欢迎访问文稿网!

建筑材料检测技术十篇

江之@南 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑材料检测技术十篇

建筑材料检测技术

关键词:建筑材料;检测技术;水泥检测;钢筋检测;墙体检测;精度;误差

前言

建筑工程质量的保障,不仅需要具有高水平的施工技术,而且在建筑工程的施工中,还需要确保建筑材料的质量。建筑材料质量的好坏会直接影响到整体建筑工程的质量与百姓的生命财产安全息息相关。所以在建筑工程施工过程中,需要做好建筑材料检测工作,使建筑材料的质量能够与检测的标准相符,确保施工材料的质量。

1 建筑材料检测的重要性

随着当前建筑工程项目数量和规模的不断增加,建筑市场竞争越发激烈,建筑施工企业在激烈的市场竞争中为了能够更好的提高自身的经济效益,则会在降低成本上下足功夫。部分施工企业为了能够有效的降低成本,往往会在建筑材料上做文章,以次充好,从而获取更高的经济效益。所以需要加强对建筑材料进行检测,确保施工中使用的建筑材料能够与相关的检测标准要求相符。另外,部分施工企业在购置完大量的建筑材料后,由于保管不利,存在材料积压及风吹日晒的情况,从而使材料性能产生变化,对材料的质量造成严重的影响。在建筑施工过程中,钢筋需要进行焊接才能使用,焊接的质量则会对钢筋的质量和受力情况带来较大的影响。这些问题的存在都需要做好材料检测工作,利用先进的材料检测技术,及时发现不合格材料并对其进行替换,这对于建筑工程的质量则起到非常积极的意义。

2 建筑材料检测方法

2.1 水泥检测方法

水泥作为建筑工程施工过程中非常重要的材料之一,在水泥进场时需要做好验收工作。检测人员需要针对水泥的品种、出厂日期等进行详细的检查,对水泥的相关性能进行检测,确保能够达到相关的质量标准要求。对于施工过程中的使用的水泥存在颜色异常及超出出厂日期一定时间以上的情况,则需要做好复检工作,当复检结果达到质量合格标准要求时,则可以继续进行使用,对于达不到合格要求的水泥,则需要更换质量合格的水泥。在对水泥进行验收检测过程中,需要按照同一厂家、同一品种及同一批号的水泥进行检查,对于袋装水泥每一批抽查的重量以不超过200吨为宜。

2.2 钢筋检测方法

对于进场的钢筋需要做好验收工作,需要严格按照建筑材料的标准对进场的钢筋性能进行验收,验收合格的钢筋才能才能留在现场,而不合格的钢筋则需要对其进行返厂进行处理,在对钢筋进行验收时,需要对其产品合格证和出厂检验报告进行检查,做好钢筋的取样工作。在取样时需要根据钢筋批量和规格的不同进行,通常情况会以50吨作为一个批次,取样需要分为抗拉试件和冷弯试件两种,在实验室内进行拉但试件和弯曲试检验,而且还要确保试件的长度需要与相关的要求相符。而且在取样过程中,需要从钢筋的端头处进行截取相应长订的钢筋然后对其进行检测。

2.3 墙体材料检测方法

对墙体材料的检测方法主要是通过砖以及砌块的生产方式,对墙体主要的原料和外形的特征进行相关的检查。对于蒸压灰砂砖的抽样检查主要是以10万块作为一个批次,如果一个批次不满10万块的时候,也需要按照一个批次进行检查。但是至少不能少于2万块。对于蒸压灰砂砖检测的样品需要从尺寸上的偏差进行分析,如果尺寸上的偏差符合相关的标准的话,对蒸压灰砂砖的样品按照随机抽样的方法抽取15块左右的砂砖。其中10块砂砖作为抗压强度以及抗折强度的检验,另外5块留作备用。对于烧结多孔砖的抽样检查主要是将5万块烧结多孔砖作为一个批次,如果不足5万块的应该按照一个批次进行检测,对于烧结多孔砖的强度检验,首先应该从外观和尺寸偏差方面进行检测,如果外观和尺寸上都合格的话应该抽取合格的样品15块进行强度检测,抽取10块进行抗压强度和抗折荷重的检测,剩下5块留作备用。

3 建筑材料检测过程中精度和误差处理

在对建筑材料精度进行检测过程中,需要严格按照标准的试件方式来对材料的性能进行测试,每种材料的精度试件标准都各有不同,但对于检测时所用的试件,则需要其在尺寸和形态上都要与规定的标准要求相符,确保试件的标准。在建筑工程施工过程中,混凝土的抗压强度试件标准以边长为14cm的正方体为主,由于混凝土试件抗压强度会受到试件强度值的影响,所以需要确保混凝土试件要具有较好的平整度,避免出现偏心受压的情况而导致强度下降。

在对建筑材料检测过程中,检测结果会受到较多因素的影响,如材料匀质性。操作人员操作水平、设备仪器及环境条件等都会对检测结果带来较大的影响,从而导致检测结果存在误差。所以在检测过程中需要有效对这些影响因素进行控制,从而有效的降低或是避免检测结果误差的发生。通常情况下在对建筑材料检测过程中结果误差出现的原因大致有以下几个方面:一是平行检测的误差。所谓的平行检测的误差就是采用同一种方法,同一个检测样品和同一种仪器进行分段检测的时候,结果会出现误差。由于建筑材料的自身的特性,在我国有关的建筑材料检测标准方面是允许一定的误差的存在。二是同组试件之间出现的误差。导致这种误差产生的主要原因是由于操作人员在操作上的失误,或是操作技术掌握不熟练,从而导致语差的产生。三是再现性误差。这种误差是在对同一个材料和同一种样品利用不同设备进行检测过程中而出现的误差,这种误差是对所有可能对检测结果造成的影响的因素进行综合性考虑,是允许的误差,在平行检测误差和同组试件误差中,再现性误差所产生的误差最大。

4 结束语

建筑工程实施过程中,建筑材料具有不可或缺性,在建筑工程中占有非常重要的地位,面明会对整体工程的质量产生直接的影响。这就需要在建筑工程施工过程中,需要严格对建筑材料的质量进行检测,在检测过程中还需要对相关的检测要求进行重点关注,实现对检测误差的有效控制,有效的提高检测结果的准确性。同时作为建筑工程检测人员,需要在检测工作中要严把建筑材料的质量关,确保材料的质量能够得到有效的保障。还需要不断的补充自身的专业知识,提高专业技能,进一步对建筑材料检测技术进行完善,有效确保建筑工程项目施工质量的提升,为建筑业健康、有序的发展奠定良好的基础。

参考文献

[1]向永,郑朋军,贾成伟.浅析建筑材料的环保问题[A].河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集[C].2009.

建筑材料检测技术篇2

关键词:计算机技术;建筑材料;检测;应用

我国建筑材料检测工作是当前建筑工程中重要的一部分,材料检测质量的好坏会直接影响到工程的整体质量,所以检测工作也是必不可少的环节。建筑行业应跟上时展的步伐,合理地运用计算机技术进行建筑材料的检测,提高检测效率与准确度,确保检测质量达标,进而保证人们生命材料的安全。

1计算机系统的基本构成及建筑材料检测中的功能分析

要利用计算机技术完成建筑材料检测,需要多个系统的支持,因为计算机系统构件本身就比较复杂。建筑材料检测中计算机系统的基本构成包括:软件系统、数据处理系统、网络系统、数据库系统,任何一个基本构成部分都发挥着其应有的作用,如果有一个系统出现故障,都将会严重影响到检测工作。软件系统是保障计算技术功能的构成部分,所以在实际检测工作中,应安装功能强大、专业技术强的软件系统。在后期应用中,为了方便检测人员操作,应科学合理的设置界面,有利于人机交换工作的实施。数据处理系统是对检测数据进行分析,对输入计算的建筑材料原始数据进行分析处理,然后根据不同的要求生成检测报告,为技术人员更好的掌握材料提供的重要技术参数,该系统是分析检测数据的关键,可以帮助技术人员判断规范及设计是否达标,或者是否被应用于实际施工中。网络系统也是相当重要的,其是数据传输的基础,主要组成部分为:交换机、服务器及数据传输线等。服务器是整个网络系统正常运转的核心,所以为了保证检测工作的安全稳定性,必须选择功能强大、性能优越的服务器。与此同时,为了防止服务器突发状况,应配备备用服务器。数据库系统的作用也不可小觑,主要功能是存储数据,包括取样、检测结果等重要数据,还有混凝土、水泥配比等。在实际操作中,这些建筑材料的计算机检测数据都要和数据库中的数据进行信息交互。大部分建筑检测中都采用的微软旗下的SQLServer数据库,因为其具备强大的功能,安全稳定性高,具有很强的扩展性,受到绝大多数建筑材料检测机构的青睐。

