欢迎访问文稿网!

滴灌实施方案

范文小馒头 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

滴灌实施方案

第1篇:滴灌

滴灌

一)施工准备

1、应检查图纸、文件等是否齐全,并校对是否与灌区水源、地形、作物种植及首部位置相符,发现问题应与设计部门协商,提出合理修改方案。

2、应检查现场,制定必要的安全措施,并严格按工期要求编制施工计划。建立施工组织,拟定放样、定线等各项施工顺序,编制劳力、工种、材料、设备、工程进度计划,制定质量检查方法。

3、按设计要求检查工程设备器材、准备好施工工具。 二)施工程序

1、施工放样,现场应设测量控制网,并应保留到施工完毕。放样包括首部枢纽和干、支管的管线测量。

2、基坑开挖,排水及基础处理。

3、建筑物砌筑,混凝土、砌石、砖石建筑施工,可参照GBJ141《给排水构筑物施工及验收规范》有关规定执行。

4、回填,回填土应干湿适宜,分层夯实与砌体接触紧密。 三)管槽施工

1、管槽施工应符合下列要求:

(1)应按施工放样轴线和槽底设计高程开挖,使槽底坡度均匀,确保管道排空无积水,地埋管管槽设计开挖深1.0米,干、分干管槽宽不宜小于80cm。

(2)应清除槽底部石块杂物,并一次整平。

(3)管槽经过卵石等硬基础处,槽底超挖不应小于10cm。清除砾石后用细土回填夯实至设计高程。

(4)开挖土料应堆置管槽一侧。

(5)固定墩坑、阀门井开挖宜与管槽开挖同时进行。

2、管槽回填应符合下列要求:

(1)管及管件安装过程中应在管段无接缝处先覆土固定,待安装完毕,经冲洗试压,全面检查合格后方可回填。

(2)回填前应清除槽内杂物,排净积水,在管壁四周20cm 内的覆土不应有直径大于 2.5cm的砾石和直径大于5cm的土块,回填应高于原地面以上10cm,并应分层轻 夯或踩实,每层厚20cm。

(3)回填必须在管道两侧同时进行,严禁单侧回填。

1 四)管线施工

1、入冬前能保证干管不存水的条件下,顶端埋深应大于70cm,管沟开挖宽度不宜小于80cm,基槽应平整顺直,并应按规定进行放坡,管沟纵坡应大于0.002,以便将管中余水排入排水井或排水渠。

2、干管转弯、三通、分岔和阀门处应设固定墩。当地面坡度大于20%或管径大于65mm时,宜每隔一定200米长度增设固定墩。

3、干管及管件安装过程中,应在管段无接缝处先覆土固定,待安装完毕,经冲洗试压后,全面检查质量合格后,方可回填。

4、回填必须在管道两侧同时进行,严禁单侧回填。 五)设备安装

1、安装准备

(1)安装前工作人员应全面了解各种设备性能,熟练掌握施工安装技术的要求和方法

(2)准备好安装用的各种工具和测试仪表:如紧绳器、打孔器、PVC胶、双扩口、压力表、扳手、管钳、手钳等。

(3)确定与设备安装有关的土建工程已经验收合格,并按设计文件要求,全面核对设备规格、型号、数量和质量,严禁使用不合格产品。

2、首部枢纽设备安装 (1)抽水加压设备安装要求:

1)电机与水泵安装应按产品说明书进行,并按《机电设备安装工程施工及验收规范》中有关规定执行。

2)电机外壳必须接地,接线方式应符合电机安装规定,并通电检查和试运行。3)机泵必须用螺栓固定在混凝土基座或专用架上。(2)过滤器安装要求:

过滤器应按产品说明书所提供的安装图进行安装,并应注意按输水流向标记安装,不得反向。

(3)施肥和施农药设备安装要求。

1)施肥和施农药装置应安装在过滤器前面。

2)施肥和施农药装置的进、出水管与灌溉管道连接应牢固,如使用软管,应严禁扭曲打折。

(4)量仪表和保护设备安装要求。

2 1)安装前应清除封口和接头处的油污和杂物,压力表应接在环形连接管上。2)应按设计要求和流向标记水平安装水表。3)按要求安装逆止阀、进排气阀,保证其正常工作。(5)阀门、管件安装规定

1)法兰中心线应与管件轴线重合,紧固螺栓齐全,能自由穿入孔内,止水垫不得阻挡过水断面。

2)干、支管上安装阀门时,确保连接牢固不漏水。铝三通螺纹上缠绕塑膜,密封止水。

3)管件及连接处不得有污物、油迹和毛刺。4)不得使用老化和直径不合规格的管件。(6)施工暂停时应采取下列保护措施

1)机泵、阀门等设备应放在室内,在室外存放应必须放置于高处,严禁曝晒、雨淋和积水浸泡。

2)存放在室外的塑料管及管件应加盖防护,正在施工安装的管道敞开端应临时封闭。

3)应切断施工电源,妥善保管安装工具。(7)安装过程中等教育应随时检查质量。(8)各项检测资料应全部归档。

3、干管安装

(1)对塑料管规格和尺寸进行复查,管内保持清洁。

(2)承插管安装轴线应对直重合,承插深度应为管外径的1-1.5倍,粘合剂应与管材匹配。插头与承插口均涂粘合剂后,应适时承插,并转动管端使粘合剂填填满空隙,粘结后24小时内不得移动管道。

(3)塑料管套接时,其套管与密封胶圈规格应匹配,密封圈装入套管槽内不得扭曲和卷边。

(4)插头外缘应加工成斜口,并涂润滑济,正对密封胶圈,另一端用木锤轻轻打入套管内至规定深度。

4.支管、付管安装

厚壁支管与付管铺设时不宜过紧,应铺设1-2天后使其呈自由弯曲状态,并在早8时前后测量打孔尺寸及位置,用按扣三通时,在付管上打孔应垂直于地面。

5.毛管的铺设安装

3(1)铺设毛管的播种机应改装正确,导向轮转动灵活,使毛管在铺设中不被挂伤或磨损。

(2)迷宫式滴灌带铺设时应将流道迷宫向上。

(3)毛管连接应紧固、密封,两支管间毛管应从中间断开。

第2篇:微喷滴灌节水灌溉示范区项目实施方案

微喷灌滴灌节水灌溉示范区项目实施方案

姜堰市沈高、大伦镇节水灌溉示范区项目 实施方案 1建设内容

示范项目分为两个项目区,其中项目Ⅰ区分为三个片。根据节水灌溉工程的适应性与节水灌溉示范项目区建设要求,拟在项目Ⅰ区内规划建设苗圃微喷灌工程、葡萄园滴灌工程及蝴蝶兰大棚滴灌工程;项目Ⅱ规划建设衬砌渠道灌溉工程,具体情况见表1。

表1 示范项目区建设工程类型、规模、地点与建设内容 项目区 工程类型 规模(亩)作 物 建设内容 项目Ⅰ 苗圃微喷灌片 95 苗圃 微喷灌系统

葡萄园滴灌片 400 葡萄树 泵站、管网、滴灌系统 蝴蝶兰大棚

滴灌片 7 蝴蝶兰 泵站、管网、滴箭系统

项目Ⅱ 衬砌渠道灌溉 2950 合计3452

稻麦两熟 泵站、衬砌渠道

泵站、管网、2基本资料 2.1自然状况

姜堰市地处长江下游北侧,泰州市域的东北部。姜堰市辖区共有18个乡镇,全市2003年总人口92.05万人,土地总面积1182km2 ,耕地面积96.1万亩。近几年来,在市委、市政府的领导下,进一步贯彻国家扩大内需的各项政策,紧紧围绕全市经济增长目标,加大制度创新、技术创新的力度,积极实施结构调整,国民经济和社会事业取得了新的进展。

