欢迎访问文稿网!

悬挑式卸料平台

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

悬挑式卸料平台

    

    1.基本构造

    悬挑式卸料平台由钢平台、悬吊机构和防护装置组成,如图2-26所示为一悬挑式卸料平台的示意图。

    (1)钢平台通常采用工字钢等型钢焊接而成,一般由主梁、次梁和平台板组成,通过悬挑主梁与结构固定。

    (2)悬吊机构通常由吊环和钢丝绳组成,钢平台的单侧内外各设两道钢丝绳,一道作为受力绳,另一道为安全绳。

    (3)防护装置通常由防护栏杆和硬质封闭挡板等组成。

    

图2-26 悬挑式卸料平台平面图

    2.设计要求

    (1)悬挑式卸料平台制作、安装前应编制专项施工方案,并履行审核、审批手续;

    (2)悬挑式卸料平台的设计应满足以下要求:

    ①其结构构造应能防止左右晃动;

    ②钢丝绳应两侧各设前后两道,两道中的每一道均应做单道受力计算;

    ③对次梁、主梁、钢丝绳、吊环及有关焊缝均应进行验算;

    ④钢丝绳在主体结构上的连接点应分别独立设置,并应进行相应的验算。

    (3)根据计算及有关结构要求绘制钢平台图。

    (4)根据工程实际绘制钢平台安装图及节点详图。

    (5)悬挑式卸料平台周边必须设置固定的防护设施。

    (6)悬挑式卸料平台的安装、验收、使用等安全管理制度和要求。

    3.安装要求

    (1)钢平台的制作与安装

    ①主梁和次梁应采用工字钢或槽钢制作,禁止使用脚手架钢管;

    ②主梁与次梁必须采用焊接连接,焊点应符合规范要求;

    ③主梁一端伸进楼面内,与楼板结构固定;

    ④次梁应等距均布,次梁上铺设硬质平台板,采用钢板作平台板时,应用螺栓或焊接与次梁固定,采用木板作平台板时应与次梁绑扎牢固;

    ⑤主梁在平台搁置支点处应加设止挡件,止挡件的长度应与主梁宽度相同;

    ⑥主梁应锚固在建筑物结构上,锚固点不少于2处。

    (2)悬挂机构的制作与安装

    ①吊环应使用圆钢制作;

    ②钢丝绳上端钩挂在上层结构上,下端与主梁上的吊环固定;

    ③钢丝绳的长度宜一次定型;

    ④钢平台单边的钢丝绳设前后2道,前一道为受力绳,后一道为安全绳;

    ⑤每根钢丝绳用4只钢丝绳夹夹牢,上部拉结点用2套卸扣连接,可加设花篮螺栓调节钢丝绳的长度,花篮螺栓与钢丝绳的强度应匹配;

    ⑥建筑物转角口(锐角)系钢丝绳处应加补软垫物。

    (3)防护装置的制作与安装

    ①卸料平台临边应设置防护栏杆和挡脚板,防护栏杆上杆高度为1.1~1.2m,下杆高度为0.5~0.6m;

    ②栏杆内侧设置硬质材料封闭。

    4.注意事项

    (1)施工方案

    1)卸料平台搭设前,施工单位应编制专项施工方案,经技术负责人审批后方可组织实施。

    2)专项方案中应绘制相关图纸,包括:

    ①悬挑式卸料平台平面图;

    ②悬挑式卸料平台立面图、剖面图;

    ③悬挑梁与建筑结构的连接方式,钢丝绳与建筑物,以及钢丝绳与卸料平台的结构连接等关键部位的大样详图。

    3)悬挑式卸料平台应为独立的受力系统,专项方案应对卸料平台的主要杆件和部位进行设计验算,包括:

    ①主、次梁的强度和稳定性;

    ②所选用钢丝绳的破断拉力;

    ③吊环的强度;

    ④焊缝的正应力、剪应力和综合应力;

    ⑤与悬挑式卸料平台连接处建筑结构的承载能力验算。

    (2)安全技术交底

    悬挑式卸料平台搭设前,项目技术负责人应组织对制作、安装及拆卸人员进行安全技术交底,履行签字手续。

    (3)检查验收

    ①悬挑式卸料平台搭设完成后,施工单位技术负责人必须组织有关人员对其进行检查验收,未经验收合格的,一律不得投入使用;

    ②悬挑结构预埋件应作为隐秘工程进行验收;

    ③验收合格的悬挑式卸料平台应在醒目处设置标志牌,规定使用要求和容许荷载值等;

    ④悬挑式卸料平台每拆卸安装一次,现场应组织进行一次检查验收;

    ⑤现场应按表2-13对悬挑式卸料平台进行检查;

表2-13 悬挑式卸料平台检查表

    

    ⑥现场应按表2-14对悬挑式卸料平台进行验收,每次验收时,都应当填写验收单,并由项目技术负责人作出是否合格的结论。