2计算机技术在建筑材料检测中主要应用分析

2.1计算机技术在取样过程中的应用。在实际操作中,对建筑材料的质量检测大多采取的抽样检测方式,所以为了更好的确保材料质量安全性能达标,取样过程是非常的重要的。传统的取样方式都人由人工通过随机抽查的方式进行的,并且对选出的样本进行编号处理。有时会发生由于人为倾向问题而使取样失败,或者由于编号过程太过繁琐、细致,而产生编号错误问题,从而严重影响了检测结果。而计算机技术就可以避开上述问题,在取样过程中发挥出较为理想的价值与作用。因为利用计算机技术能真正的实现取样的随机化,避免人为抽样问题的发生。同时,在对选出的样品进行编号处理时,利用计算机技术可以提高编号的准确性,降低工作难度,提高工作效率。在检测工作中,取样是首要工作内容,只有提高其准确性,才能为后续材料检测工作奠定良好的基础,确保数据检测的准确性,保障材料质量符合生产安全标准。2.2计算机技术在试验过程中的应用。试验过程指的是对建筑材料取样进行相应的试验操作,确保其能发挥出应有的价值与功能作用。利用计算机计术对相应的试验过程进行操控,相比于传统的方式,能够更好的提高试验操作过程的控制度,提高试验效率与效果。尤其是对数据的获取,计算机能够突显出标准化的优点,进而大大提升试验检测价值,充分发挥出试验环节的作用。2.3计算机技术在数据检测数处理中的应用。计算机具有较强的运算能力,其可以很短的时间内处理大量的数据。建筑材料检测中由于涉及到数据信息繁多,人工处理信息不仅效率低而且准确度也不高。利用计算机技术就可以避开这一缺点。技术人员可以通过专门的软件对相关参数进行相应的设置,利用计算机技术中的软件系统,就可以按照相关标准或者技术人员设定的数据自动进行对比,判断其是否符合要求,有一些看上去杂乱无章的数据,软件系统能自动检测出异常数据,还能显示数据之间的关系。对于一些异常检测数据,可能是由于人为失误原则造成的,系统会自动将其排除,确保了检测数据的准确性与更新及时性,最后软件系统再进行数据的处理,就可以按照人的意愿生成你想要的数据图。利用计算机技术进行数据检测处理,大大的提高了检测效率与准确率。2.4计算机技术在检测报告输出中的应用。检测报告是对建筑材料进行评估的重要依据,如果人工制作检测报告,不仅工作量超大,而且检易出现错误。利用计算机技术可以在操作设备上直接将检测结果打印出来,操作方便,而且施工材料的各项参数一目了然。为了防止检测报告的丢失,可以将检测形成的数据存在专门的数据库中,使相关部门能及时准确的获得检测材料数据的现状,保证建筑材料的检测工作的顺利开展。2.5计算机技术在检测数据查询中的应用。建筑材料检测中会产生很多数据,包括取样过程中的基础数据,还有检测过程中、检测结论数据等。这些数据已被存入数据库,如果需要某数据,相关操作人员就可以登录到数据中进行查询,可以按日期进行查询,也可以按不同类检测数据进行查询,或者对具体时间内的检测内容或数据进行查询,比如,对某日期内的钢筋材料检测数据进行查询等,操作方便,查询效率高。

3结语

总而言之,利用科学合理的运用计算技术,不仅能提高建筑材料检测的准确率,还能大大的提升工作效率,降低人工费用,保证建筑材料检测中的各个环节中的检测数据准确,从而使建筑业提供安全性能高、满足人们生产安全需要的建筑材料。

参考文献

[1]尹悦.浅谈计算机技术在建材质量检测中的应用[J].建材与装饰.2015(47).

[2]许斌.计算机技术在建材质量检测中的应用研究[J].科技与企业.2015(21).

[3]陈雨婕.计算机技术在建材质量检测中的应用[J].中国建材科技.2015(01).

[4]王德智.浅析建筑材料检测在建筑工程中的重要性[J].品牌与标准化.2017(05).

建筑材料检测技术篇3

关键词:建筑工程;材料检测技术;数据处理

建筑工程材料检测技术在应用中很容易出现问题,如实验数据处理不标准、取样操作不规范、检测过程中气温与湿度控制不当等。为尽可能防范相关问题,必须把握技术应用要点。

1建筑工程材料检测技术的应用价值

1.1为施工方案制定提供支持

在建筑工程施工方案制定过程中,材料检测技术的应用价值极高。以某建筑工程为例,该工程的材料检测计划编制涉及钢筋性能、混凝土终凝时间等内容。如在实验室条件下检测混凝土终凝时间,检测对象选择42.5硅酸盐水泥,默认温度、湿度分别为24℃、80%,共进行30次试验,得到5.56(±0.09)h的平均终凝时间,同时获得0.15h的平均差,这说明水泥选择能够满足质量控制需要[1]。在检测钢筋性能的过程中,以300件作为1个批次,在随机取样测试中选择样本60件,通过检测可以确定,所有样本接头处轴线平均偏移、平均弯折角分别为1.30mm、2°19′,处于10%钢筋直径内,满足使用要求。在检测钢筋刚度的过程中,60件样品合格率达98.2%,同样满足使用要求,表1为钢筋性能检测试验结果和标准结果。

1.2保证建设资金的合理分配

现代建筑工程对造价控制的要求较高,通过准确检测材料,造价控制能够获得依据。由于建筑工程往往需要多次使用同类材料,且不同结构、不同高度建筑存在不同材料要求。因此,必须在工程建设前严格应用材料检测技术,明确不同材料的适用范围和具体差异,规避材料盲目混用问题,有效预防高价材料的浪费问题,实现建设资金的合理分配。

1.3提升建筑工程施工质量

建筑材料检测技术在保证施工方面能发挥积极的作用,其全面推广应用非常关键,因此,需关注材料检测机制的建设,同时需适当加大检测力度。结合相关调研可以发现,随着近年来我国建筑业建筑材料检测力度的不断提升,行业内部的质量问题数量和严重程度均大幅下降,这同样能够证明建筑材料检测技术的应用价值。

2建筑工程材料检测技术的应用要点

2.1科学处理检测数据

为科学应用建筑工程材料检测技术,应做好检测数据处理工作。对于存在一定分散性特点的检测结果来说,检测数据的合理规划与取舍需结合实际情况。以水泥胶砂抗压强度检测为例,最终结果应为至少6组数据的平均值,如其中1组数据低于或高出平均值10%,必须剔除对应数据,一旦需要剔除的数据达到2个,需要重新进行检测。表2、表3分别为剔除不合格数据前后的28d水泥胶砂强度检测结果,剔除不合格数据后得到的测量结果为49.1MPa。此外,检测数据处理还需要关注设备质量、现场环境等因素影响,保证误差更好得到控制,提升检测精确性。

2.2规范材料取样操作

材料取样操作能否规范同样直接影响建筑工程材料检测技术应用效果,因此必须保证相关检测人员具备较强的专业技术能力,且能够在材料取样操作过程中采用科学手法并具备足够责任心,提升取样的标准性和代表性。如在某建筑工程的钢筋检测实践中,检测过程需要开展钢筋的弯曲、抗拉强度检测,每组需要进行500mm×5根数量取样,以同厂家、同规格、同牌号、同交货状态作为取样标准,如区分冷压光圆钢筋和热轧光圆钢筋。

2.3科学控制检测气温和湿度

对于建筑工程材料检测技术来说,检测结果还会受到气温和湿度影响,如开展钢筋抗拉性能检测,检测过程中需要将温度控制在(23±2)℃区间,如温度高出该区间,将会得到低于标准结果的检测结果,具体下降幅度在3%左右。如温度低于该区间,会得到高于标准结果的检测结果,具体提升幅度在3.5%左右[2]。必须在一定区间内控制检测环境的气温和湿度,保证检测结果的可靠性和代表性。

