    5.3 拉线与绝缘子

    5.3.1 承力拉线应与线路方向的中心线对正;分角拉线应与线路分角线方向对正;防风拉线应与线路方向垂直。

    5.3.2 拉线应采用镀锌钢绞线,截面不宜小于25mm2,拉线应有防撞措施。跨越道路的横向拉线,应符合设计要求,且对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,对路面边缘的垂直距离不应小于5m。拉线杆应向张力的反向倾斜10°~20°。

    5.3.3 拉线穿越带电线路时,应在拉线上下加装绝缘子,拉线绝缘子自然悬垂时距地面不应小于2.5m。

    5.3.4 绝缘子的使用宜符合表5.3.4的规定。

    

    表5.3.4 绝缘子的使用规定

    img8

    5.3.5 绝缘子安装应符合下列规定:

    1)安装应牢固,连接可靠,不得积水;

    2)安装时应清除表面污垢、附着物及不应有的涂料;

    3)绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。

    5.3.6 瓷横担安装应符合下列规定:

    1)当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;

    2)当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~10°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm;

    3)当安装于转角杆时,顶端竖直安置的瓷横担支架应安装在转角的内角侧;

    4)全瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。

    5.3.7 拉线盘的埋深和方向应符合设计要求。拉线棍与拉线盘应垂直,连接处应加专用垫和双螺母,拉线棍露出地面部分长度宜为500mm~700mm。拉线与地面的夹角宜为45°,且不得大于60°。拉线的规格与埋深应符合表5.3.7的规定。

    

    表5.3.7 拉线规格与埋深

    img9

    5.3.8 采用UT型线夹及楔型线夹固定安装拉线应符合下列规定:

    1 安装前丝扣上应涂润滑剂。

    2 线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后应无滑动,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。

    3 拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度宜为300mm~500mm,尾线回头后应与本线扎牢。

    4 当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应一致。

    5 UT型线夹或花篮螺栓应露扣,其长度不应小于螺杆丝扣长度的1/2,可供调紧。调整后UT型线夹的双母应并紧,花篮螺栓应封固。

    5.3.9 采用绑扎固定拉线应符合下列规定:

    1 拉线两端应设置心型环。

    2 拉线绑扎应采用直径2.0mm或2.6mm的镀锌铁线。绑扎应整齐、紧密,长度应符合要求。

    5.3.10 拉线最小绑扎长度应符合表5.3.10的规定。

    

    表5.3.10 拉线最小绑扎长度

    img10

    5.3.11 施工中没有条件做拉线的,可做戗杆。戗杆应符合下列规定:

    1)戗杆底部埋深不宜小于0.5m,允许偏差为+ 5mm、-10mm,且应设有防沉措施。

    2)与主杆之间夹角应满足设计要求,允许偏差为±5°。

    3)与主杆连接应紧密、牢固。