姜堰市地处江淮平原,属亚热带气候,区内地势平坦,四季分明,气候温和,以328国道为界,路南属通南高沙土地区,地面高程一般在真高4.5m至6.5m,属长江水系;路北属里下河地区,地面高程在真高1.8m至3.0m左右,属淮河水系。年平均降水量1046.3mm,丰水年最大降水量为1671.6mm(1991年),枯水年最小年降水量为541.8mm1978年,年平均气温为14.6℃,由于年降水量、春雨和汛期降水量不均匀,易造成干旱、渍害、涝灾和旱涝交替等自然灾害。通南地区姜堰水位最高4.96m(1954年7月6日),最低水位0.98m(1968年6月24日),正常水位2.0m。(规划最低水位1.5m)2.2社会经济概况

姜堰市沈高、大伦镇节水灌溉示范项目区涉及沈高、大伦两乡镇。沈高镇地处姜堰市北部,属里下河地区,该镇国内生产总值30980万元,工农业总产值94441万元,工业总产值76510万元,农业总产值17931万元。劳动力19818人,耕地面积54676亩,农业林牧渔业总产值17931万元,农村社会总产值104144万元,经济总收入86802万元,全年总播种面积97552万元。

大伦镇地处姜堰市东南部,属通南高沙土地区。该镇共有16个行政村,289个村民小组,总人口4.5万人,2003年,国内生产总值25043万元,工业生产总值54000万元,农业生产总值14900万元。粮作物总产量25437吨,经济作物总产量43311吨,人均纯收入3066元。

示范项目区按乡镇分为两部分。

项目区Ⅰ位于沈高镇河横村,总建设面积502亩,种植苗木、葡萄、蝴蝶兰。项目区地势平坦,区内有东西向沈马公路穿过,还有4条南北向的姜溱河的支河分布其中。河横村现有15个村民小组,总户数871户,总人口3005人,总耕地面积3056亩,劳动人员1329人。农业林牧产值1909万元,工农业总产值14071万元(人均45420元),经济总收入2390万元(人均所得4271元),工业产值12162万元(人均39258元)。

项目Ⅱ区位于大伦镇申扬村,总建设面积2950亩,北临伦北河,南临伦南河,西临大伦河,东临东姜黄河,项目区主要种植水稻。申扬村现有24个村民小组,总户数1070户,总人口3453人,总耕地面积3650亩(其中:水田面积2950亩),现有电灌站12座,2003年度农民人均纯收入2495元。

2.3水利现状

姜堰市域内,河流纵横,水系发达。自南至北,南干河、周山河、通扬运河、新通扬运河、泰东河横贯东西;自东至西,姜素河、西姜黄河、龙汊港、中干河、卤汀河、南干河穿插南北。解放后,全市开展了大规模的水利建设。在通南地区开挖了14条骨干河道和167条乡级河道;在里下河地区实行联圩并垸,建成208个圩区,圩内耕地总面积36万亩,圩堤长度1055.6km。兴建圩口闸547座;全市拥有排灌总动力6.085万kW;建成固定排灌站2560座;在328国道沿线建有控制建筑物12座,其中节制涵闸8座,套闸3座,提水泵站1座,初步建成了挡、排、灌、降结合的水利体系,建成旱涝保收田74.46万亩,有效灌溉面积达到91.6万亩。

项目区地处里下河地区与通南腹部,虽属长江水系,但远离长江,且又无独立引江口门,水位水量得不到保证,平均每三年左右就有一次旱情,农业生产经常遭受旱灾的威胁,粮食产量低而不稳,加之农田土质较沙,保水保肥能力差,生产成本大而又难以获得高产。

该区土地平整,田间灌排系统基本健全,但由于建筑物工程不配套,土渠渗水漏水严重,水量损耗大,渠系利用系数不到60%,农业生产成本大,严重制约该地区经济的发展。

姜堰市近几年农村经济发展较快,随着里下河地区、通南高沙土地区中、低产田改造的成功,为当地农业的可持续发展奠定了基础,但为了加速基本实现农业现代化,姜堰市拟在项目区建设农业科技示范园,展示农业生产结构调整和节水灌溉的方向,扩大葡萄等经济作物的种植面积,增效增收。这就有必要建设现代的农村水利。节水灌溉为农业生产结构调整、基本实现农村水利现代化提供了有效途经。因此,节水灌溉示范项目区建设必将推动姜堰市的农村水利现代化建设。

3技术设计方案 3.1总体设计 3.1.1水源

项目Ⅰ区主要以4条南北向的姜溱河的支河为灌溉水源,项目Ⅱ区主要以大伦北河和大伦南河为主要灌溉水源。

3.1.2首部枢纽

本示范项目区分为两个项目区,形成4个灌溉系统,则有4个首部枢纽,分述如下: 项目Ⅰ区

1)苗圃微喷灌片

该片水源泵站建在姜溱河的一条支河东岸,采用IS65-40-250型水泵1台,该泵设计流量为30m3/h,设计扬程为53m,配套动力15kW。

2)葡萄园滴灌片

该片水源泵站建在姜溱河的一条支河东岸,采用IS150-125-315型水泵1台,该泵设计流量120m3/h,设计扬程34m,配套动力30kW。

3)蝴蝶兰大棚滴灌片 该片水源泵站建在姜溱河的一条支河东岸,采用IS65-50-160A型水泵1台,该泵设计流量23.4m3/h,设计扬程28m,配套动力4kW。

项目Ⅱ区

项目Ⅱ区为衬砌渠道灌溉工程,根据水源与灌溉面积等情况,分别建了五座泵站提水灌溉。泵站一、五都建在大伦北河西岸,均采用12HBC-40,该泵设计流量780m3/h,配套动力22kW;泵站二、三都建在大伦北河西岸,均采用10HBC-30,该泵设计流量450m3/h,配套动力15kW;泵站四建在大伦南河西岸,采用14HBC-40,该泵设计流量1000 m3/h,配套动力30kW。

