欢迎访问文稿网!

混凝土小型空心砌块施工工艺

范文之家 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

混凝土小型空心砌块施工工艺

    二、混凝土小型空心砌块施工工艺

    (一)适用范围

    本施工工艺适用于工业与民用建筑的轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙砌体工程施工。

    (二)砌筑要求

    1.材料性能要求

    (1)轻骨料混凝土小型空心砌块

    轻骨料混凝土小型空心砌块的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,砌块龄期应超过28d;产品有出厂合格证及复试单。

    (2)水泥

    宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。

    (3)砂

    宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。

    (4)掺合料

    有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。

    (5)其他材料

    墙体拉结筋、门窗洞口预埋木砖或埋件、门窗洞口预制过梁等砌筑前应准备完善。

    (6)水

    自来水或洁净生活用水。

    2.主要机具设备

    (1)机具

    应备有砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。

    (2)工具

    应备有大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、水平尺、皮数杆、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车、磅秤和砖笼等。

    (3)检测工具

    水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。

    3.作业条件

    1)对工人技术交底完毕,项目部管理制度健全,管理人员持证上岗,熟练技工占总操作人员70%以上。

    2)砌筑前,基础或结构应经验收合格,弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位置线。

    3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在柱、墙上,并标明拉结筋、圈梁、过梁等的尺寸标高,皮数线经质量部门验收合格。

    4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15以上混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平。

    5)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已按标高立好皮数杆;皮数杆的间距以15~20m为宜,并办好预检手续。

    6)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。

    7)砂浆由有资质的试验室做好试配,确定配合比;根据砌筑量准备好砂浆试模。

    8)构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕。

    9)填充外墙施工时,外防护脚手架应随楼层搭设完毕,墙体距外脚手架间的间隙应水平防护,防止高空坠落及落物。内墙已准备好工具式脚手架。

    10)“三宝”配齐,“四口”和“五临边”做好防护。

    (三)施工工艺

    1.工艺流程

    弹体墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砖浇水→拌制砂浆→排砖→砌砖墙→验收。

    2.施工要点

    1)结构经验收合格后,根据基础或楼层中的控制轴线,事先测放出墙体的轴线和门窗洞口的位置线,将门顶及窗台窗顶的位置标高线标示在墙或柱上。经质量部门验收后方可进行墙体砌筑。

    2)基层清理。在砌筑砖体前应对基层进行清理,将墙体处的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。

    3)在皮数杆上或柱墙上排出砖的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口、圈梁等的标高。

    4)轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,产品龄期应超过28d。

    5)轻骨料混凝土小型空心砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。

    6)轻骨料混凝土小型砌块砌筑时,砌块应提前2d浇水湿润,含水率宜控制在5%~8%。

    7)用轻骨料混凝土小型砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖、多孔砖或用C20混凝土现浇坎台,其高度不宜小于200mm。

    8)砂浆配合比应由试验室确定采用质量比,砂浆宜用机械搅拌,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕。细石混凝土应在2h内用完。

    9)水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于2min,掺外加剂的砂浆不得少于3min,掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min。同时还应具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7cm为宜。外加剂和有机塑化剂的配料精度应控制在±2%以内,其他配料精度应控制在±5%以内。

    10)在每一楼层或250m3的砌体中,对每种强度等级的砂浆或混凝土,应至少制作一组试块(每组6块)。如砂浆和混凝土的强度等级或配合比变更时,也应制作试块以便检查。

    11)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长时,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。若有偏差应在砂浆初凝前用小木锤轻轻进行修正,砂浆初凝后纠正偏差应重新砌筑。

    12)砌筑时应预先试排试块,并优先选用整体砌块。不得已需断开试块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌体的棱角。上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成所谓的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块。

    13)轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙在转角及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。如留斜槎确有困难时,除外墙转角处或有抗震设防的地区墙体临时间断除外,可从墙面伸出200mm砌成阴阳槎,并沿墙高每三皮砖或600mm高,宜设26拉结筋。从留槎处算起,拉结筋每边伸入墙体或芯柱内不应小于600mm。

