    悬挑式脚手架是一种附着在建筑结构上的脚手架,其主要结构形式是在建筑结构上安装型钢支撑结构,然后在型钢支撑结构上搭设脚手架,将其架体垂直方向的荷载通过底部型钢支撑结构传递到主体结构上。

    悬挑式脚手架一般为多层悬挑,即将全高的脚手架分成若干段,利用悬挑支撑结构作脚手架基础进行分段搭设,每段搭设高度不宜超过20m。当每段搭设高度超过20m时,应按照规定,组织专家对专项施工方案进行论证。

    1.分类

    按悬挑结构不同,悬挑式脚手架主要可分为悬臂梁式结构、斜撑式结构和复合式结构等三种形式。

    2.特点

    (1)悬臂梁式结构的构造简单、搭设方便,悬挑型钢仅受竖向作用力,不必考虑其水平方向约束,但所用型钢长度较长、用钢量大、成本较高。

    (2)斜撑式结构的用钢量较大,竖向荷载通过三角形支架传递,在支座部位产生水平作用力,搭设时需施加水平方向约束,而且焊接部位割除时,对型钢长度和截面将会造成一定的缺陷。

    总之,悬臂梁式结构构造简单、受力明确,设计时一般应首先考虑采用悬臂梁式结构,在一些特殊部位,如阳角处、悬臂端长度较大位置处等,可在悬臂梁下加设型钢支撑,以提高悬挑结构支撑单元的稳定性。

    3.专项施工方案

    (1)悬挑式脚手架搭设前,应编制专项施工方案,并按照要求进行审批。

    现场由专业分包单位进行悬挑式脚手架的搭设施工时,其专项施工方案须经过总承包单位的技术复审。

    (2)悬挑式脚手架的搭设须经设计确定,悬挑梁应采用双轴对称截面的型钢,如工字钢等。悬挑结构的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB 50017)的有关规定,架体部分的设计应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)的要求。

    以悬挑梁式悬挑式脚手架为例,计算内容主要包括:

    ①型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度验算;

    ②型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接强度验算;

    ③型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。

    (3)专项施工方案中应绘制相关图纸,主要包括:

    ①悬挑式脚手架的平面、立面、剖面图;

    ②预埋件布置图及节点详图;

    ③连墙件的布置图及节点构造图;

    ④悬挑式脚手架在阳台、转角、飘窗、通道口处、电梯井、楼梯间、采光井等特殊部位,以及在架体立面转角处、架体与塔吊、施工升降机、物料提升机、卸料平台等设备设施需要断开或开口处等,必须在专项施工方案中提出详细的技术要求,并绘制大样详图。

    4.主要结构形式

    (1)悬臂梁式悬挑式脚手架

    1)如图2-18所示,为一悬臂梁式悬挑式脚手架示意图。在型钢的外端设置一根与建筑物连接的可调斜拉杆或钢丝绳,以起到保险作用。

    

图2-18 悬臂梁式悬挑式脚手架示意

    2)型钢位置应与脚手架立杆位置对应,每一跨距宜设置一根悬臂梁,并应按确定的位置设置预埋件。悬臂梁锚固端长度应不小于悬挑段长度的1.25倍,悬挑支撑点应设置在建筑结构的梁板上,不得设置在外伸阳台或悬挑楼板上(有加固措施的除外),如图2-19所示。

    

图2-19 型钢悬挑梁在主体结构上的设置

    3)悬臂梁的锚固端压点应采用不少于2个(对)的预埋U形钢筋拉环或螺栓固定。

    ①悬臂梁的悬挑端应按梁长度起拱0.5%~1%。

    ②当悬臂梁固定在楼板上时,固定位置的楼板厚度不应小于120mm,楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取加固措施,或采取支顶卸载措施。

    ③混凝土的强度等级不应小于C20.

    ④U形钢筋拉环或螺栓应埋在梁板下排钢筋的上边,并与结构钢筋焊接或绑扎牢固,如图2-20所示。

    

图2-20 型钢悬挑梁与楼板固定

    4)用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓的材料应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235A级钢或《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591)的有关规定。