3.1.3示范分区根据示范区建设要求与姜堰推广节水灌溉的实际需要,在示范项目区建设了4种节水灌溉工程,具体见表2。

表2 姜堰沈高、大伦节水灌溉示范项目分区情况表 分区 灌溉面积

(亩)灌溉作物 工程内容 项目Ⅰ区 苗圃微喷灌片 95 苗圃

泵站、管网、微喷灌系统

葡萄园滴灌片 400 葡萄树 泵站、管网、滴灌系统

蝴蝶兰大棚滴灌片 7 蝴蝶兰 泵站管网、滴箭系统

项目Ⅱ区 衬砌渠道灌溉 2950 合计3452 3.1.4水量平衡计算

由于分区作物和节水灌溉形式不同,因此分区用水情况也不同,需分区说明采用不同定额和设计灌溉量,具体见表3。

表3 分区用水情况表 分区 灌溉 面积(亩)设计 流量

(m3/h)水源名称平衡 分析 项目

Ⅰ区苗圃微喷灌片 95 30 姜溱河的一条支河 有保证 葡萄园滴灌片 400 120 姜溱河的一条支河 有保证 蝴蝶兰大棚滴灌片 7 23.4 项目

姜溱河的一条支河

有保证

稻麦两熟 泵站、衬砌渠道 Ⅱ区 衬砌渠道灌溉区 合计 3452 3633.4

2950 3460 大伦南、北河 有保证

3.1.5 灌溉制度

见下面分区典型设计。3.1.6 总体布置图

工程总体布置图见沈高镇节水灌溉示范区项目规划图(附图2)和大伦镇节水灌溉示范区项目规划图(附图3)。

3.2 典型设计

3.2.1 项目Ⅰ区工程项目区Ⅰ位于沈高镇河横村,总建设面积502亩,种植苗圃、葡萄、蝴蝶兰。项目区地势平坦,区内有东西向沈马公路穿过,还有4条南北向的姜溱河的支河分布其中。3.2.1.1 苗圃微喷灌片

(1)基本情况

本项目区位于沈马公路以南宁盐公路以西,属平原地带;种植面积约为95亩,主要以种植苗圃为主,灌溉方式拟采用微喷灌。该地区土质:壤粘土。

(2)灌水器的选择

1)壤粘土的允许喷灌强度s13mm/h。根据《喷灌工程技术规范》(GBJ85-85),苗圃的适宜雾化指标为5000。喷头选用正方形布置形式, 2)初步选择型号为30PWSH雨鸟喷头,该喷头的工作压力Hp250kPa,喷头流量qp0.63m3/h,喷嘴直径3.18mm,射程R12.2m。

3)喷头的组合间距:间距射程比KaKb0.9,则ab0.912.210.98m,取10.0m。

4)校核: 喷头雾化指标:H/D100250/3.1878615000 组合喷灌强度:mm/h 13mm/h。

雾化指标和喷灌强度均满足要求,确定选用20PY2-30型喷头。(3)工程规划布置

本系统由泵站一从姜溱河的一条支河提水,经干管进入灌溉管网。干管沿沈马公路北侧东西向布置,长约560m。支管共分四个区,垂直干管南北向布置,共72根支管。在支管上每隔10m设一竖管,高约1.2m,竖管上安装微喷头。

干管及支管均采用UPVC管,埋于地面以下0.5m,工程具体布置及管道结构图见附图2、18所示。

(4)灌溉制度确定 1)设计灌水定额

采用公式:

式中 m??设计灌水定额,mm;??土壤容重,g/cm3,为1.3;z??计划湿润层深度,m,取0.3;??适宜土壤含水量上、下限(占干土重量的百分比),分别取田间持水率的100%和80%;??灌水利用系数,取0.9。

当地土质为壤粘土,田间持水率取22%(重量百分率),计算得: m 19.1mm,取20 mm 2)设计灌水周期

灌区种植苗圃,参照《喷灌工程设计手册》,日需水量Ea6.5mm,则灌水周期: T2.77d即灌水周期为3d。3)喷灌工作制度

1、支管在每个位置上的工作时间 t3.17h 每天喷灌时间取20小时,所以每天应喷洒的位置数: n6.3,取n6。

即每天可喷洒6个位置。2、需同时工作的支管数和喷头数

项目区共有支管位置N72。则同时工作的支管数: n4.0 即每次同时工作支管数取4根。3、轮灌工作制度

轮灌制度按干管续灌,支管轮灌的方法进行灌溉。每次同时工作的支管数取4根。具体轮灌顺序见表4。

表4轮 灌 顺 序 表 轮灌支管

轮灌顺序 第一组 第二组 第三组 第四组 第一天 1 一区1 二区1 三区1 四区1 2 一区2 二区2 三区2 四区2 3 一区3 二区3 三区3 四区3 4 一区4 二区4 三区4 四区4 5 一区5 二区5 三区5 四区5 6 一区6 二区6 三区6 四区6 第二天 1 一区7 二区7 三区7 四区7 2 一区8 二区8 三区8 四区8 3 一区9 二区9 三区9 四区9 4 一区10 二区10 三区10 四区10 5 一区11 一区12 二区11 四区11 6 一区13 一区14 二区12 四区12 第三天 1 二区13 2 二区15 3 二区17 4 二区19 5 二区23 6 二区27(5)管道选择 1)支管选择

由于支管埋于地下,故支管采用UPVC管。为使支管口首末两个喷头工作压力之差应在喷头设计工作压力的20%以内,满足这一要求的支管最小管径计算公式为: 式中Q为计算的支管段进口流量,L为管长,F为多孔系数,HP喷头的设计工作压力,为首末喷头处地面高程差,取0.5m,f、m、b为管材参数,对于UPVC

二区14 四区13 四区14 二区16 四区15 四区16 二区18 四区17 四区18 二区20 二区21 二区24 二区25 二区28 二区29

二区22 二区26 二区30 管:f0.948105,m1.77,b4.77,支管布置9个喷头,其流量为m3/h,支管长m,F0.408,计算得:28mm,取Φ32的UPVC管作为支管,内径为29.9mm,竖管采用Φ30的铝管,其长度取1.2m。

2)干管选择

由灌溉制度得,干管工作时的最大流量为22.68 m3/h。管径按下式计算:

式中:Q??管道设计流量,m3/h;??适宜流速,本处取1.4m/s;计算得,75.8mm,根据实际干管管径取Φ90。(6)水力计算

取最不利工作点作为计算点,即在四区的18号支管位置处。1)支管(四区的18号支管)入口工作压力

因最大水头差产生在首末端喷头间,所以应该用末端喷头入口压力为计算基准。支管入口水头应等于喷头工作水头、末端喷头入口与支管入口的高程差、竖管水头与支管水头损失诸项之和。由于喷头入口压力按国家标准规定系指实际入口下200mm处的测管压力,所以竖管的计算长度应为竖直高度减0.2m,选用规格为φ30的铝管作为立管,内径为25mm,长度为1.2m,计算长度取1.0m。

支管入口与末端的地形高差最大为0.5m,因此支管入口的压力水头为: 32.0 m 即支管入口压力水头需保证有32.0m。2)干管入口压力

干管水头损失由公式:

计算得:m,局部水头损失以10%计算,0.8m。++ 32.0+8.0+0.840.8m(7)选择加压水泵及配套动力

水泵吸水管、出水管路及首部水头损失取5.0m,地面高程与河平均水位高程差为2.4m,则水泵设计扬程为: H40.8+5.0+2.448.2m 根据水泵所需流量22.68m3/h,扬程48.2m,选用1台套IS65-40-250型离心泵,该泵单台套设计流量Q为30m3/h,设计扬程H为53m,配套电机功率15kW,泵站具体布置图见附图8。

(8)工程与工程量

该区工程量见表5,工程汇总见表6。

表5 工程量表 名称 规格 土方(m3)砼(m3)钢筋 单位

数量

土 石 方(t)浆砌石

(m3)投工(日)管道

埋设 UPVC管 m 6400

2495625 泵房 10 m2 座 1 360 2.44 0.5 10.71 总计2855 2.44 0.5 10.71 755

表6 工程汇总表

名 称 规 格 单 位 数 量 UPVC管 PN6Φ32 m 5800 PN6Φ90 m 600 铝合金管 Φ30

m 670 喷头 雨鸟30PWSH

个 550 三通 Φ90×30 个 80 Φ32×30 个 550 弯头 Φ90 个 5 Φ30 个 80 自动空气阀套 1 闸 阀 Φ90 个 1 闸 阀 Φ32 个 72 130 过滤器 200目网式过滤器 套 1 压力表 300kPa 只 1 水泵 IS65-40-250 电机 15kW 台 1

