石砌驳坎质量控制

    一、监理内容与要点

    驳坎是属于道路附属构筑物中的一种,也常用于桥梁及河道施工,大多为石砌,主要控制石料本身质量、砂浆及砌筑是否符合规范要求,河道驳坎施工时围堰能否满足安全及施工要求也需认真对待,作业人员有专业监理工程师、监理员、见证员、总监。

    二、监理流程

    三、监理方法

    (一)准备阶段

    1.认真审核施工组织设计,着重检查质量保证措施和安全措施是否到位;

    2.原材料控制:

    (1)石料:石料进场后,应审查其质保单资料,并督促施工单位进行原材料试验;

    1)石质应坚硬、密实、坚固与耐久,色泽均匀,无风化和水流的侵蚀;

    2)用于驳坎的石料,其抗压强度不得低于25Mpa;

    3)石料不得带有泥土、油渍或其他有害物质;

    4)块石应大致方正,上下面大致平行,厚度20~30cm,宽度为厚度的1.0~1.5倍,长度为厚度的1.5~3.0倍,石料的尖锐边角应凿去;

    (2)砂浆:砂浆的配合比应通过试验决定,标号应符合设计要求;

    1)砂浆所用水泥、砂和水应符合质量标准;

    2)砂浆应采用机械拌和,机械拌和的时间≮1min;

    3)经拌和的砂浆应具有良好的和易性,且砂浆应随拌随用,一般应在3小时内使用完毕;气温超过30℃时,应在2小时内使用完毕;

    3.在围堰施工驳坎时,水位必须降到基础面以下,如有淤泥、垃圾等杂质必须清理干净,保证土基质量。围堰不是永久结构物,但对工程施工质量和安全影响很大,应严格按施工组织和施工要求构筑;

    (1)根据围堰身高度、水流速度、使用周期和现场实际情况、经济技术指标等综合因素,检查围堰形式是否妥当;

    (2)检查围堰的断面及标高,围堰顶标高应高出施工期间可能出现的最高水位50cm以上;

    (3)严格按围堰的构造要求和施工要求监理,保证堰体稳固而不渗水,从而保证构筑物水中施工的安全顺利;

    4.当采用桩基础时,必须在桩基验收合格后施工基础。

    序号围堰类型土围堰土袋围堰钢板桩围堰1清除围堰底河床上的树枝、石块、淤泥和杂物2土方采用松散的黏土或黏性土填筑,堰底与河岸的交接处应采取措施,防止连接部位渗漏3土围堰填出水面后应分层夯实,必要时采用草包、柴排等加以保护每只土袋内盛土量应为其容量的一半,土袋上下层和内外层应相互错开堆置;每层土袋间应夹填黏土,堆叠密实整齐在未填土前应采取措施保证钢板桩的整体稳定;堰身填土不能一次到顶,应间隔填筑,利用河水浸泡、泥土、逐层沉实;围堰内壁应有止水措施。拆除时,先挖土方,然后拆除拉条卸围囹,最后拔桩,清除堰底

    (二)施工阶段

    1.基础混凝土

    (1)若基础混凝土分仓灌筑,相邻两仓的施工缝按沉降缝处理;

    (2)当采用趁潮法施工时,不允许一仓混凝土分二潮水施工,更不允许在潮水进入基坑后继续灌筑混凝土,且在一仓混凝土灌筑完成后,下一潮水到来之前,在混凝土面盖草包,并用重物压住;

    2.砂浆砌体

    (1)砌筑墙身前,必须检查样架,样架间距不宜大于10m,要求制作平整,支撑垂直;

    (2)砌筑基础的第一层块石时,应先将基底混凝土表面清洗、湿润再坐浆砌筑。当有渗透水时,应及时排除,以防基础在砂浆初凝前遭水侵害;

    (3)石料或预制块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈应清除干净;

    (4)所有石块均须坐在新拌的砂浆上,砂浆缝必须饱满,石块不得直接连接。竖缝较宽时,可在砂浆中塞以小石块,但不得在底座或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。用细石混凝土填塞竖缝时,应捣实;

    (5)分层砌筑。砌体较长应分层分段砌筑,两相邻工作段的高差应≯1~2m。分段位置应设在沉降缝处;

    (6)砌体分层砌筑时,每层应大致找平。砌筑上层石块时不得震动下层石块。不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻动和敲击石块。砌筑工作中断后再行砌筑时,原砌层表面应加以清扫和湿润并铺上新浆方可砌筑;

    (7)石块应长短相间,交错排列,上下层石块的竖缝不得重合;

    (8)砌体的沉降缝和泄水孔的位置、标高、坡度等符合设计要求。

    3.砌体勾缝与养护

    (1)勾缝工作不得在石料及砂浆受冻的情况下进行,勾缝前应认真清理缝槽并用水冲洗、湿润,采用勾缝工作进行勾缝;

    (2)勾缝应分两次进行,先在砌筑砂浆缝道上勾槽再行勾缝、修正刮平,并起到美观的作用;

    (3)勾缝砂浆标号不应低于砌体砂浆标号。除设计图纸另有规定外,勾缝砂浆的标号一般应比砌体砂浆高一级;

    (4)不论是凸缝、凹缝还是平缝,勾缝砂浆应嵌入砌缝内2cm深。如缝槽深度不足或砌体外露面未留缝槽时,均应先开槽后再勾缝;

    (5)当勾缝工作完成和砂浆初凝后,砌体表面应刷洗干净,并用浸湿的草帘、草袋、麻袋等加以覆盖并养生至少7d。在养护期间应经常洒水,使砌体始终保持全湿状态;

    (6)在砌体养护期间应避免碰撞或震动。

    砌体3用尺量,长宽高各计1点4用水准仪测量2用经纬仪测量纵横向各计1点3用垂尺检查3用2m直尺检验,取最大值4拉10m小线量,取最大值2用坡度尺检验。

    (2)各个构筑物或50m3砌体制作试件一组,如砂浆配合比变更时,也应制作试块。

    4.土方回填

    (1)驳坎墙身后填土应在砌体达到设计强度后方可进行分层回填并夯实,在接近驳坎部位,不得自卸车倒土、推土机碾压的方式进行;

    (2)在土方回填过程中,为了防止砌体后的土体被水淘空,引起驳坎倒塌,应严格控制泄水孔和反滤层的施工质量;

    1)控制泄水孔的位置、标高、坡度;

    2)泄水孔的后面应设置反滤层,一般在泄水孔底铺设30cm夯实黏土,再铺设30cm中粗砂,出水口用土工布包裹。

    (三)验收阶段

    1.按规定的质量评定标准和方法,对完成的分项工程进行检查验收;对检查、评定的数据进行统计分析,及时发现问题,分析原因,以指导以后工作;

    2.如发生不合格情况,按质量事故处理方案执行。