欢迎访问文稿网!

门式脚手架

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

门式脚手架

    

    门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板、锁臂、底座等组成基本结构,再以水平加固杆、剪刀撑、扫地杆加固,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种定型化钢管脚手架。

    门式钢管脚手架不仅可作为落地式外脚手架,也可作为悬挑式脚手架、满堂脚手架或模板支架。

    1.主要构配件

    门式钢管脚手架的主要构配件如图2-27(a)所示,门式钢管脚手架由门式框架、剪刀撑和水平梁架或脚手板等构成基本单元,将基本单元连接起来即构成整片脚手架,如图2-27(b)所示。

    

图2-27 门式脚手架

1-门式框架;2-剪刀撑;3-水平梁架;4-螺旋基脚;5-连接器;6-梯子;7-栏杆;8-脚手板

    2.架体构造

    门式脚手架基本构造形式如图2-28所示,搭设高度不宜超过表2-15的规定。

    

图2-28 门式脚手架的组成

1-门架;2-交叉支撑;3-挂扣式脚手板;4-连接棒;5-锁臂;
6-水平加固杆;7-剪刀撑;8-纵向扫地杆;9-横向扫地杆;10-底座;11-连墙件;12-栏杆;13-扶手;14-挡脚板

表2-15 门式脚手架搭设高度

    

注:表内数据适用于重现期为10年、基本风压值ω0≤0.45kN/m2的地区,对于10年重现期、基本风压值ω0>0.45kN/m2的地区应按实际计算确定。

    (1)基础

    搭设脚手架的场地必须平整坚实,应满足下列要求:

    ①回填土场地必须分层回填,逐层夯实。

    ②场地排水应顺畅,不应有积水。

    ③搭设脚手架的地面标高宜高于自然地坪标高50~100mm。

    ④地基基础应当达到设计承载力,搭设高度应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128)的有关规定。

    ⑤在基础上弹出门架立杆位置线,放置垫板、底座。

    ⑥当脚手架搭设在结构楼面、悬挑结构上时,门架立杆下宜铺设垫板。

    ⑦当脚手架地基内有设备管道、管沟时,在脚手架使用过程中严禁开挖。

    (2)门架

    ①底步门架的立杆应当放置在底座上。

    ②门架应能配套使用,在不同组合情况下,均应保证连接方便、可靠,且应具有良好的互换性。

    ③不同型号的门架与配件严禁混合使用。

    ④门架跨距应与交叉支撑的规格配合。

    ⑤上下榀门架立杆应在同一轴线位置上,轴线偏差不应大于2mm。

    ⑥脚手架门架内侧立杆离墙面净距不宜大于150mm,当大于150mm时应采取内挑架板或其他隔离防护的安全措施。

    ⑦脚手架顶端宜高出女儿墙上端或檐口上端1.5m。

    (3)配件

    门架的配件属于配套产品,不同产品的门架与零配件不得混合使用。

    ①门架的内外两侧均应设置交叉支撑与门架立杆上的锁销锁牢。

    ②上下榀门架的组装必须设置连接棒,连接棒与门架立杆配合间隙不应大于2mm。

    ③上下榀门架应设置锁臂,当采用插销式或弹销式连接棒时,可不设锁臂。

    ④操作层应连续满铺与门架配套的挂扣式脚手板,并应有防止脚手板松动或脱落的措施。当脚手板上有孔洞时,孔洞的内切圆直径不应大于25mm。

    ⑤可调底座和可调托座的调节螺杆直径不应小于35mm,可调底座的调节螺杆伸出长度不应大于200mm。

    ⑥作业人员上下脚手架的斜梯应采用挂扣式钢梯,并宜采用之字形设置,一个梯段宜跨越两步或三步门架再行转折;钢梯应设栏杆扶手。

    (4)连墙件

    ①脚手架必须采用连墙件与建筑物做到可靠连接,连墙件可采用夹固式或锚固式。

    ②连墙件的设置除应满足设计计算要求外,尚应满足现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128)的有关要求。

    ③在脚手架的转角处或开口形脚手架端部必须增设连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,且不应大于4.0m。

    ④在脚手架外侧因设置防护棚或安全网而承受偏心荷载的部位,应增设连墙件,其水平间距不应大于4.0m。

    ⑤连墙件应能承受拉力与压力,其承载力标准值不应小于10kN。

    ⑥连墙件与门架、建筑物的连接应具有相应的连接强度。

    ⑦连墙件应靠近门架的横梁设置,距门架横杆不宜大于200mm。

    ⑧连墙件应固定在门架的立杆上。

    ⑨连墙件宜呈水平设置;当不能水平设置时,与脚手架连接的一端必须采用下斜连接,禁止采用上斜连接。连墙件的坡度宜小于1∶3.