台 1 泵房 10 m2 座 1 3.2.1.2 葡萄园滴灌片(1)基本情况

葡萄园滴灌工程位于沈马公路两侧,西姜溱河以东,耕地面积400亩,南北向近似矩形田块。区内种植葡萄,行距2.5m、株距1.2m,项目区地势平坦。该地区土质为粘壤土,干容重1.3g/cm3,田间持水率为22%(重量百分比)。

(2)灌水器选择

根据葡萄的灌水特点,选择绕树滴灌。滴头选用上海万得凯节水有限公司生产的型号为5812的滴头,主要性能指标为:流量2.0L/h,设计工作压力100 kPa。

(3)工程规划布置

灌溉系统直接从姜溱河的支河中取水,泵房等首部枢纽设备分别布置在该项目区中部、沈马公路北边。南北向布置干管,干管长30m,在干管两边沿沈马公路两侧布置分干管,分干管1、分干管2、分干管3、分干管4长度分别为395m、485m、620m、195m。在分干管上每隔30m设一给水栓,每个给水栓控制一条支管,毛管垂直于支管布置,间距为2.5m;每棵葡萄树周围布设绕树毛管,实施绕树滴灌,具体规划布置及管道结构图见附图2、17、19所示。

(4)确定灌溉制度 1)设计灌水定额

采用公式:

式中 m??设计灌水定额,mm;??土壤容重,g/cm3,为1.3;z??计划湿润层深度,m,取0.6;p??设计土壤湿润比,取50%;??适宜土壤含水量上、下限(占干土重量的百分比),分别取田间持水率的100%和80%,当地土质为壤土,田间持水量取22%(重量百分率);??滴灌水利用系数,取0.9。

计算得m8.7 mm 2)设计灌水周期

采用公式: T 葡萄设计耗水强度取3 mm/d,计算得T2.6 d。

取灌水周期为T2.5d。3)一次灌水延续时间

采用公式: t t??一次灌水延续时间一次灌水延续时间(h);ab??葡萄树冠垂直投影面积,m2,取4m2;q??绕树毛管总流量,12 L/h(半径取0.7 m,周长2.2 m,每支绕树毛管安装6个滴头)。

计算得t2.61h,合2小时40分钟。

4)轮灌组划分

系统实行轮灌,每天工作时间c为12 小时,轮灌组个数计算公式为: N 计算得N11.5,即可分为11个轮灌组。

每块田由一只给水栓供水,共由54只给水栓,则同时工作的给水栓数目n5,具体灌溉制度见表7。

表7灌工作制度表 时间 轮 灌 组 第一天

早晨 给水栓1、14、30、31、50 上午 给水栓2、15、32、33、51 中午 给水栓3、16、34、35、52 下午 给水栓4、17、36、37、53 晚上 给水栓5、18、38、39、54 第二天 早晨 给水栓6、19、20、40、41 上午 给水栓7、21、22、42、43 中午 给水栓8、23、24、44、45 下午 给水栓9、25、26、46、47 晚上 给水栓10、11、27、48、49 第三天 早晨 给水栓12、13、28、29 上午中午下午晚上

(5)系统流量计算 1毛管流量

每条绕树毛管安装6个滴头,滴头流量为2L/h,毛管最多连接绕树毛管数为149条。

Q毛2×6×1491788L/h1.788m3/h 2)支管流量

根据灌溉制度及附图3,每条支管连接12根毛管,支管通过给水栓连接到分干管。则设计流量Q支为: Q支1.788×1221.456 m3/h 3)分干管流量

根据灌溉制度,分干管上每次最多同时工作的给水栓数为2个,每个给水栓控制1条支管,则设计流量Q支为: Q分干1.788×2×1242.912 m3/h 4)干管流量 根据灌溉制度,当给水栓10、11、27、48、49同时工作时,干管流量处于最大,其设计流量Q干为:Q干84.96 m3/h。

(6)管道管径及水力计算

设计中所选滴头为可调滴头,该滴头在2.0 L/h流量下,工作压力为100kPa,则确定本设计毛管末端压力为10m。

1)绕树毛管

绕树毛管用于安装滴头并与毛管相连,选用Ф12的PE管。2)毛管

为使毛管首末两个灌水器工作压力之差满足灌水器设计工作压力的20%以内,需满足以下公式:

式中Q为计算的毛管段进口流量,L为管长,F为多孔系数,HP喷头的设计工作压力,为首末喷头处地面高程差,取0.1m,f、m、b为管材参数,对于UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,其流量为m3/h,毛管长m, F0.408,计算得:25.8mm,选择Φ32的PE管,其内径为30mm。

计算毛管水头损失公式为:

计算得,h毛1.9m。3)支管

由灌溉制度得,支管工作时的最大流量为21.456 m3/h。管径按下式计算:

式中:Q??管道设计流量,m3/h;??适宜流速,本处取1.4m/s;计算得,73.8mm,根据实际支管管径取 PN3Φ75,其内径为74.5mm。

计算支管水头损失公式为:

其中:Q21.456 m3/h, L30m,D74.5mm;f、m、b为管材参数,对于UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,F为多孔系数取0.408。

计算得,h支0.5m。4)分干管

由灌溉制度得,分干管工作时的最大流量为42.912 m3/h。管径按下式计算:

式中:Q??管道设计流量,m3/h;??适宜流速,本处取1.4m/s;计算得,104.3mm,根据实际支管管径取 PN3Φ110,其内径为109.2mm。

计算分干管水头损失公式为:

其中:Q42.912 m3/h, L620m,D109.2mm;f、m、b为管材参数,对于UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,F为多孔系数取0.408。

计算得,h分干9.5m。5)干管

由灌溉制度得,干管工作时的最大流量为84.96 m3/h。管径按下式计算:

式中:Q??管道设计流量,m3/h;??适宜流速,本处取1.4m/s;计算得,146.7mm,根据实际干管管径取 PN3Φ160,其内径为158.8mm。

计算干管水头损失公式为:

其中:Q84.96 m3/h, L17m,D158.8mm;f、m、b为管材参数,对于UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,F为多孔系数取0.408。计算得,h干0.1m。(7)水泵选型 1)水泵设计流量 Q设 94.4m3/h 2 水泵设计扬程

h干10+h干 + h分干 +h支 +h毛10+0.1+9.5+0.5+1.922.0m H总 h干+式中:??水泵吸水管路沿程损失之和干管入口处局部损失之和,以h干的15%估算。??水泵安装高程与水源水位之高差,取2.4m。计算得:H总22.0+22.0?0.15+2.427.7m。

3)泵站及配套电机

根据设计流量Q设94.4m3/h,设计扬程H总27.7m,选择1台IS150-125-315水泵,该泵单台设计流量120m3/h,设计扬程34.0m,配套电动机功率30KW,泵站具体布置见附图9。

(8)工程与工程量

该区工程量见表8,工程汇总见表9。

表8 工程量表 名称 规格 单位土方(m3)砼(m3)钢筋 t 浆砌石(m3)投工(日)

