欢迎访问文稿网!

自耦变压器降压启动控制线路

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自耦变压器降压启动控制线路

    12.3.2 自耦变压器降压启动控制线路

    在自耦变压器降压启动的控制线路中,电动机启动电流的限制是靠自耦变压器降压来实现的。线路的设计思想也是采用时间继电器完成电机由启动到正常运行的自动切换。启动时串入自耦变压器,启动结束时自动将其切除。

    串自耦变压器降压启动的控制线路如图12-10所示。当启动电动机时,合上刀开关QS,按下启动按钮SB2,接触器KM1、KM3与时间继电器KT的线圈同时得电,KM1、KM3主触点闭合,电动机定子绕组经自耦变压器接至电源降压启动。当时间继电器KT延时时间到,一方面其常闭的延时触点打开,KM1、KM3线圈失电,KM1、KM3主触点断开,将自耦变压器切除;同时,KT的常开延时触点闭合,接触器线圈KM2得电,KM2主触点闭合,电动机投入正常运转。

    img299

    图12-10 定子串自藕变压器降压启动控制线路

    串联自耦变压器启动的优点是:启动时对电网的电流冲击小,功率损耗小;缺点是:自耦变压器相对结构复杂,价格较高。这种方式主要用于较大容量的电动机,以减小电流对电网的影响。

    综合上述几种启动方法可见,一般均采用时间继电器及按照时间原则切换电压,以此实现降压启动。由于这种线路工作可靠,受外界因素(如负载,飞轮转动惯量以及电网电压)的影响较小,线路及时间继电器的结构都比较简单,因而在电动机启动控制线路中多采用时间控制其启动过程。