m时,应在施工方案中说明脚手架基础的施工方法,若地基为回填土,则应分层夯实,并在地基土上加铺200mm厚的道砟,再铺木垫板或12~16号槽钢。

    3)架体搭设高度超过45m时,应根据地耐力对脚手架基础进行设计计算。

    4)门式脚手架底部应设置纵向和横向扫地杆,以减少脚手架的不均匀沉降。

    (5)架体稳定:

    1)门式脚手架应按规定间距与墙体拉结,防止架体变形。搭设高度在45m以下时,连墙杆竖向间距小于或等于6m,水平方向间距小于或等于8m;搭设高度在45m以下时,连墙杆竖向间距小于或等于4m,水平方向间距小于或等于6m。

    2)连墙杆的一端固定在门式框架横杆上,另一端伸过墙体固定在建筑结构上,不得有滑动或松动现象。

    3)门式脚手架应设置剪刀撑,以加强整片脚手架的稳定性。当架体高度超过20m时,应在脚手架外侧每隔4步设置一道剪刀撑,沿高度方向与架体同步搭设。

    4)剪刀撑与地面夹角为45°~60°。需要接长时,应采用搭接方法,搭接长度不小于500m,搭接扣件不小于2个。

    5)门式脚手架,沿高度方向每隔一步加设一对水平拉杆;凡高度为10~15m的,要设一组缆风绳(4~6根),每增高10m加设一组。缆风绳与地面的夹角应为45°~60°,要单独牢固地挂在地锚上,并用花篮螺栓调节松紧。缆风绳严禁挂在树上、电杆上。

    6)门式脚手架搭设自由高度不超过4m。

    7)严格控制门式脚手架的垂直度和水平度。首层门架立杆在两个方向的垂直偏差均应在2mm以内,顶部水平偏差控制在5mm以内,上、下门架立杆对中偏差不应大于3mm。

    (6)杆件、锁件:

    1)按说明书的规定组装脚手架,不得遗漏杆件和锁件。

    2)上、下门架的组装必须设置连接棒及锁臂。

    3)门式脚手架组装时,按说明书的要求拧紧螺栓,不得松动;各部件的锁臂、搭钩必须处于锁住状态。

    4)门架的内外两侧均应设置交叉支撑,并与门架立杆上的锁销锁牢。

    5)门架安装应自一端向另一端延伸,搭完一步架后,应及时检查、调整门架的水平度和垂直度。

    (7)脚手板:

    1)作业层应连续满铺脚手板,并与门架横梁扣紧或绑牢。

    2)脚手板材质必须符合规范和施工方案的要求。

    3)脚手板必须按要求绑牢,不得出现探头板。

    (8)架体防护:

    1)作业层脚手架外侧以及斜道和平台均要设置1.2m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上的物料滚落。

    2)随着脚手架的升高,脚手架外侧应按规定设置密目式安全网,且必须扎牢、密实,形成全封闭的防护立网。

    (9)材质:

    1)门架及其配件的规格、性能和质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JG13—1999)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。

    2)门式脚手架是以定型的门式框架为基本构件的脚手架,若杆件严重变形将难以组装,其承载力、刚度和稳定性都将被削弱,隐患严重。因此,严重变形的杆件不得使用。

    3)杆件焊接后不得出现局部开焊现象。

    4)根据质量检查,门架分为甲、乙、丙三类:

    ①甲类有轻微变形、损伤、锈蚀,经简单处理、重新油漆保养后,可继续使用。

    ②乙类有一定轻度变形、损伤、锈蚀,但经矫直、平整、更换部件、修复、除锈、油漆等处理后可继续使用。

    ③丙类主要受力标准件变形较严重,锈蚀面积达50%以上,有片状剥落、不能修复和经性能试验不能满足要求的,应报废处理。

    (10)荷载:

    1)门式脚手架施工荷载:结构为3k N/m2,装饰架为2k N/m2。施工时严禁超载使用。

    2)脚手架操作层上,施工荷载要堆放均匀,不应集中,不得存放大宗材料和过重的设备。

    (11)通道:

    1)门式脚手架必须设置供施工人员上、下的专用通道,禁止在脚手架外侧随意攀登,以免发生伤亡事故。同时,防止支撑杆件变形,影响脚手架的正常使用。

    2)通道斜梯应采用挂扣式钢梯,宜采用“之”字形式,一个梯段宜跨越两步或三步。

    3)钢梯应设栏杆扶手。

221381