    (5)加固件

    门式脚手架的加固件主要包括剪刀撑和水平加固杆。

    1)剪刀撑

    ①当搭设高度在24m及以下时,在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过15m的外侧立面必须各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

    ②脚手架高度超过24m时,应在脚手架外侧连续设置剪刀撑;悬挑式脚手架必须在脚手架全外侧立面上设置连续剪刀撑。

    ③剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°~60°。剪刀撑的宽度不应大于6个跨距,且不应大于10m,也不应小于4个跨距,且不应小于6m。设置连续剪刀撑的斜杆水平间距宜为6~8m。

    ④剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧。

    ⑤剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于1 000mm,搭接处应采用3个及以上旋转扣件扣紧。

    2)水平加固杆

    脚手架应在门架内外侧立杆上设置水平加固杆,采用扣件与门架立杆扣牢,水平加固杆设置应符合下列规定:

    ①在脚手架的顶层、连墙件设置层必须设置。

    ②当脚手架每步铺设挂扣式脚手板时,至少每4步应设置一道,并应在连墙件的水平层设置。

    ③当脚手架搭设高度小于或等于40m时,至少每2步门架设置一道;当脚手架搭设高度大于40m时,应每步门架设置一道。

    ④在脚手架的转角处、开口形脚手架端部的两个跨距内,每步门架应设置一道。

    ⑤悬挑式脚手架应在每步门架设置一道。

    ⑥设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈。

    3)扫地杆

    脚手架的底步门架下端应设置封口杆(横向扫地杆),在门架的内外两侧设置通长纵向扫地杆。

    纵向扫地杆应用扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的门架立杆上,封口杆宜固定在紧靠扫地杆下方的门架立杆上。

    (6)转弯处门架连接

    ①在建筑物转角处的脚手架内、外两侧应按步设置水平连接杆、斜撑杆,将转角处的两榀门架连成一体,如图2-29所示。

    ②水平连接杆应采用钢管,其规格应与水平加固杆相同。

    ③水平连接杆应采用扣件与门架立杆及水平加固杆扣紧。

    

图2-29 转角处脚手架连接

1-连接钢管;2-门架;3-连墙件;4-斜撑杆

    3.检查验收

    脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

    (1)验收时应具备下列技术文件:

    ①门式钢管脚手架安全专项施工方案及组装图。

    ②脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志。

    ③脚手架工程的施工记录及质量检查记录。

    ④脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录。

    ⑤脚手架工程的施工验收报告。

    (2)现场检查验收包括以下主要内容:

    ①构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠。

    ②安全网的张挂及扶手的设置是否齐全。

    ③基础是否平整坚实、支垫是否符合规定。

    ④连墙件的数量、位置和设置是否符合要求。

    ⑤垂直度及水平度是否合格。

    (3)脚手架搭设尺寸允许偏差应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128)的有关规定。

    (4)在使用过程中应进行日常检查,主要包括:

    ①加固杆、连墙件应无松动,架体应无明显变形。

    ②地基应无积水,垫板及底座应无松动,门架立杆应无悬空。

    ③锁臂、挂扣件、扣件螺栓应无松动。

    ④安全防护设施应符合本规范要求。

    ⑤应无超载使用。

    (5)在使用过程中遇有以下情况时,应进行检查,确认安全后方可继续使用:

    ①遇有8级及以上大风或大雨过后。

    ②冻结的地基土解冻后。

    ③停用超过1个月。

    ④架体遭受外力撞击等作用。

    ⑤架体部分拆除。

    ⑥其他特殊情况。

221381