2.4科学控制加荷速度

在对建筑材料强度进行检测时,检测结果受到的加荷速度影响也需要得到重视,需结合材料检测标准和操作规程进行检测,保证检测过程存在连续且均匀的加荷速度。试件会在检测过程中随时间推移迅速变形,在试件趋近破坏时,试验机油门需要停止调整,获得标准最大荷载值。以钢筋强度检测为例,拉伸试验过程需做好对变化现象的细致观察,如发现颈缩情况,油门需逐渐减小,维持缓慢进行的颈缩现象应细心控制油门,使响声与振动对检测带来的影响能够降到最低。

2.5采用新型检测技术新型检测技术

在建筑工程材料检测中的科学应用也需要得到重视,超声波无损检测技术便属于其中代表之一,该技术在对金属结构夹渣、裂纹、气孔等缺陷的判断具备较高的应用价值。基于超声波无损检测技术的材料检测可围绕钢材料的对接焊缝、电渣焊、T型接头开展,同时做好焊缝检测面优选、检测曲线灵敏度测试,以箱型柱内隔板焊缝为例,超声波无损检测技术的应用可结合图1进行,可更好地保障缺陷评定的准确率和效率[3]。

3实例分析

3.1工程概况

为提升研究的实践价值,以某建筑工程14mm的HRB400E钢筋检测作为研究对象,案例工程为框架剪力墙结构高层建筑,钢筋检测需围绕强度、直径等指标开展细致校核,在对比委托书、质保书上参数要求时,检测人员发现一组钢筋存在530MPa以下抗拉强度,390MPa以下屈服强度,同时存在1.28以下超屈比、1.24以下强屈比、8.5%以下最大力总延伸率,该组钢筋不满足标准要求,如用于施工将引发质量问题,由此可见建筑工程材料检测重要性。为保证钢筋质量,案例工程对钢筋检测技术提出了更高要求。

3.2检测技术应用

在材料进场环节,需要严格开展钢筋材料的分批验收,这一过程需要查看出厂合格证,并明确钢筋的数量、批号、规格信息,见证取样制度应在建设方带领下执行,以此开展封样送检复试。具体的钢筋检测主要围绕以下几种项目进行:第一,拉伸试验检测。检测衡量指标为拉伸速率,检测作业需要做好应力速率控制,明确钢筋的屈服、强度、超屈比、强屈比等参数,明确钢筋材料的具体拉伸性能。在性能测试过程中,需要在0.00025~0.0025区间控制应力速率变化,后续操作需要在保持该应力速率的前提下进行。在屈服阶段后,应力速率需要在强化与颈缩阶段后调节至0.007左右,屈服点力值可由此高精度获取,最终检测结果准确度也能够得到保障;第二,弯曲检测。钢筋材料弯曲试验以GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》为依据,弯曲角度、弯芯直径等指标判断需要结合钢筋产品类型差异,以此对调节支辊和弯曲压头间距离进行合理控制,得到准确的检测结果,钢筋样品质量需要在弯曲试验完成后进行检查,保证钢筋样品不存在断裂、裂缝等质量问题;第三,重量偏差检测。重量偏差检测属于案例工程钢筋材料检测重点,考虑到工程采用热轧带肋钢筋,对其检测需要科学选择待测样本,待测样本数量应至少在5根以上且源于不同批次,同时需保证存在5m以上的单根钢筋长度,以此逐根开展钢筋测量,需保证存在1mm左右的测量精度,同时保证存在1%总重量内的样本重量偏差,这直接影响检测的最终精确度。以检测过程中14mm直径、500mm左右长度的某批次钢筋抽样检测为例,从17根钢筋中随机抽取5根钢筋样品,通过测量可得到2749mm的钢筋总长度,同时存在3215g总重量,存在-3.1%重量偏差,两次检测结果可分别得到426MPa、429MPa的下屈服强度,强屈比分别为1.43、1.45,同时存在相同的抗拉强度,具体值为610MPa,最大力总延伸率分别为14.1%、14.0%,超屈比分别为1.07、1.09,且存在满足标准值要求的反向弯曲性能指标,最终检测结果均合格。在钢筋焊接质量的检测中,随机进行焊接方式不同钢筋的取样,对17个批次钢筋进行检测,各批次接头为300个,以各接头偏移量控制在1.5mm内、弯折角度在3°内且表面无横向裂纹为质量达标依据。通过检测可确定案例工程钢筋总体质量达标,能够满足建设需要。

4结论

综上所述,建筑工程材料检测技术的应用需关注多方面因素。在此基础上,文中涉及的科学处理检测数据、规范材料取样操作、科学控制检测气温和湿度等内容,提供了可行性较高的材料检测技术应用路径。为更好开展材料检测工作,检测环境的优化、检测误差的控制同样需要得到重视。

参考文献

[1]张天华.建筑工程材料检测技术应用探析[J].工程技术研究,2020,5(19):124-125.

[2]雷宽久,何冰.建筑材料检测控制在工程中的重要性探究[J].智能城市,2020,6(18):35-36.

建筑材料检测技术篇4

关键词:建筑材料检测;相关技术

1、建筑材料的分类与检验项目

房屋建筑材料根据其在建筑物中的部位或使用性能,大体上分为三大类,即建筑结构材料(建筑物受力构件和结构所用的材料)、墙体材料(建筑物内、外及隔墙所用的材料)、建筑功能材料(承担某建筑功能的非承重用的材料)。施工现场所用的建筑材料品种繁多,进场检测、试验材料项目要服从国家、行业及当地建设主管部门(或所属有关部门)的规定,并服从《省建筑工程竣工技术档案编制办法》。 例如配制混凝土用的水泥,需按批检验其安定性、 强度、凝结时间和细度;混凝土用粗骨料按常规进行颗粒级配、密度、含泥量及泥块含量、针片状颗粒含量等检验项目,如若用于≥C35的混凝土须做压碎指标,新采用的质地疏松的骨料还应做坚固性试验,活性骨料做活性试验等。对于合成高分子防水材料,按GB18173.1―2000《高分子防水材料――第一部分片材》,应按批检验其物理性能,例如断裂拉伸强度、胶断伸长率、不透水性和低温弯折。材料检测试验项目的确定应以确保工程质量为前提,只检验其原始合格证明而不按规定抽样试验,或虽抽样试验但检测项目不全,都是不符合要求的。

2、取样的数量和方法

取样要有代表性,一般是以一批材料不同部位随机抽取规定数量的样品(钢材是从规定部位截取),即不仅取样数量要正确,而且取样部位及方法也要按规定进行。试样的数量关系到试验结果的准确性,数量过少、取样部位及方法的偏差,都会使试验误差增大,甚至会得出相反的结果。但是,在实际检测中经常会出现取样不具有代表性、取样的数量不够、取样方法不正确等问题。例如袋装水泥要从该批不少于20袋水泥中任取等量样品,总质量至少12kg。在实际工作中,多次遇到送检人员一次性提取半袋或整袋水泥作为样品,经检测水泥强度值不符合标准要求的情况,后经现场按标准要求取样后复试,试验结果则完全符合国家标准;又如送检钢筋焊接试件时,有的是用工地的废钢筋头作为模拟试件或者取样方法不正确;再如钢筋气压焊焊件按标准应送检6根,3根做拉伸试验,3根做弯曲试验,而有的只送检3根试件,这样即使3根试件的拉伸试验结果全部合格,仍无法判定该批试件是否合格。

3、常用建筑材料检测技术要点分析

在建筑材料质量控制的实践中,我们深刻地体会到,工程材料的质量监控要采取施工单位自检和监理单位平行检测、跟踪检测、见证取样相结合的办法,检测和试验相结合,完善“企业自检、社会监理、政府监督” 的质量保证体系,牢固树立“百年大计、质量第一” 的方针。 现总结几种建筑材料的检测取样试验方法。

3.1 钢筋的检测

钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。1)取样时,从任一钢筋端头,截取500mm2~1000mm的钢筋,再进行取样。2)冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、 同直径的冷拉钢筋为一个检验批。3)钢筋焊接。钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。

(1)闪光对焊:其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,拉伸试件长度一般≥500mm(500mm~650mm),冷弯试件长度一般250mm(250mm~350mm)。

(2)电阻点焊:热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件长度一般≥500mm(500mm~650mm)。

(3)电弧焊与电渣压力焊:在现场安装条件下都做拉伸试验,试件长度一般≥500mm(500mm~650mm)。

3.2 水泥、砂石的检测

砂石、水泥、外加剂是建筑工程中最基本的、也是用量最大的建筑材料,以往建筑工程在对这些产品检验时,只是检验产品的强度和一些与强度有关的常规性技术指标。而如今对砂、石和水泥甚至包括回填上都要进行放射性的检测。

水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。?