数量

土 石 方

管道埋设 PE管 m 133000 1230308 UPVC管 m 3490

0.5 10.71 130 泵房 10m2 座 1 360 2.44 总计1590 2.44

表9工程汇总表 名称 规格 PE管 Ф12

0.5 10.71 438 单位 数量

m 50000 Ф32 m 83000 UPVC管 PN3Ф75

m 1670 PN3Ф110 m 1800 PN3Ф160 m 20 三通 Ф160×110 个 5 Ф110×75 个 60 Ф75 个 60 Ф75×32 个 720 异径

接头 Ф32×12 个 70000 滴头 5812 给水栓 Ф75 个 424500 个 60 自动空气阀套 4 压力表 300kPa 个 1 过滤器 200目砂石过滤器 套 1 反冲砂石过滤器

套 1 水泵 IS150-125-315 台 1 电机 30 kw 台 1 泵房 10m2 座 1 3.2.1.3 蝴蝶兰大棚滴灌片(1)基本情况

本区位于宁盐公路以西,沈马公路以北。大棚分为上下两层, 一层大棚长73m,宽35m,二层大棚长47m,宽40m,总面积约7亩。主要种植蝴蝶兰,灌溉方式拟采用滴灌。

(2)工程规划布置

根据蝴蝶兰的灌水特点,灌水器采用上海万得凯节水技术有限公司生产的型号为 5425型滴箭。该滴箭的主要技术指标为:水压80~120kPa,流量2.0~4.0L/h。每根毛管在经过蝴蝶兰处每隔20cm设一滴箭,每根滴箭可供四盆蝴蝶兰灌水。

(3)工程规划布置

该温室大棚分上、下两层,通过泵站三提引姜溱河一分支的水进行灌溉。由干管引水从大棚一侧进入灌溉系统,干管长约60m,再沿大棚宽度方向布置分干管(分干管一、分干管二),长度分别为31.4m、36.4m;在分干管上每隔2.8m设一给水栓,每个给水栓控制一条支管,每条支管长度为1.8m;毛管垂直于支管布置,间距为20cm。具体规划布置及管道结构图见附图2、4、20。(4)灌溉制度的确定 1)设计灌水定额

式中:m??设计灌水定额,mm;??土壤容重,g/cm3,取1.3;z??计划湿润层深度,取0.2m;p??设计土壤湿润比,取50%;??适宜土壤含水量上、下限(占干土重量的百分比),分别取100%和80%;??灌溉水利用系数,取0.9。

计算得:m8.5mm,取10mm。2)设计灌水周期

蝴蝶兰设计日耗水强度Ea取3mm/d。3d 取灌水周期T3d。3)一次灌水延续时间

式中:Sr??行距,取0.2m;St??株距,取0.2m;t??一次灌水延续时间,h;n??一株安装的滴头个数,取1个;q滴??滴头流量,取3.0L/h。

计算得:t0.13h。4)轮灌组划分

大棚内放水栓实行轮灌,具体见表10。表10轮灌工作制度表 时间 轮 灌 组 第一天

早晨 给水栓1、13 上午 给水栓2、14 中午 给水栓3、15 下午 给水栓4、16 晚上 给水栓5、17 第二天 早晨 给水栓6、18 上午 给水栓7、19 中午 给水栓8、20 下午 给水栓9、21 晚上 给水栓10、22 第三天 早晨 给水栓12、23 上午 给水栓24、25 中午 给水栓26 下午晚上

(5)系统流量计算 1)毛管流量

毛管上最多连接了300个滴箭,每个滴箭设计流量取3.0L/h,则 毛管流量: L/h0.9m3/h 2)支管流量

每条支管上有10根毛管同时工作,则支管流量: m3/h 3)分干管流量 1、分干管一

由灌溉制度,分干管一上最多只有一条支管工作,则分干管一的流量: m3/h 2、分干管二

由灌溉制度,分干管二上最多有两条支管同时工作,则分干管二的流量: m3/h 4)干管流量

由灌溉制度,干管流量等于分干管二的流量: m3/h(6)管道水力计算 1)毛管水力计算

为使毛管首末两个滴头工作压力之差满足滴头设计工作压力的20%以内,需满足以下公式:

式中:Q0.9m3/h,L69m,HP120kPa,0,f、m、bf0.948105,m1.77,b4.77,F0.408。

为管材参数, 计算得:D毛16mm。故毛管采用Φ20的PE管,则管内径为17mm。

毛管水头损失:

计算得:H毛3.5m。

2)支管水力计算

管径按下式计算可得:

式中:v1.5m/s,计算得:D 48mm,故支管取Φ50的UPVC管,管内径为49.6mm。

支管水头损失:

式中:Q9m3/h,f、m、b

为管材参数,对于

UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,k1.1,L1.8m,d49.6mm,F0.408。

计算得:H支0.05m。3)分干管水力计算 1、分干管一

管径按下式计算可得:

式中:v1.5m/s,计算得:D 48mm,故支管取Φ50的UPVC管,管内径为49.6mm。

分干管水头损失:

式中:Q9m3/h,f、m、b

为管材参数,对于

UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,k1.1,L31.4m,d49.6mm,F0.408。

计算得:H分干 1.0m。2、分干管二

管径按下式计算可得:

式中:v1.5m/s,计算得:D 67.5mm,故支管取Φ75的UPVC管,管内径为74.5mm。

分干管水头损失:

式中:Q18m3/h,f、m、b

为管材参数,对于

UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,k1.1,L36.4m,d74.5mm,F0.408。

计算得:H分干0.5m。4)干管水力计算

管径按下式计算可得:

式中:v1.5m/s,计算得:D 67.5mm,故支管取Φ75的UPVC管,管内径为74.5mm。

干管水头损失:

式中:Q18m3/h,f、m、b

为管材参数,对于

UPVC管:f0.948105,m1.77,b4.77,k1.1,L60m,d74.5mm,F0.408。

计算得:H干0.7m。

7)水泵选型 1)水泵设计流量 Q设20.0m3/h 2 水泵设计扬程

h干12+h干 +h分干 +h支 +h毛+△h12+0.7+1.0+0.05+3.5+3.020.25m H总 h干+式中:??水泵吸水管路沿程损失之和干管入口处局部损失之和,以h干的15%估算。

??大棚一层与二层的地面高程差,取3.0m。??水泵安装高程与水源水位之高差,取2.4m。计算得:H总20.25+20.25?0.15+2.425.69m。

3)泵站及配套电机

根据设计流量Q设20.0m3/h,设计扬程H总25.69m,选择1台IS65-50-160A水泵,该泵设计流量23.4m3/h,设计扬程28m,配套电动机功率4KW,泵站具体布置见附图10。

(8)工程与工程量

该区工程量见表11,工程汇总见表12。

表11工程量表 名称 规格 单位

数量

工 程 量

土方(m3)砼(m3)钢筋 t 浆砌石(m3)投工(日)管道埋设 PE管 m 14350 4010 UPVC管 m 170

泵房 10m2 座 1 360 2.44

0.5 10.71 总计400 2.44 0.5 10.71 140 表12 工程汇总表 名 称 规 格 单位 数量

PE管 φ20 m 14350 UPVC管 PN3φ50 m 85 PN3φ75 m 85 三通 φ75×50 个 2 φ75 个 2 φ50 个 30

130 φ50×20 个 30 弯头 φ75 个 2 滴 箭 5425型 支 54800 闸 阀 φ75 闸 阀 φ50 个 1 个 26 过滤器 200目砂石过滤器 套 1 反冲砂石过滤器