    14)砌块墙的转角处,应隔皮纵横墙砌块搭砌。砌筑时填充墙必须遵循“反砌”原则,每皮砌块底部朝上砌筑,上下皮应对孔错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块长度的1/2。如上下皮砌块不能对孔砌筑时,搭砌长度也不应小于90mm,如不能满足上述要求时,应在水平灰缝预埋2φ6拉结筋,拉结筋长度不应小于700mm,竖向通缝不应大于2皮砌块。

    15)墙体洞口上部应放置2φ6拉结筋,伸过洞口两边长度每边不少于500mm。

    16)轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙砌体与结构件的连接部位应预埋拉结筋。当设计有要求时按设计要求预埋,设计没有要求时沿高度间距500~1 000mm预埋或后置2φ6拉结筋。当有抗震要求时,拉结筋的末端应做50mm长90°弯钓。拉结筋不得任意弯曲,并应填在水平灰缝的砂浆中。

    17)轻骨料混凝土小型空心砌块的水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应为8~12mm,砂浆饱满度应大于等于80%,垂直灰缝应用临时夹板夹紧后填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝和假缝。

    18)墙体日砌高度不宜超过1.8m。填充墙上不得留脚手眼,搭设脚手架。

    19)对设计规定的预留孔洞、预埋件和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得完工后凿墙。墙体抗震拉结筋的位置,钢筋规格、数量、间距,均应按设计要求留置,不应错放、漏放。

    20)轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙体砌体与后塞口门窗的连接可通过预埋木砖实现。木砖经防腐后可埋入预制混凝土块中,随轻骨料混凝土小型空心砌块一起砌筑,预制混凝土砌块大小应符合砌体模数,或用烧结普通砖在需放木砖部位砌长度240mm、宽与轻骨料混凝土砌块等厚的砖礅,木砖放置中间。

    21)轻骨料混凝土小型砌块填充墙砌至接近梁底和板底时,应留一定的孔隙,待填充墙砌筑完毕并至少间隔7d后,再用烧结标准砖或多孔砖成60°斜砌顶紧,防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。严禁平砌与生摆现象。

    22)当设计有要求时,轻骨料混凝土小型空芯砌块填充墙应按设计要求设置素混凝土或钢筋混凝土芯柱,芯柱的宽度由设计确定。留设位置宜在填充墙的转角处、十字交接处、丁字形交接处或大开间中纵横向填充墙中间等部位。芯柱布置应体现对称均匀的原则。

    23)框架柱、剪力墙侧面等结构部位应预埋φ6mm的拉墙筋以及构造柱、圈梁插筋,或结构施工后置入拉墙筋、圈梁和构造柱插筋。

    24)芯柱所用混凝土的强度等级不应小于C15。为便于混凝土的浇筑,混凝土的坍落度不应低于90mm。宜采用较细软轴式混凝土振捣器,每400~500mm高分层,边振捣边浇筑,混凝土浇筑时应保证砌体的强度等级不应低于1MPa。

    (四)质量标准

    1.主控项目

    1)轻骨料混凝土小型空心砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

    2)轻骨料混凝土小型空心砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。

    3)轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表5-4规定。

    

    表5-4 轻骨料混凝土空心砌块砌体填充墙的允许偏差

    img471

    2.一般项目

    1)填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表5-5规定。

    

    表5-5 轻骨料混凝土空心砌块砌体一般尺寸允许偏差

    img472

    2)轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。

    3)轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮。

    4)轻骨料混凝土小型空心砌块的水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应为8~12mm,砂浆饱满度应大于等于80%,用百格网检查。

    5)填充墙砌至接近梁或板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完毕并应至少间隔7d后,再用实心砖或混凝土砌块将其补砌挤紧。

    6)圈梁、构造柱和墙体拉结筋的位置、锚固长度及搭接长度应符合设计和规范要求。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享