砂石取样方法:在料堆水取样时,取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的5个不同部位取得,组成一组样品,砂子在各部位抽取大致相等的8份,石子在各部位抽取大致相等的15份。砂石、水泥送检的同时,进行砼配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌砼或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±30℃,相对湿度为90%,试件间距为10mm~20mm)作为验证配合比的依据。同时,根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检验试验。

3.3 砼工程

结构混凝土的强度等级必须符合设计要求,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,应及时检查施工记录及试件强度实验报告。对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样 ,抗渗试验报告也应随时检查以保障施工质量。

检测时环境温度与湿度的控制温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响,故在标准中对材料养护、测试时的环境条件有明确的规定,必须严格遵守。如GB/T17671―1999《水泥胶砂强度检验方法》规定,试体成型时的环境温度应稳定保持在20℃±2℃,相对湿度应>50%;试体拆模前的养护温度为20℃±1℃,相对湿度应>90%;试体在水中养护的温度控制在200C±10C。又如弹性体改性沥青防水卷材(SBS)等防水材料,其性能对环境温度较为敏感,进行拉伸试验时要求室温控制在23℃±2℃。

4、结束语

随着我国建筑行业的发展飞速,人们越来越关注建筑材料的质量。建筑材料作为构建建筑工程的基础,其质量好坏对建筑工程的安全性造成直接的影响。在施工之前,一定要高度重视建筑材料的检测工作,严格执行质量标准,并不断地总结经验教训,不断提高实际操作水平,保证检测结果的准确性,从中确保建筑材料的质量和工程的使用安全。

参考文献

[1] 孙秀梅.对建筑材料检测的相关技术分析研究[J]. 中国建筑金属结构. 2013(20).

[2] 孙颖.建筑材料检测技术分析[J]. 民营科技. 2012(07).

建筑材料检测技术篇5

关键词:建筑防水材料;检测技术;刚性防水材料;柔性防水材料

中图分类号:TU57 文献标识码: A

前言:

随着市场经济体制的准入,我国经济有了较快的发展,建筑行业也随着高速发展起来。随着科学技术的不断革新,建筑结构、功能都在不断地提高,为了满足建筑物对防水功能的要求。刚性防水材料。柔性防水材料等都如雨后春笋般运应而生,由于市场竞争较为激烈,出现了许多质量不合格的防水材料,为了保证建筑防水工程质量,就必须严把材料关。这就要求在进行防水工程之前要对防水材料进行检测。

1.刚性防水材料在防水工程中的应用及其检测方法

随着科学技术的不断发展,建筑防水刚性材料也有了一定的发展,水泥基渗透结晶防水材料的出现,为建筑防水工程带来了福音。水泥基渗透结晶型防水材料之所以会有更高的防水性能,是由于这种防水材料是在普通硅酸盐水泥的基础上加入了一种活性化学粉末。这样一来,都能够材料与水发生反应时活性化学粉末就会在混凝土中形成一种结晶体,将建筑中缝隙、孔道有效的填充起来,这样就使得建筑物的防水功能更加完善。

1.1水泥基渗透结晶防水材料的应用

按照材料的性能进行分类水泥基渗透结晶防水材料可以分为两种类型,一种是以粉末形式出现的,使用过程中将其与水进行混合以后涂抹在水泥混凝土的表面,也就是水泥基渗透结晶型防水涂料,在进行涂抹过程中应严格按照规定来控制涂抹厚度。另外一种就做水泥基渗透结晶型防水剂,这种防水剂是通过在混凝土的内部加入粉状的粉末,同样可以起到较好的防水功能。这种材料需要进行第二次的抗渗压力试验,为了保证防水工程质量,应该进行抗渗、抗压强度的检测。

1.2防水砂浆以及防水混凝土的检测

1.2.1检测防水砂浆性能的方法

(1)对防水砂浆透水压力比的检测。为了保证刚性防水材料的防水功能就必须对防水砂浆的透水压力比进行检测,保证其达到设计的要求。这就要求严格按照规定对防水砂浆的性能进行检测。检测过程中首先应该保证基准砂浆和受检砂浆之间保持相同的流动速度,并且要求严格按照规范来确定用水量,保证在进行检测时基准砂浆的压力保持在0.3到0.4MPa之间。在进行透水实验的过程中必须保证渗水仪的密闭性,可以通过松香来提高渗水仪的密闭性能。

(2)对防水砂浆的抗压强度比的检测。检测过程中英爱严格按照规范要求控制受检砂浆与基准砂浆的用水量,水泥和砂子的比例是1:3,使用规定要求的模具进行检测,并对使用进行养护。

(3)防水材料的吸水量比。在进行防水材料的吸水量检测时应该严格按照抗压试件的制造与养护办法进行吸水量检测。对试件进行养护、烘焙,称重以后再放入水槽中浸水,48小时之后再次称重。检测过程中应该严格按照规定的方法、操作细节,在规定的时间、环境下进行,来保证检测结果的有效性。

1.3受检混凝土的性能

除了需要对水泥进行检测之外还需要对混凝土进行检测。检测内容有:混凝土的渗透高度比以及混凝土的吸水量比。

2.柔性防水材料在建筑防水工程中检测技术

屋面防水做法是房屋建筑中的一个薄弱环节。近年来,柔性防水屋面发展很快,种类很多,如传统的油毡沥青屋面,新型的抹压石灰乳化沥青屋面、乳化沥青加衬玻璃毡片屋面、建筑涂料屋面、塑料油膏涂覆屋面、粘土乳化沥青屋面都属于柔性防水屋面范畴。

防水卷材检测的项目包括以下几个方面的内容:可溶物含量、厚度及单位面积质量、不透水性、耐热性、加热伸缩量、拉伸特性、撕裂性能、低温弯折性、低温柔性、尺寸稳定性、热空气老化、耐碱性、粘合性能、剪切性能以及剥离性能。下面笔者结合多年的工作经验对沥青复合胎防水卷材的检测以及弹性体(SBS)改性沥青防水卷材方法进行简要的介绍。

2.1沥青复合胎柔性防水卷材的检测

2.1.1分批与取样规则

以同一品种、标号、等级的产品每1000卷为一批,不足1000卷者亦按一批验收。从每批中抽取3卷进行检验,从卷重、外观尺寸偏差均合格的产品中任取一卷,作物理力学性能试验。

2.1.2检验评定

(1)卷重:对抽取的3卷进行称量,全部达到规定时为卷重合格,若发现低于规定指标时,应在该批产品中再抽3卷进行复验,全部达到规定为卷重合格,若仍有卷重低于规定的卷材,则判该批产品卷重不合格。

(2)外观、尺寸偏差:卷重合格后,开卷检查外观和尺寸偏差。若3卷均符合要求,判定该批合格,若其中有一项不符合标准要求,则从该批中再取3卷进行复验,若均符合标准要求,则判该批合格;若仍有不符合标准要求的,则判该批产品外观与尺寸偏差不合格。

(3)物理力学性能:物理力学性能若有一项不符合指标要求,重新取样进行单项复验,达到指标要求时该批产品物理性能合格,复验后仍不合格,该批产品物理性能不合格。

2.2弹性体(SBS)改性沥青防水卷材的检测

(1)分批与取样规则:以同一类型、同一规格10000平方米为一批,不足10000平方米时亦作为一批计。在每批产品中,随机抽取5卷进行进行卷重、面积、厚度与外观检查。在卷重、面积、厚度及外观检查合格的样品中随机抽取一卷作为物理性能试样。开卷后距卷材端部2500mm切取长度为800mm的全幅卷材试样2块,一块作为物理力学性能检测用,一块备用。

(2)检验评定:A、卷重、面积、厚度与外观:在抽取的5卷样品中,各项检查结果均符合规定时,判定其卷重、面积、厚度与外观合格。若其中一项不符合规定,允许在该批产品中另取5卷样品,对不合格项进行复查。如全部达到规定时则判为合格;若仍不符合标准,则判该批产品不合格。B、物理力学性能:若有一项试验结果不合格,允许在该批产品中再随机抽取5卷,并从中任取1卷对不合格项进行单项复验。达到标准规定时,则判该批产品合格。

3.结语

建筑防水工程是保证建筑质量的重要部分,为了满足建筑对防水功能的要求,施工单位应该选择优质的防水材料,为了确保工程质量,应严格按照规范规定对防水材料进行检测,从根本上了解和掌握建筑防水材料的性能,确保防水材料的质量和性能能够达到设计对建筑防水功能的要求。文章中笔者结合多年的工作经验对建筑防水材料及其检测新技术进行了简要的探讨。通过对防水材料的检测来确保防水工程质量,促进建筑防水施工的长足发展。

参考文献:

[1]林柏章.建筑防水材料及PVC防水卷材的现状与应用[J].建材与装饰(中旬刊),2008,(1).