    ①U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。

    ②采用U形钢筋拉环连接时,不能直接将钢筋拉环垂直型钢轴线或沿型钢轴向折弯,以压紧悬臂梁。

    ③预埋U形螺栓的直径不应小于20mm、宽度不应小于16mm,高度须经计算确定。

    ④螺栓丝扣不得使用板牙套丝或挤压滚丝,长度不应小于120mm。

    ⑤当悬臂梁与建筑结构之间采用螺栓钢压板进行连接固定时,钢压板的尺寸不应小于100mmX10mm(宽X厚)。

    ⑥当采用螺栓角钢压板连接固定时,角钢的规格不应小于63mmX63mmX6mm。

    ⑦螺栓与压板应采用双螺母固定,螺杆露出螺母应不少于3扣。

    ⑧在建筑平面转角处,型钢悬挑梁应采取加强措施。图2-21为型钢悬挑梁在阳角处的设置方法,图2-22为型钢悬挑梁在阴角的设置方法。

    

图2-21 建筑平面阳角处型钢悬挑梁设置

1-脚手架;2-水平加固杆;3-连接杆;4-型钢悬挑梁;5-水平剪刀撑

    

图2-22 建筑平面阴角处型钢悬挑梁设置

1-脚手架;2-水平加固杆;3-连接杆;4-型钢悬挑梁;5-水平剪刀撑

    (2)斜撑式悬挑式脚手架

    如图2-23、图2-24所示,分别为斜撑式悬挑式脚手架示意图、斜撑式悬挑式脚手架斜杆与结构支撑节点示意图。

    悬挑式钢管脚手架的底部承力架为斜撑悬挑钢梁时,其构造应满足下列要求:

    ①斜撑杆应与悬挑钢梁端部及主体结构连接固定,宜采用工具式连接。

    ②斜撑杆应计算确定其稳定性,并应有防止平面内和平面外失稳的构造措施。

    

图2-23 斜撑式悬挑式脚手架侧立面示意图

1-斜撑;2-悬挑梁

    

图2-24 斜撑式悬挑式脚手架斜杆与结构支撑节点示意图

1-墙体;2-角钢支托;3-斜撑;4-混凝土结构;5-托件

    斜撑式悬臂结构悬挑梁脚手架有以下特点:

    ①在型钢外端底部再撑了一根型钢,因采用斜撑的形式,因而斜撑杆的材料用量较大;

    ②可先行搭设脚手架,再施工上一层的建筑结构;

    ③剪刀墙及转角处的斜撑杆设置较为困难。

    (3)复合式悬挑式脚手架

    复合式悬挑式脚手架的支撑结构一般为型钢加工制作的三角形挑架,如图2-25所示。

    ①复合式悬挑式脚手架适用于安装在剪力墙上,可以与型钢悬臂梁混合使用。

    ②复合式悬挑式脚手架的悬挑结构必须采用型钢制作,采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接。

    ③脚手架立杆应支承于悬挑的三角形挑架上。

    ④悬挑承力架上应设置钢管脚手架的立杆定位件,位置应符合设计要求。立杆定位件宜采用直径36mm、壁厚≥3mm的钢管制作,高度宜不小于100mm。

    ⑤悬挑式门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架和盘扣式钢管脚手架的底部承力架上宜设置纵向承力钢梁。

    

图2-25 复合式悬挑式脚手架

    5.架体搭设

    (1)搭设流程

    施工准备→放线定位→预埋U形螺栓→悬挑式脚手架的支承结构安装→竖立杆安装→与纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装连墙件或抛撑→安装剪刀撑→系挂安全网→作业层铺脚手板和安装挡脚板。

    (2)施工准备

    ①脚手架搭设人员必须持证上岗,并定期参加体检;搭设作业时必须佩戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

    ②搭设前,项目技术负责人须对参与搭设的人员进行安全技术交底,履行签字手续。

    ③搭设过程中,应保证搭设人员有安全的作业位置,安全设施及措施应齐全,对应的地面位置应设置临时围护和警戒标志,并应有专人监护。

    ④悬挑式脚手架的底部及外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

    ⑤预埋件等隐蔽工程的设置应按照设计要求执行,保证质量;隐蔽工程验收手续应齐全。

    ⑥悬挑式脚手架搭设时,连墙件、型钢支撑架对应的主体结构混凝土必须达到设计计算要求的强度,上部的脚手架搭设时型钢支撑架对应的混凝土强度不得小于C15.

