欢迎访问文稿网!

燃气管道支架最大间距一览表

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

燃气管道支架最大间距一览表

    

    1.布设原则

    (1)室内燃气管道宜明敷。当建筑或工艺上有特殊要求时,可暗敷在能安全操作、检修方便及具有通风条件的管道技术层、吊顶以及管道井内。多层住宅楼梯间,顶层有0.8m2对外通风的面积时,燃气立管可设在楼梯间内。

    (2)室内燃气管道不得与电线、电缆、氧气等易燃助燃管道设置在同一管道井内。

    (3)燃气管道设置在管道井内应符合下列要求:

    ①管道井内的燃气管应根据需要设置三通预留接头。

    ②燃气管道宜采用长管,立管在变换管径时应采用异径接头,不得采用内外螺纹接头。

    ③与其他管道平行敷设时,燃气管道应安装于其他管道外侧,其净距不得小于150mm。

    (4)燃气管道不应敷设在无窗的地下室,敷设在半地下室时应符合下列要求:

    ①采用自然通风时,应有与室外相通常开的通风窗。

    ②与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室等用实体墙隔开。

    2.管材及连接方式

    (1)当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件,螺纹连接。

    (2)当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管,焊接或法兰连接。

    (3)铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管,应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊。

    (4)当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm,应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接。

    (5)薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层。

    (6)当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用燃气用铝塑复合管及专用管件,卡套式、卡压式连接方式。

    3.管道支架

    管道支架、托架、吊架、管卡(以下简称“支架”)的安装应符合表2-72的要求。

表2-72 支架的安装要求

    

    (1)管道的支架应安装稳定、牢固,支架位置不得影响管道的安装、检修与维护。

    (2)每个楼层的立管至少应设支架1处。

    (3)当水平管道上设有阀门时,应在阀门的来气侧1m范围内设支架并尽量靠近阀门。

    (4)与不锈钢波纹软管、铝塑复合管直接相连的阀门应设有固定底座或管卡。

    (5)钢管、铜管、薄壁不锈钢管及燃气用铝塑复合管支架的最大间距见表2-73~表2-76。

表2-73 钢管支架最大间距

    

表2-74 铜管支架最大间距

    

表2-75 薄壁不锈钢管支架最大间距

    

表2-76 燃气用铝塑复合管支架最大间距

    

    (6)水平管道转弯处应在以下范围内设置固定托架或管卡座:

    ①钢质管道不应大于1.0m。

    ②不锈钢波纹软管、铜管道、薄壁不锈钢管道每侧不应大于0.5m。

    ③铝塑复合管每侧不应大于0.3m。

    (7)支架的结构形式应符合设计要求,排列整齐,支架与管道接触紧密,支架安装牢固,固定支架应使用金属材料。

    (8)当管道与支架为不同种类的材质时,两者之间应采用绝缘性能良好的材料进行隔离或采用与管道材料相同的材料进行隔离;隔离薄壁不锈钢管道所使用的非金属材料,其氯离子含量不应大于50×10-6

    (9)支架的涂漆应符合设计要求。

    4.管道穿墙处理

    (1)套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑物之间的间隙应用防水材料填实。

    (2)燃气管道穿过建筑物基础、墙和楼板所设套管的管径不宜小于表2-77的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时,其套管管径应符合设计文件的规定。

    (3)燃气管道穿墙套管的两端应与墙面齐平;穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面50mm,下端应与楼板底齐平。

表2-77 燃气管道的套管公称尺寸

    

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享