建筑材料检测技术篇6

我国建材检测发展现状

据国家认证认可监督委员会统计,目前我国的检测机构分布之广、数量之多、涉及面之宽,在世界上是罕见的。在众多的实验室中,绝大部分实验室的检测装备相当简陋,科技含量也不高,固定资产不足200 万元。实验室操作人员更是少得可怜,大多数不超出10 人。年检测收入不足100 万元,除去成本,利润微乎其微。造成此现象的原因是定位不准发展失衡,建材检测行业从开始出现发展到今天,都是以科研院校和大型建筑企业内部试验室等附属机构的面貌出现的,大都带有科研与教学性质。而以各级质量监督管理部门名义设立的监督检验室,带有政府色彩,且一直附属于母体的部门进行运作,还没有形成独立企业运作的理念。但是,按照国际惯例,没有独立法人资格,检测机构是不能作为独立的第三方服务市场的,这就为中国的建材检测机构带来了市场风险和压力。

二、影响材料检测的因素

1、周围环境温度及湿度的影响

温度对水泥构件的早期强度有着十分明显的影响:环境温度对水泥材料的凝结硬化有很大的影响,当温度高时,水泥的凝结硬化速度迅速,当温度低时,水泥的凝结硬化速度缓慢,因此适宜的温度对水泥的强度起到了十分重要的作用。在国家的标准规范中对检测时的材料养护的环境条件有严格规定,例如水泥试验环境要求:试验用的试块在成型时的环境温度应该稳定的保持在20℃±2℃的情况下,并且其相对湿度也应该大于50%。只有严格遵守相关规定才能有效的减少系统误差。

2、加荷速度的影响

在建筑材料的试验检测过程中,根据不同的规定和标准,对各种建筑材料有不同的加荷速度的规定。例如混凝土试块的试验检测过程应该使用连续的、均匀的加荷速度,并且混凝土的强度等级小于C30 时,其加荷速度应该为每秒为0.3~- 0.5MPa,当混凝土的强度等级大于或等于C30 且小于C60 时,其加荷速度应该为每秒钟0.5~- 0.8MPa,当混凝土的强度等级大于或等于C60 时,其加荷速度应该为秒钟0.8~- 1.0MPa。假如检测人员在实际的试验检测工作中为了尽快的完成材料的试验检测任务,随意的增加其加荷速度,将会使试验检测的结果失去真实性。

二、建材质量检测技技术

1、确定检测项目

施工现场所用的建筑材料品种繁多,进场需检测,试验的材料检验项目要服从国家、行业及当地建设主管部门(或所属有关部门)的规定。比如混凝土用的水泥,需按批检验其安定性.强度,凝结时间和细度。

2、科学取样

取样要有代表性,一般是以一批材料不同部位随机抽取规定数量的样品,即不仅取样数量要正确。取样部位及方法也要按规定进行。试样的数量关系到试验结果的准确性,数量过少,取样部位及方法的偏差,都会使试验误差增大,甚至会得出相反的结果;但是,在实际检测中常常出现取样不具有代表性、取样数量不够,取样方法不正确等。

3、一定的外部环境条件

温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响。故在标准中对材料养护,测试时环境条件有明确规定,只有严格遵守这些规定,试验结果才具有可比性;该试验在一定程度上能反映出环境温度湿度对材料试验的影响,因而要求试验时必须将温、湿度控制在规定范围内。

4、误差度

试验方法须严格按标准规定进行。可是有个别试验人员在作钢筋拉伸试验时只试验到试件出现颈缩而不将其拉至断裂,这是不正确的,这样势必造成试验结果的误差,但这不属于试验误差,而是人为造成的误差。钢筋不拉断,其测得的伸长率较规定的试件断后伸长率要低,与标准规定相违背,这是不允许的。试验要求必须准确,以减少误差度。

5、数据处理

由于各种原因,同一组试件中有时试验数据结果离散性较大。为使试验结果准确,标准规定对一些材料的试验结果数据有取舍的要求。如水泥胶砂强度抗折试验,当三个强度值中有一个超出平均值土106 的需剔除该数值,以其余两个强度测定值的平均值作为抗折强度结果。若其中有两个测定值超过平均值的±106 时,则以剩下的一个测定值作为抗折强度结果。若3 个测定值全部超过平均值的±106 时,则须重新检验。混凝土和砂浆的抗压试件强度平均值的计算等都有各自的取舍方法。应予注意,切不可简单地把数据相加计算了事。计算后的数据修约的方法按GB/T8170 进行,其尾数要按四舍五入单双法进位,并按标准规定保留数据的位数。

三、建筑材料质量的控制措施

1、严格检查建筑材料三证

为了控制以上材料配件的质量,严把材料进场检验关是一个重要措施。工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。实行生产许可证和安全认证的制度的产品,应有许可证编号和安全认证标志。实行生产许可证和安全认证的制度的产品,在选购前需对产品的生产许可证及安全认证标志原件进行核查,以防复印件伪造,同类产品不同型号不同规格产品要分别核查每个品种的证件,以防冒名顶替以一代十。招标或采购技术要求、产品样品、投标书、合同等重要文件资料要专人妥善保管,甲方工地代表或监理工程师要全面掌握这些资料,货到工地后依据资料核查验收,对产品的型号、规格、性能指标、产地、数量、外观质量进行检查,不符合要求者不许接收。重要的设备、产品,需要特别关注的产品在设备产品加工生产过程中,需要甲方去现场核查监督生产过程。这项工作是甲方工地容易脱节,建设单位材料部门或合同管理部门整个操作过程没有及时通报给监理工程师,资料也没有给监理工程师复印,有时货到现场后没有及时通知监理工程师,材料部门或工地直接将材料接受,都会造成材料进场把关不严。加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件:国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告;产品合格证;有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。

2、必要的强制性检测

为了保证结构安全,治理质量通病,禁堵伪劣材料用于工程,根据设计要求,或规范要求,或主管部门规定,需要进行项目检测。目前一些地区质量检测站常规检测项目有:主体结构(梁、板、柱)砼标号 及钢筋数量检测,竣工后房屋空气质量状况检测,钢筋抽样检测,混凝土试块检测,加气块两项性能(外观质量及强度)检测(非必检测项目),瓷砖性能检测,铝合金门窗三性检测等,这些项目都是强制性要求必须检测的项目。

建筑材料检测技术篇7

关键词:检测重点;技术

近年来,随着我国社会经济的不断发展,基础设施建设也得到了飞速发展,工程检测技术也得到了普遍的重视和发展,对建设工程质量起到了重要的保障作用。在日常的建筑材料检测和试验的几个环节中,检测人员经常忽略一些细节问题,这很容易造成检测和试验结果的误差,这应该提高我们的重视程度。

1建筑材料质量检测要点分析

1.1规范取样

材料性能的检测报告是从样品检测中得出,检测报告得出的数据准确与否就在于样品的取用是否规范。因此,要科学、规范的取样,以保证相关检测人员能准确地检测出材料的性能,并做出正确科学的检测报告。

1.2代表性取样

取样是进行检测的关键环节,取样量过少或取样部位、取样方法的偏差,都会造成检测的误差,从而影响整个材料的质量检测。一般情况都是从同一批材料中的不同部位进行抽取一定数量的样品(钢材必须从规定部位抽取)。然而,在真正的实践检测过程中,都存在着抽取的样品没有代表性或取样数量没达到标准,取样方法不符合规范等不良现象,故抽样关一定要加强。