    (3)连墙件设置要求

    ①连墙件的布置间距除应满足计算要求外,竖向间距应≤2h、竖向间距应≤3la,且每根连墙件的覆盖面积≤27m2

    ②连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;连墙件应从底部第一步纵向水平杆开始设置,设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。主体结构阳角或阴角部位,两个方向均应设置连墙件。

    ③连墙件必须采用刚性构件与主体结构可靠连接。

    ④一字形、开口形脚手架的端部应增设连墙件。

    (4)剪刀撑设置要求

    ①架体外立面必须沿全高和全长连续设置剪刀撑;剪刀撑的斜杆与水平面夹角应在45°~60°之间。

    ②一字形、开口形脚手架的端部必须设置横向斜撑,中间应每隔6个立杆纵距设置一道,同时该位置应设置连墙件;转角位置可设置横向斜撑加固。横向斜撑应由低至顶层呈之字形连续布置。

    (5)型钢支撑架的设置要求

    ①悬挑式脚手架底部立杆支撑点型钢应采用对称截面的构件,如工字钢。

    ②型钢支撑架与预埋件连接时必须采用与主体钢材相适应的焊条,焊缝必须达到设计要求,并符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB 50017)要求。

    ③型钢支撑架纵向间距与立杆纵距不相等时,应设置纵向钢梁,确保立杆上的荷载通过纵向钢梁传递到型钢支撑架及主体结构。

    ④型钢支撑架间应设置保证水平向稳定的构造措施。

    ⑤型钢支撑架必须固定在建(构)筑物的主体结构上,与主体混凝土结构的固定可采用预埋焊接固定、预埋螺栓固定等方法。

    ⑥悬挑式脚手架的特殊部位(如阳台、转角、采光井、架体开口处等)应根据现场实际情况采取加强措施,并且在专项施工方案中应有验算和构造详图,按专项施工方案的要求施工。

    (6)施工要求

    ①施工时,应按照专项施工方案的要求准确放线定位,并应按照规定的尺寸构造和顺序进行搭设。

    ②搭设过程中应将脚手架及时与主体结构拉结或采用临时支撑,以确保安全,对没有完成的外架,在每日收工时,应确保架子稳定,必要时可采取其他可靠措施固定。

    ③搭设过程中应按要求及时校正步距、纵距、横距及立杆垂直度,每搭设完一步高度后,即应按要求进行检查,合格后方可继续搭设。

    6.架体使用

    (1)悬挑式脚手架投入使用前,项目技术负责人应组织有关人员对架体进行验收,验收合格方可投入使用。

    (2)使用过程中,架体上的施工荷载必须符合设计要求,结构施工阶段同时作业不得超过2层,装修施工阶段不得超过3层,一个跨距内各操作层施工均布荷载标准值不得超过5kN/m2,集中堆载不得超过300kg。

    (3)架体上的垃圾和杂物应及时清理。

    (4)严禁随意扩大悬挑式脚手架的使用范围。

    (5)使用过程中,严禁进行下列违章作业:

    ①利用架体吊运物料;

    ②在架体上推车;

    ③任意拆除架体结构件或连接件;

    ④任意拆除或移动架体上的安全防护设施;

    ⑤其他影响悬挑式脚手架使用安全的违章作业。

    (6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和安全监护。

    (7)夜间施工应制订专项施工方案,提供足够的照明及采取必要的安全措施。

    (8)使用应定期(一个月不少于1次)进行检查,对发现的事故隐患应立即整改。

    (9)停用时间超过一个月或遇5级及以上大风或大雨、大雪后,应按要求进行检查,检查合格后方可继续使用。

    7.检查验收

    (1)验收时段

    悬挑式脚手架应在下列时段组织进行检查验收:

    ①单层悬挑架搭设完毕及施加荷载前;

    ②多层悬挑架每次搭设完毕及施加荷载前;

    ③达到设计高度后;

    ④遇有5级及以上强风或大雨后;

    ⑤停用一个月以上,重新启用前。

    (2)检查验收内容

    现场可按表2-12所列内容、技术要求及检查方法对悬挑式脚手架的安装质量进行检查验收,由项目技术负责人组织有关人员进行。

表2-12 悬挑式脚手架检查验收内容

    

续表2-12

    

    8.架体拆卸

    (1)拆卸作业前,项目技术负责人须对作业人员进行安全技术交底,履行签字手续。

    (2)拆除作业前应全面检查扣件、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求,同时应清除脚手架上的杂物及影响拆卸作业的障碍物。

    (3)拆卸作业时,应设警戒区,严禁无关人员进入作业现场。作业现场应设置负责统一指挥的人员和专职监护的人员。作业人员应严格执行施工方案及有关安全技术规定。

    (4)拆卸时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施,拆除的杆件及构配件应逐层向下传递,严禁抛掷物料。

    (5)拆卸作业必须由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。

    (6)拆卸作业时,连墙件须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆卸后再拆卸脚手架。

    (7)当脚手架采取分段、分立面拆卸时,事先应确定技术方案,对不拆卸的脚手架两端,事先须采取必要的加固措施。