套 1 压力表 300kPa 个 1 水泵 IS65-50-160A 台 1 电动机 4kW 台 1 泵房 10 m2 座 1 3.2.2 项目Ⅱ区工程(衬砌渠道)(1)基本情况

该项目区位于姜堰市大伦镇申扬村,北临伦北河,南临伦南河,西临大伦河,东临东姜黄河,总耕地面积总计3650亩,其中水田面积2950亩。项目区主要种植稻麦,采用衬砌渠道系统进行灌溉。

(2)工程总体布局

拟将该项目区分为五个灌溉区:红星组、张家埭为一区;王家组为二区;朱家组、黄河组为三区;大伦镇、福兴等组为四区;利民、光明等组为五区。在每个区分别新建泵站,引伦北河、伦南河水进行灌溉,渠道设斗、农两级,在项目区原有渠系的基础上进行增补、衬砌,农渠实行灌排相间布置,两条农渠中间设立排水沟。格田宽设为25m(包括田埂),每块格田设置一个田间进水洞和田间出水洞,每两块田设一下田便桥。渠道具体情况见表13,渠系布置详见附图3。

表13 衬砌渠道规划布置情况表 灌溉区 斗渠长度(m)支 渠

名称 耕地面积(亩)长度(m)进水洞

个数 灌溉 水源 灌溉 一区泵 站 一 斗渠1(555)农渠1 75 438 18 伦北河

农渠2 95 504 20农渠3 134 480 19农渠4 510 20 灌溉 二区 泵 站 二 斗渠2(512)农渠6 77 465 19 伦北河 农渠7 162 457 18农渠8 62 365 15

200 510 20农渠5 85灌溉 三区 泵 站 三 斗渠3(391)农渠9 41 308 12 伦北河 农渠10 90 216 9农渠11 82 486 19农渠12 290 12 灌溉 四区 泵 站 四 斗渠4(535)农渠14 105 480 19 伦南河 农渠15 186 898 36农渠16 153 441 18农渠17 119 906 36农渠19 80 446 18农渠20 122 855 34 灌溉 五区 泵 站 五 斗渠5(395)农渠21 95 384 15 伦南河

492 20农渠13 76

906 36

农渠

130 160 农渠22 143 512 20农渠23 90 226 9农渠24 210 511 20农渠25 52224 9农渠26 126 524 21

小 计 23882950 12834 5123设计灌水率

该区为稻麦轮作,渠道一水稻泡田期用水进行设计。该区土质为砂壤土,泡田定额按80 m3/亩,泡田期按5d计,每天工作时间以20h计,则: [(m3/s)/万亩](4)渠系设计流量

由于各灌溉区皆为小型提水灌区,采用续灌方式。(1)田间净流量 Q田净q×A 式中:A??渠道控制面积(2)田间毛流量 ,取。

(3)农渠毛(设计)流量

式中:A0??为土壤透水系数;根据砂土,由规范查得:A03.4,m0.5;??衬砌防渗折减系数,取0.15;l??渠道的工作长度(km),农渠取实际长度的一半计算,斗渠为斗渠段长度。

(4)斗渠各渠段设计流量

经计算,各斗、农渠控制面积、长度及设计流量见表14。(5)渠道设计断面

该项目区斗渠横断面采用梯形断面,农渠横断面采用U型断面,按明渠均匀流公式设计,采用试算法得到渠道断面参数以及实际采用断面参数,具体见表15;该项目区斗渠纵断面采用1/3000的比降,农渠纵断面采用1/2000的比降。各斗渠及典型农渠(农24)的纵横断面见附图5、6、7。

(6)水泵选型

由(5)可知灌溉泵站所需流量及由田面高程与水位推算的所需扬程及所选水泵与配套动力见表16,泵站布置图见附图11、12、13。

表14渠道及泵站流量推算表 灌溉区 斗渠设计流量(m3/h)支 渠 名称 耕地面积(亩)设计流量(m3/s)灌溉一区泵站一 斗渠1 农渠1 75 0.019 0.164 农渠2 95 0.024农渠3 134 0.033农渠4

200 0.049农渠5

850.022 灌溉二区

泵站二 斗渠2 农渠6 77 0.019 0.087 农渠7 162 0.040农渠8 62 0.015 灌溉三区

泵站三 斗渠3 农渠9 41 0.010 0.121 农渠10 90 0.022农渠11 82 0.021农渠12 0.019 灌溉四区

泵站四 斗渠4 农渠14 105 0.026 0.250 农渠15 186 0.048农渠16 153 0.038农渠17 119 0.031农渠19 80 0.020农渠20 122 0.032 灌溉五区

泵站五 斗渠5 农渠21 95 0.023 0.190 农渠22 143 0.035农渠23 90 0.021农渠24 0.013农渠26 126 0.031

表15衬砌渠道断面参数表

160 0.039农渠13 130 0.03

4农渠

210 0.052农渠25 76

项 目 区 渠 道 计 算 断 面 名称

断面 型式 设计 流量(m3/s)底宽 bm 圆弧 半径 Rm 水面宽 Bm 设计 水深 hm 渠深 Hm 比降 i 底宽 bm 渠深 Hm 圆弧半径 Rm 水面宽 Bm 灌溉 一区泵站一

实 际 采 用 断 面 斗渠1 梯形 农渠1 U形 农渠2 U形 0.7 农渠3 U形 0.164 0.3 0.67 0.0190.25 0.55 0.0240.27 0.59

0..9 0.25 0.27

1/3000 0.3 0.9 0.45 0.47

1/2000 0.35

0.7

1/20000.6 0.350.0330.31 0.66 0.31 0.51 1/20000.6 0.350.7 农渠4 U形 0.7 农渠5 U形 0.7 灌溉 二区 泵站二 斗渠2 梯形 农渠6 U形 0.7 农渠7 U形 0.7 农渠8 U形 0.7 灌溉 三区泵站三 0.0490.36 0.76 0.0220.26 0.57 0.087 0.3 0.52 0.0190.25 0.55 0.0400.33 0.71 0.0150.23 0.50 0.36 0.56 1/20000.6 0.26 0.46 1/20000.6 0.75 1/3000 0.3 0.75 0.25

0.45

1/20000.6 0.33 0.53 1/20000.6 0.23 0.43 1/20000.6 0.3

50.35

0.35

0.35

0.35

斗渠3 梯形 农渠9 U形 0.7 农10 U形 0.121 0.3 0.59 0.0100.20 0.44

0.8 1/3000 0.3 0.8 0.20

0.40

1/20000.6 0.350.0220.26 0.57 0.26 0.46 1/20000.6 0.350.7 农11 U形 0.0210.26 0.57 0.26 0.7 农12 U形 0.0390.33 0.70 0.33 0.7 农13 U形 0.0190.25 0.55 0.25 0.7 续上表