2几种常用建筑工程材料的检测方法

2.1水泥

1)水泥进场验收:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋砼结构中严禁使用含氯化物的水泥。3)检查数量及验收方法:按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500 t为一批,每批抽样不少于一次。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。4)取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集,取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于12kg。

2.2钢筋

1)钢筋进场时的验收:钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。2)验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。3)取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60 t为一检验批,进行现场见证取样;试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。4)试件长度:冷拉试件长度一般≥500 mm(500~650 mm),冷弯试件长度一般≥250 mm(250~350 mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1 000 mm的钢筋,再进行取样。)5)冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。6)取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。

2.3墙体材料

根据砖和砌块的生产方式、主要原料以及外形特征,砖和砌块可分为蒸压灰砂砖、烧结多孔砖等。

1)蒸压灰砂砖:每10万块为一批,不足10万块也为一批,但不得少于2万块。强度检验的样品,从尺寸偏差、外观合格的样品中按随机抽样法抽取3组共15块(每组5块)。其中2组进行抗压强度和抗折强度检验,一组备用。2)烧结多孔砖:每5万块为一批,不足该数量时仍按一批。抗压强度、抗折荷重检验各5块,备用5块。

3精度及误差处理

要按照标准的试件方式进行材料力学性能测试。一般造成检测误差有3种情况:1)平行检测误差,就是用同种方法,同种仪器对同一样品进行分段式样检测时,得出的结果会有误差。偏重于材料的匀质性,在相关的规定里一般不允许有这样的误差;2)同组试件之间的误差,主要考虑操作人员熟练程度的差异,并有一定的误差范围;3)再现性误差或对比检测误差,此误差是在用不同设备对同一材料、同一样品进行检测时所得出的误差。该误差是对所有影响到检测结果的因素进行考虑,其也有允许误差,并规定误差范围在3种误差中是最大的。

4提高建筑工程材料质量检测措施

4.1严守建筑材料三证关

加强对材料的检验是保证材料质量的重要环节。制定和完善各项设计标准和检测标准是检验的重要保障。实行生产许可证和安全认证的制度产品,要有许可证编号和安全认证标志,在选购这样的产品前需对产品的生产许可证及安全认证标志原件进行检查,以防止伪造产品。

4.2必要的强制性检测

根据相关设计要求和规范要求进行项目检测,以保证建筑结构的安全,必须根除工程中的质量通病,防止伪劣材料进入工地。对建筑工程中的一些项目进行强制性检测,例如,对钢筋数量的检测,对混凝土试块检测,对瓷砖性能检测,对水泥质量检测,对成品、半成品检测,对有机污染物含量检测等,并需要严格按照标准和相关程序进行。

4.3随时掌握现场的动态质量

要不定期和定期的对工程质量进行监督检验,切勿使用不合格材料,安装不合格的构件。要随时了解和掌握施工现场的质量动态,及时发现问题并提出相应的解决方案,以防止后期施工出现质量隐患。

4.4构筑现代化人力资源平台

专业人才是我国检测行业中最为匮乏的。目前我国从事建筑工程检测行业的检测人员素质普遍偏低,因此,一方面从事建筑工程质量检测的人员一定要提高和加强自身的检测水平,另一方面国家要提高检测行业从业人员的门槛,建立专门培训质量检测的培训机构,提高从业人员的素质。

建筑材料检测技术篇8

1、试验检测所需要的条件

1.1 试验检测项目的确定

施工现场所用的建筑材料品种繁多,进场检测项目要服从国家、行业及当地建设主管部门(或所属有关部门)的规定。例如配制混凝土用的水泥,需按批检验其安定性、强度、凝结时间和细度。混凝土用粗骨料按常规进行颗粒级配、含泥量及泥块含量、针片状颗粒含量等检验项目。

1.2 环境温度与湿度

温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响,故在标准中对试验环境条件有明确规定。如弹性体改性沥青防水卷材(SBS)等防水材料,其性能对环境温度较为敏感,要求拉伸试验时室温须控制在23℃±2℃。用取自同一母体的弹性体改性沥青防水卷材(SBS)样品制作成9组试件用作拉力试验,先将9组试件平均分作3个大组,之后再按5℃为一个温差等级分别作拉力试验。其中1个大组试件在23℃标准要求的环境下试验,另2个大组试件分别在28℃和18℃的环境下作拉力试验。试验过后分别计算出每一大组中的3 组试件抗拉强度平均值。结果是在28℃环境下试验的3组试件抗拉强度平均值比23℃标准温度环境下试验的3组试件抗拉强度平均值低2.85%,而在18℃环境下试验的3组试件抗拉强度平均值则比23℃标准温度环境下试验的3组试件抗拉强度平均值高出3.55%。该试验在一定程度上能反映出环境温度对材料试验的影响。因此要求试验时必须将温度和湿度控制在规定范围内。

2、建筑材料试验检测与控制方法分析

2.1 进场施工材料的检测? 建筑材料进场使用前,一定要先进行检测。这些材料包括土建、水、电材料、节能材料(特别是幕墙、门窗)及建筑主管单位、监理单位确定必须送检的其他建筑材料,在使用前必须进行检验,未经检验或检验不合格的不得使用。建筑材料入场前主要检验材料外观、尺寸、性状、数量等等,另外还要对材料的质量证明文件一一检查,相比于材料的外观部分,材料的内在质量更加重要。而按照材料检验方式的不同,分为普通送检、见证取样送检、不合格复检和监督抽检。当材料进场复验出现不合格时,对于规范允许重新取样双倍复检的材料,必须在监理单位的见证下,由施工单位按有关规范标准重新抽取双倍试件进行检测,合格后方可使用。对于各类建筑材料、建筑构配件和设备,若检测不合格应禁止使用,在建设、监理、施工单位的共同见证下就地封存,并通知质量监督人员进行见证处理。对于允许可以重新取样双倍检验检测的材料,经监理单位见到检测合格证后方可使用,若所检测仍不合格则要对工程现场进行封存,并通知质量监督相关部门人员进行见证处理。?

2.2 材料进场后的质量控制? 材料进场时,还应对照设计要求进行检测验收,工程上使用的所有原材料,都必须事先审批后方可进入施工现场,质监员在日常监督检查和工地巡查中,应将工程材料进场复验情况作为工作重点,进入现场的原材料与提交的资料在规格、型号、品种、编号上必须一致,每次检查中应认真核对施工记录和材料进场复验报告,查证材料进场复验频次、数量、报告结果是否满足要求,是否存在先用后检等问题。不同种类、不同厂家、不同品种、不同型号、不同批号的材料是否分别堆放,界限清晰,并有专人管理。对于发现问题的,应及时签发监督文书,便于追踪工程质量,对分析质量事故的原因也有很大帮助,并对责任单位进行不良行为记录。? 2.3 完善建筑材料质量检测系统? 目前,工程检测管理软件在单位质量检测上面的应用并不完善,而仅仅是成为代替手工操作的工具而已,所用软件有些系统功能较差、有些功能不全面,严重影响着工程材料的检测效率和结果。建筑材料质量检测所需软件系统应具备以下几方面功能:系统要能够准确并及时为各级工程质量监督管理部门实施有效的质量控制提供准确依据,尤其是涉及到工程质量和安全隐患的不合格检验项目的数据,能够通过网络及时传送给相关部门,有效地提高质量监督管理工作的科学性和权威性,更好地实现工程质量控制的目标。对所有工程的编号、名称、委托单位、联系人、监理单位、见证单位等信息进行登记,信息将在收样管理、报告编制等子系统得到调用。为了便于管理,具体样品收样与报告发放工作往往会放在窗口进行;同时考虑到在同一界面上处理收样信息、报告发放信息,可以清晰的体现各试验项目的业务处理情况,因此该软件系统将样品的收样管理、报告发放等工作放在同一子系统中进行处理。?

3、样品管理对策

样品的采取,应按标准、规范的规定采取。取样后,要立即包装或标识,并委派专人送检,严防样品受到污染或与其他样品混淆。现在有许多建筑单位由于送检人员不固定,造成混凝土抗压试件在送检过程中将试件混淆,导致一组或者数组试件因数据偏差太大而无法确定代表值,从而试验结果无效。

4、数据处理

4.1 数据的修约取值

在检测过程中读取和记录原始数据时,应在最小刻度之后再估读一位估计值。但也有个别例外,如游标卡尺和千分尺,只要读到最小刻度即可。数据在计算过程中无需进行修约。在计算出结果时才按规范规定按“四舍六入,五单双”的规则进行修约。

4.2 异常数据的处理

在许多检测项目的检测中,规范均规定了组内误差(组内误差是指在一组试验一次成型的几个试件的测量值之间的误差)的处理。如一组三个混凝土立方体抗压强度之间的误差。当检验结果出现不评定的情况时,说明在检验过程中出现了较大的问题,须及时查明原因并予以纠正,再重新进行检测。不允许将个别偏差大的数值调高或调低以达到规范规定的范围而不重新试验。这是因为检验结果出现不评定时,说明检验过程出现较大的的问题,而这些问题有可能影响全部的试验结果,而不仅仅影响偏差大的一个或几个数据。

4.3 区别对待数据误差

严格按标准规定进行的试验方法,由于操作人员的熟练程度的差异以及材料的匀质性、设备仪器、环境条件等因素的影响,都会使、试验结果产生误差。对于数据误差要区别对待:同一组试件之间的误差,若在规定的范围之内是允许的,但若超出了允许范围则应重新试验。将同一个样品分成2个或3 个试样,用相同方法在同一仪器上分别进行试验所得结果之间的误差,称为平行试验误差。同一材料、同一样品在不同试验设备所获得的试验结果的误差,称为再现性误差或对比试验误差。其试验一般是将水泥、钢材等较匀质材料的样品等分为两份,一份交当地质检机构,另一份留本单位,分析比较两个测试单位的试验结果,若相对误差较大,应找出原因并予以改进。这种试验根据需要每年可进行1~2次,以提高本单位的试验质量。

5、结束语

总之,提高建筑材料检测与试验结果的准确性,对于整个建筑工程的材料管理,具有非常重要的意义。同时作为建筑材料检测的专业技术人员,必须加强自身建设,努力提高工作的责任心,及时对工作中出现的问题进行总结,努力学习,不断丰富理论知识,提高实际工作水平。

参考文献

建筑材料检测技术篇9

关键词:建筑节能材料;检测;方法

Abstract: the energy saving effect depends on the energy saving of building materials product quality, strengthen energy saving material inspection work is particularly important. To achieve energy saving, but also must begin with the analysis of building energy efficiency testing strict detection technology is to ensure that the quality of building energy-saving materials, realize the goal of energy saving of a crucial step. This article simply expounds the building energy efficiency of several common materials, analysis and testing method of building energy-saving materials, by means of materials testing technology, to constantly improve the level of energy saving detection technology, ensure the quality of building energy efficiency, and realize the goal of energy saving.

Keywords: building energy-saving materials; Detection; methods

中图分类号:TU5文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)

前言

在能源消费中,建筑耗能在我国占有较大比重,约为30%以上,又尤以采暖和降温为甚,因此,加强建筑节能迫在眉睫。建筑节能,取决于建筑节能材料的产品质量,所以,加强建筑节能,不仅仅要从建筑物保温隔热的维护上着手,更要选择合适的建筑材料,从源头上达到保温隔热和控制气密性的效果。同时,对建筑节能进行检测分析,严控检测技术手段,也是避免建筑耗能不科学、不规范的有效途径。要想实现节能,还必须从建筑节能检测分析入手,切实把握节能源头和节能效果的持续进行、流转。当然,选用低物耗、低能耗、少污染、多功能的节能环保型建材,仍然是未来建筑材料发展的主流趋势。

1.建筑节能的内容及建筑节能材料分析

1.1建筑节能的内容

在能源和资源得到充分有效利用的同时,建筑物的使用功能更加符合人类的需要,创造健康、舒适、方便的生活环境是人类的共同愿望,也是建筑节能的基础和目标,建筑节能应该是:一是:冬暖夏凉。由于围护结构的保温隔热和采暖空调设备性能愈益优越,建筑环境将更加舒适。二是:通风良好。空气经过过滤后,新风“扫过”每个房间,换气次数足够,空气清新。三是:在围护方面,包括建筑物外墙外保温、屋面保温、改善门窗的热性能和密闭性。必要时,还有楼地面保温。

1.2常用的建筑节能材料分析

1.2.1粉煤灰及矿渣砖:矿渣及粉煤灰是钢铁生产中排渣量较大的两种工业废渣,利用工业废渣生产砖,既有利于节约土地,做到不用粘土,又可使工业废渣得到大量应用,使其具有很好的社会效益。粉煤灰及矿渣砖强度高、可承重、隔热保温性能好、资源丰富,价格经济。

1.2.2混凝土空心砌块:混凝土空心砌块是建筑砌块的主要品种,由于制取方便,生产工艺成熟,砌筑简单,因此成为国内外主要的墙体材料。

1.2.3加气混凝土砌块:单一材料墙体即可达到节能50%的目标。广泛用于框架结构住宅的填充墙或与砖墙组成复合墙体。

1.2.4保温砂浆:采用水泥、原状粉煤灰、普通砂配制出的保温砌筑砂浆,由于级配的合理性,提高了砂浆的密度,保温性能优良,价格也低于相应等级的水泥砂浆。

1.2.5聚苯乙烯泡沫板:又名泡沫板、EPS板。是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的白色物体,其有微细闭孔的结构特点,主要用于建筑墙体,屋面保温,复合板保温,冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热,地板采暖,装潢雕刻等用途非常广泛。

1.2.6硬质聚氨酯防水保温材料:聚氨酯保温复合板是由两层防水彩色涂层钢板或其它金属作面板,中间注入阻燃型聚氨酯硬质泡沫复合而成,是当今世界公认的最佳隔热保温材料。可用大型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆、冷库、净化车间等各种建筑的屋面和墙体,集保温、隔热、承重、防水于一体、色彩丰富,造型美观。具有自重轻、承载能力高、保温隔热性好、防火性能好、使用灵活等优点。

1.2.7节能性保温隔热复合墙体。我国目前正在广泛推广使用新型墙体材料。采用节能性保温隔热复合墙体,节能效果显著。

建筑物围护结构的能量损失主要来自3部分:外墙、门窗、屋顶。这3部分的节能技术是各国建筑界都非常关注 。主要发展方向是,开发高效、经济的保温、隔热材料和切实可行的构造技术,以提高围护结构的保温、隔热性能和密闭性能。近年来超高层建筑迅猛发展,使建筑幕墙在世界范围内得到了广泛的应用,其节能性能倍受关注。我国的建筑幕墙技术一直处于世界领先领域,幕墙内腔空气导流技术早些年已经被几家大的幕墙公司率先应用;光电幕墙、太阳能幕墙已随处可见;流体幕墙技术也被攻克,应用于奥运场馆——水立方。新型幕墙除了肩负着美观外表、节能环保的功能外,其耐久性同样值得考究。而随着各类新型幕墙、超大型幕墙的不断涌现,旧有的“四性试验”已经很难满足当今的检测需求,今后这方面的检测探究将会是后节能时代的一大主题。

2. 建筑节能材料检测分析方法

2.1直接测量计算法

运用标准测量计在温度源处直接测取耗能指标,对比正常指标得出差距,及时调整温度源;或者,对照建筑墙体的传热系数,在建筑物处测取耗惹能指标,进而得出耗煤量指标。

2.2胶粉聚苯颗粒保温浆料检测

胶粉聚苯颗粒保温浆料由胶粉料和聚苯颗粒组成,施工时加水搅拌均匀后喷在基层墙面上,很快会形成保温层,其保温性能和力学性能都与干密度密切相关。胶粉聚苯颗粒保温浆料干密度试件尺寸为300mm×300mm×30mm,抗压强度试件的尺寸为100mm×100mm×100mm。制备胶粉聚苯颗粒保温浆料标准试件,应按产品说明书中规定的比例和方法,将水、胶粉料和聚苯颗粒搅拌至均匀,用油灰刀将标准浆料逐层加满并略高出试模,用油灰刀沿模壁插数次,然后用抹子抹平。试件成型后用聚乙烯薄膜覆盖,并按要求进行养护。