项 目 区 渠 道 计 算 断 面 实 际 采 用 断 面

名称

断面 型式 设计 流量(m3/s)底宽 bm 圆弧 半径

0.46 1/20000.6 0.53 1/20000.6 0.45 1/20000.6 0.35

0.35

0.35

Rm 水面宽 Bm 设计 水深 hm 渠深 Hm 比降 i 底宽 bm 渠深 Hm 圆弧半径 Rm 水面宽 Bm 灌溉 四区泵站四 斗渠4 梯形 0.250 0.3 0.80

0.95

1/3000 0.3 0.95 农渠14 U形 0.0260.28 0.61 0.28

0.48

1/20000.6 0.7 农渠15 U形

0.0480.35 0.75

0.35

0.55

1/20000.6 0.7 农渠16 U形

0.0380.32 0.69

0.32

0.52

1/20000.6 0.7 农渠17 U形

0.0340.31 0.67

0.31

0.51

1/20000.6 0.7 农渠18 U形

0.0310.30 0.65

0.30

0.50

1/20000.6 0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.7 农渠19 U形

0.0200.26 0.56

0.26

0.46

1/20000.6 0.35 0.7 农渠20 U形

0.0320.30 0.65

0.30

0.50

1/20000.6 0.35 0.7 灌溉 五区 泵站五 斗渠5 梯形 农渠21 0.190 0.3 0.72

0.9 1/3000 0.3 0.9

0.27

0.47

1/20000.6 0.35U形 0.0230.27 0.58 0.7 农渠22 U形

0.0350.31 0.67

0.31

0.51

1/20000.6 0.35 0.7 农渠23 U形

0.0210.26 0.57

0.26

0.46

1/20000.6 0.35 0.7 农渠24 U形

0.0520.36 0.77

0.36

0.56

1/20000.6 0.35 0.7 农渠25 U形

0.0130.22 0.48

0.22

0.42

1/20000.6 0.35 0.7

表16 灌溉泵站所选水泵与配套动力

项目区 所需流量(m3/s)

所需扬程m 所选水泵 配套动力kW 灌溉一区 泵站一 0.164 4.6 12HBC-40 22 灌溉二区 泵站二 0.087 4.6 10HBC-30 15 灌溉三区 泵站三 0.121 4.6 10HBC-30 15 灌溉四区 泵站四 0.250 4.6 14HBC-40 30 灌溉五区 泵站五 0.190 4.6 12HBC-40 22(7)渠系配套建筑物

每条农渠采用农渠首以便控制,农渠上在每块格田(宽25m)设一个放水口,以放水入田灌溉,渠道穿路采用穿路涵(桥),以利交通,配套建筑物的布置图见附图14、15、16。

(8)工程与工程量

工程量总见表17,工程汇总见表18。

表17 工程量表 名称 规格 土方(m3)砼(m3)钢筋 t 浆砌石(m3)投工(日)衬砌 渠道 农渠 m 12834 9972

1.3225 2.5161 1594

3195 单位

数量

土 石 方

斗渠 m 2388 农渠首 φ50 泵房 10m2 个 26 104 39.0 座 5 35 24.0 过路涵 φ50×4m 个 30 500 9 282 进水洞 φ20 出水洞 φ20 个 512 1331 个 512

205 11277 桥 2.0×2.5m 座 256 400 316 182711 总计12342 2187

1978

第3篇:滴灌工程施工安装方案

滴灌工程施工安装方案

1、施工前的准备工作

滴灌工程施工与其它工程一样,在施工前有一定的准备过程,具体事项包括:①施工人员认真审好施工设计书,掌握设计内容;②按设计任务书上的材料计划进行提料并准备相应的施工安装工具;③制定好施工计划。

滴灌系施工放线主要包括首都加压泵站的施二放线和各级管道的施工放线。对于正规的滴短工程,应根据设计图线要求,到现场放样,用白灰和木桩做标记。施工现场应设置施工测量控制网,做好标记并保存到时候竣工。

2、施工放线

2.1首部加压泵站的施工放线

一般用仪器在现场定出建筑物的主要轴线和纵轴线、基坑开挖线及建筑物的轮廓线等。标明建筑物的主要部位和基坑的开挖高程。2.2滴灌系统管线的放样

根据设计平面图和管线纵剖面图等,用仪器控制将管线由图纸搬到地面,并每隔20~ 50米打一木桩,标明桩号。在分支或控制阀门处要加桩号表明;对于毛管排数不规则的山区,每条毛管进口还要加桩号,以免施工时搞错(毛管沟一般距树干0.5 ~ 1米为宜)。

3、施工开挖和泵房建设 3.1施工开挖 按照施工放线时做的标记及设计尺寸进行开挖。开挖时要保存好桩号,以便管道安装时进行高程校核。开挖深度和宽度要求:干、文管沟一般在防冻层以下o.5米左右;毛管和发丝滴头的开挖深度要求在耕作层以下,一般在0.3~0.为宜,宽度为0.2米。3.2泵房建设

泵房建设要求统一尺寸,统一形式,若没有特殊要求,泵房内部空间尺才一般为长宽各3米,高度2.0~2.50米,;地面应乎整夯务要留有采光通气窗口。

4、施工安装 4.1首部枢纽的安装

泵房建完后,经验收合格,即可在泵房内进行枢纽部的组装。1).潜水泵式枢纽安装

使用潜水泵的枢纽,其组成形式如图7—1所示。化肥灌使用时间短,一般与枢纽部分进行活接,由阀门进行控制。其它部件采用固定式联接,管件均为金属水暖件。2).离心泵式枢纽安装

使用离心泵的枢纽组成见图7—2。为了避免停泵后因管道内水倒流形成真空而造成管道径向收缩或滴头吸入泥土对于平原地区可在主阀门后安装进气阀,使空气进入管道填补管内真空;对于山区可在最高支管尾部加一段放空管(也就是把文管尾部延长列一定高度,此管口不封闭)。4.2管道的安装

管道的施工安装,要按设计书及实际桩号进行。管道施工安装主要分三部分:干、支、毛管铺设;安装;水阻管安装。4.2.1.干、文、毛管铺设

管道铺设一般需施工人员6—8人首先按设计书或滴灌管道设计图纸上数据对各种规格的管材进行剪裁,再依次将它们连接、铺设于千、支、毛管沟中。

干、文、毛管的连接,分冷接和热接两种方法。冷接就是在不加热的情况下,用强力把两管连接在一起。热接则是在加热的情况下使两管连在一起。一般的做法是:把要连接的两个管端置于沸腾的油(或水)中,或用火烤(应注意掌握火候),待管端变软房,用接头可顺利地把两管端接在一起,然后用铁丝把接口处捆扎好。4.2.2滴头安装

两头的安装就是滴头与毛管的连接,其连接方式大致可分为间接式和插接式两种。管间滴头的安装,是根据滴头的间距,剪断毛管,并与滴头串联。插接式滴头的安柴,应先根据滴头间距,在与管轴线平行的同一直线上的毛管壁上打孔,在孔中插装滴头,并拴在毛管上。为防止微管摘头受毛管理员壁挤压而缩小过水断面,打孔不宜太小但也不宜过大,过大则容易脱落漏水。合适的孔径是插入滴头时,手感顺利而无间隙。滴头的安装与干、支管安装可同时进行,也可先走一步。