2.3胶粘剂、抹面胶浆检测

在国家建筑工程行业标准 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003中,对胶粘剂、抹面胶浆的浸水拉伸粘结强度试验是引用标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JG/T547-2005的养护条件和《建筑室内用腻子》JG/T3049-2010的试验方法。做法如下:将填涂胶粘剂、抹面胶浆的水泥砂浆块试样的胶粘剂、抹面胶浆层向上,水平置于标准砂浆上面,然后注水到水面距离砂浆块表面约5mm 处,静置7d 后将试件取出并侧面放置24h,在50℃±3℃恒温干燥箱内干燥,然后于试验条件下放置24h后进行试验。

2.4 导热系数检测的影响因素

导热系数是评价保温材料绝热性能的主要技术依据,物理意义如下:在稳态传热条件下,当其两侧温差为1℃时,在单位时间内通过单位面积的热量。测量材料导热系数的方法主要分为稳态法和非稳态法,依据国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB10294-2008 (以下简称《标准》),通常采用基于稳态法的平板导热系数测定仪测定材料的导热系数。

《标准》指出,平板导热仪应配备可施加恒定压紧力的装置,以改善试件与板的热接触或在板间保持一个准确的间距。测定绝热材料时,施加的压力一般不大于2.5 kPa。但实际情况是, 目前多数仪器均不配备可显示恒定压紧力的装置,试验者无从判断夹紧力大小。夹紧力不同,则导致试件尤其是可压缩试件测定状态的厚度不同,给试验结果带来误差。依据《标准》,由于热膨胀和冷、热板的夹紧力,试件的厚度可能在变化,因此,建议在实际的试验温度和压力下测量试件厚度,或在装置之外,重现试验条件下试件所受压力,测量其厚度。对于可压缩试件(如半硬质玻璃棉板或矿棉板),为了减少误差,我们采用厚度反控制夹紧力的方法,即先将样品置于压力机上,施加规范规定的夹紧力,记录该夹紧力时试件的厚度,然后将试件置于平板导热仪中。

3.建筑节能检测技术比较分析

3.1当前的节能测试技术

国内建筑节能检测方法随着建筑节能逐步深入与发展,目前,国内外评价建筑节能是否达标,一般采用两种方法:①在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热 冷)源法。②在建筑物处直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。目前大多采用建筑热丁法现场测量,其中最关键的一项指标是建筑保温隔热建筑墙体的传热系数。

3.2部分国外建筑节能检测方法

国外在建筑节能领域注重建筑节能设计规范、标准的制定适应社会的发展需要,注重建筑节能设计的严格审查和建筑施工过程中建筑质量的保证,而对建成后的建筑除个别研究需要外,做节能检测的工作较少。

3.3现场测试

现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法,两种方法比较如下:①在相同温度条件下,对同一构件进行热箱法与热流计法测试数据进行对比,当室内外空气温差达到l0℃以上,热箱法测试传热系数的标准差为0.006,而热流计法测试的标准差为0.02。热箱法测试误差小于热流计法测试误差。②热流计法必须在冬季,室内外空气温差大于20℃的条件下才能测试,而热箱法在室外平均气温25℃以下,室内外最小温差为10℃条件下即可测试。

建筑材料检测技术篇10

关键词:建筑外墙;节能保温材料;检测技术

Abstract: along with the advance of age, is faced with energy and environmental crisis is increasingly urgent, energy saving has become all pay close attention to the topic and the pursuit of human beings. And energy consumption of building energy consumption in our country, which accounts for about a third of the total energy consumption, its importance and influence of sex is crucial. Based on this, this article is to talk about building energy saving wall thermal insulation materials and its detection technology, first in building energy-saving wall thermal insulation materials are reviewed; Secondly for building energy-saving insulation wall material has carried on the analysis; Then the detection technology of external wall insulation energy-saving materials used in construction analysis; Finally, the full text is summarized. Aimed at business communication with peers, reduce building energy consumption in our country.

Keywords: building exterior wall; Energy-saving insulation materials; Detection technology

中图分类号:S210.4 文献标识码:A

建筑行业的飞速发展,导致建筑能耗逐步增加,建筑节能的顺利进行,标志着建筑技术的进步,亦是建筑行业进行可持续发展目标的重要环节。由于建筑外墙墙体面积占总建筑面积的40%左右,其重要性显而易见,而通常采取的节能措施就是加强建筑保温隔热,是以建筑外墙节能保温材料及其检测技在整个建筑节能中都有着举足轻重的作用。因此,笔者就结合工作实践对建筑外墙节能保温材料及其检测技术进行了以下几方面的探析。

一、建筑外墙节能保温材料的概述

现阶段保温材料的发展趋势是不断革新生产技术和降低生产成本,以便全面提升产品性能,主要有硅酸钙保温材料向超轻质全憎水方向发展,聚氩酯泡沫塑料向无氟里昂发光及提高阻燃性方向发展,纤维素绝热制品向解决阻燃剂硼酸盐的渗透问题强度方向发展等,这样能更好的体现节能效果。保温材料是一项能综合利用的节能材料工业,鉴于在节能方面的重要性,必须大力发展和推广,国家也必须充分给予相关的支持。例如对节能产品进行阶段性的减免税收,这样能更好的促进节能材料工业的可持续发展。

二、建筑外墙节能保温材料探析

(一)保温隔热材料

(1)模塑聚苯乙烯泡沫板

由可发性聚乙烯珠粒径经过加热预发泡后,从而在模具中加热成型所制成的内部具有无数封闭微孔的材料就是聚苯乙烯泡沫塑料。其具有表观密度小,而且尺寸精度高,导热系数小,机械强度高吸水率低,隔音性能好以及结构均匀等特点。因而其在所有外墙保温中都占有极大的比例。

(2)挤塑聚苯乙烯泡沫板

挤塑聚苯乙烯泡沫板的主要成分就是聚苯乙烯树脂,还有一定量的添加剂,从而通过加热挤塑成型而制的德具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。挤塑聚苯乙烯泡沫板具有优秀的防潮性能、抗湿性能、高抗压、抗冲击能力等特点,还有低吸水率和低导热系数的优点。

(3)硬质聚氨酯防水保温材料

硬质聚氨酯泡沫塑料的主要原料有异氰酸酯和多元醇两种,且其应与催化剂、抗老化剂、发泡剂的等多种助剂的共同配合使用,而后根据规定的比例将其混合均匀,再使用高压喷涂、现场无氟发泡等措施从而形成一种高分子聚物新型防水保温材料。该种材料是一种集保温隔热和防水一体的新型材料,尤其在屋面防水保温上具有非常优秀的效果。此种材料不仅工艺成熟、性能优良,而且综合性价比高,值得大力发展和推广。

(4)胶粉聚苯颗粒保温砂浆

胶粉聚苯颗粒轻骨料与聚合物胶粉能够组成胶粉聚苯颗粒保温砂浆,其是复合聚苯颗粒外墙保温系统中的主要保温材料,且复合聚苯颗粒外墙外保温系统形成具有形成性。复合聚苯颗粒外墙外保温系统主要由界面层、外饰面层、胶粉聚苯颗粒保温层以及招面砂浆复合玻纤网格布几部分组成,其集装饰功能及保温于一体,且具有适用范围广、工艺简单、材料配套齐全等特点,能很好的满足不同地区不同气候条件下的建筑节能要求。

(二)胶粘剂和抹面胶浆

作为外墙保温系统的核心材料之一胶粘剂具有连接墙面和保温层的作用,其性能的优劣能对整个外墙保温系统耐久、耐水、耐候、抗裂性造成直接影响。胶粘剂主要有液状胶粘剂和干粉状胶粘剂两种形式。抹面胶浆主要由水泥基、填料、高分子聚合物及其他外加剂等配制成,其可以用来当作外保温系统的粘结剂及抹面砂浆。

(三)增强网

为了加强抹面层的抗裂和抗冲击性能,应在抹面胶浆内铺设增强网。应在饰面层进行涂料作业时,使用耐碱玻璃纤维网格布;还应在饰面层进行饰面砖的粘贴时,使用镀锌电焊网。

三、建筑外墙节能保温材料检测技术探析

(一)常规墙体保温材料检测项目

一是对保温材料的抗压强度、导热系数、密度的检测;二是粘结材料粘结强度的检测;三是增强网的力学性能、抗腐蚀性能的检测。

(二)保温材料检测中出现的问题

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享