在安装滴头时,一般需用入且20人左右,其中4—6人在施工员的指导下负责发放微管摘头,其余人分组,每个打孔器有

2、4入负责滴头安装。 4.2.3水阻管的安装

水阻管部分的安装,要求在施工员的指导下,认真操作。其步骤是:①2~3人在支管指定的位置上用钻打孔,并安装好旁通;②4人在毛管接口处装水阻管,并与对立的旁通连接。水阻管的安装方法,按设计要求,把一定长度的水阻管和水阻接头(1个)连接在一起,把带接头的水阻管插入对应的毛管中,直到水阻接头进入毛管4厘米左右为止,然后,把此毛管与捆扎好的对应旁通连接起来,即安装完毕。4.2.4.管道安装应注意的问题

(1)管道不宜裸露在阳光下,以防止老化 禁止扭、划、拉、折管道,以保障其使用寿命。

(2)为防冻,一般在每轮灌区相对最低的支管上安装排水管(可设闸阀),在闸阀的位置上,应开1 00×100 x 50厘米的工作面,四周砌砖(或石头),并加盖,以便于管理。

(3)安装滴头时,打孔人员要注意不把毛管两壁都打透;微管调头插入毛管的长度以4变米为负为宜,为防止微管滴头脱落可将微管滴头在毛管上打一结。

(4)在埋微管滴头时,在其出口处裹一块塑料布(8×8厘米),以防停水时吸入泥土。

(5)毛管施工约占整个管道系统安装土程量的60%,因此要求施工人员认真做好组织工作,固定施土工作人员,防止频繁变动,保证整个滴灌工程顾利完成。

(6)在支管上打孔时,要打正孔,严禁打偏斜孔,以防出现旁通漏水。钻头的直论安装10旁通时,用8.7毫米为宜;安装12旁通时,以11.55毫米为宜。打孔的位置应根据毛管在支管上的连接位置确定。安装旁通时,要把孔壁上的曲塑料厂残片去掉,以防堵塞。为防漏水,可在旁通内侧涂化学胶或加小胶垫,并用铁丝把旁通捆好。(7)本阻管的安装好坏,关系整个工程的成败,所以在水阻管与胡和旁通连接时,施工人员要认真接好每一个小管件(三通、水阻接头、套管等),切不可疏忽大意。

5、试水工程验收 清理现场 5.1试水

管道安装完毕,初检合格就可进行试滴,试水时先打开控制闸阀,放水肿洗整个管道,排除管中—切遗杂物,然后将各级管道尾部用堵头堵好。以轮灌区为单位,按相应的压力供水,调整各闸阀,检查接头、管道有无漏水,滴水头滴水是否均匀,各种仪表是否灵敏等。如有故障,要及时排 除,直至合格为止。

试水正常以后,即回填管道。回填应分层进行,紧贴管道的一定用细砂土,并边填进捣实,防止管道受力不均。冬季施工,最好下午回填,以减少热胀冷缩对管道线性变化的影响。5.2工程验收和清理现场

滴灌工程的验收包括三个方面内容:一是复查滴灌设备产品,包括管、管件等是否合你;二是检查安装施工质量是否符合设计要求;三是审查滴灌系统规划是否合理。通过综合检查,将隐患消灭在生产使用之前。对较大的工程验收工作还分为施工期问的验收和竣工验收等不同阶段进行。验收组成员应由主管投资部门、设计单位、施工单位和使用单位四方代表组成。按照设计图纸和施工图纸的要求一一核对。验收结果要形成文件,共同签子,以备查考。验收合格后,清理施工现场,使工地恢复到施工前正常状态,并交付使用。

第4篇:滴灌带

滴灌带是利用塑料管(滴灌管引)道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带,把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。

滴灌带的分类

滴灌是一种精密的灌溉方法,利用低压管道系统,将水直接输送到田间,再经过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等灌水器,将水一滴一滴地均匀而又缓慢地滴入作物根区附近土壤中,使作物根系最发达区的土壤经常保持适宜的湿度,使土壤的水、肥、气、热、微生物活动,始终处于良好状况,为作物高产稳产创造有利条件。滴灌带分为贴片式滴灌带和迷宫式滴灌带。

内镶式滴灌带

内镶式滴灌带是在毛管制造过程中,将预先制造好的滴头镶嵌在毛管内的滴灌带。

迷宫式滴灌带

薄壁滴灌带是在制造薄壁管的同时,在管的一侧或中间部位热合出各种形状减压流道的滴水出口。

滴灌带的作用

它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式,其水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果,同时可以结合施肥,提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉,在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵塞,因此应对水源进行严格的过滤处理。目前,国产设备已基本过关,有条件的地区应积极发展滴灌。

滴灌带的特点:

迷宫式滴灌带特点:

1、迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好,制造精度高。

2、紊流态多口出水,抗堵塞能力强。

3、迷宫流道设计,出水均匀,可达85%以上,铺设可达80m.

4、重量轻,安装管理方便,人工安装费用低。 内镶贴片式滴灌带特点:

1、内镶滴头自带过滤窗,抗堵性能好。

2、紊流流道设计。灌水均匀。

3、滴头、管道整体性强,4、滴头间距灵活调节,适用范围广

5、价格低廉。 滴灌适用的条件:

1、用于温室、大棚作物的种植,减少病虫害,节省化肥农药,提高经济效益。

2、用于果园灌溉,可有效提高产量,改善果实品质,有效控制杂草生长。

3、适用于棉花、中草药、西瓜、大田蔬菜等多种大田作物,提高机械化种植力度。

4、滴灌带可绕垅弯曲铺设,操作方便。

5、性能、规格参数:

外径(mm)壁厚(mm)滴孔间距(m)流量(L/h)

工作压力

(Kpa)50~100

16 0.3 0.3 2~3

使用滴灌技术的要点:

一、节水、节肥、省工

滴灌属全管道输水和局部微量灌溉,使水分的渗漏和损失降低到最低限度。同时,又由于能做到适时地供应作物根区所需水分,不存在外围水的损失问题,又使水的利用效率大大提高。灌溉可方便地结合施肥,即把化肥溶解后灌注入灌溉系统,由于化肥同灌溉水结合在一起,肥料养分直接均匀地施到作物根系层,真正实现了水肥同步,大大提高了肥料的有效利用率,同时又因是小范围局部控制,微量灌溉,水肥渗漏较少,故可节省化肥施用量。运用灌溉施肥技术,为作物及时补充价格昂贵的微量元素提供了方便,并可避免浪费。滴灌系统仅通过阀门人工或自动控制,又结合了施肥,故又可明显节省劳力投入,降低了生产成本,提高了资源利用率,保证了全覆盖灌溉。

二、控制温度和湿度

传统沟灌的大棚,一次灌水量大,地表长时间保持湿润,不但棚温、地温降低太快,回升较慢,且蒸发量加大,室内湿度太高,易导致蔬菜或花卉病虫害发生。因滴灌属于局部微灌,大部分土壤表面保持干燥,且滴头均匀缓慢地向根系土壤层供水,对地温的保持、回升,减少水分蒸发,降低室内湿度等均具有明显的效果。采用膜下滴灌,即把滴灌管(带)布置在膜下,效果更佳。另外滴灌由于操作方便,可实行高频灌溉,且出流孔很小,流速缓慢,每次灌水时间比较长,土壤水分变化幅度小,故可控制根区内土壤能够长时间保持在接近于最适合蔬菜、花卉等生长的湿度。由于控制了室内空气湿度和土壤湿度,可明显减少病虫害的发生,进而又可减少农药的用量。

221381