欢迎访问文稿网!

模板通病及整改措施

范文小馒头 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

模板通病及整改措施

第1篇:通病整改措施

电气工程质量通病管理措施

一、卫生间局部等电位联结做法不规范:

通病表现形式:等电位联结做法不正确或局部漏做,不能起到等电位保护作用。治理主要措施:

1、设计单位应明确住宅卫生间局部等电位联结所选用的图集。

2、楼板内钢筋网应与等电位联结线连通,墙体为混凝土墙时,墙内钢筋网宜与等电位联结线连通。

3、下列部位应进行等电位联结:金属陶瓷浴盆及金属管道;淋浴供水用的金属管道;洗脸盆下与金属排水管道相连的金属存水弯;金属给排水立管。

4、散热器的支管为金属材料时,支管应进行局部等电位联结;散热器的支管为非金属材料时,散热器应进行局部等电位联结。

5、洗脸盆金属支托架固定与混凝土墙内钢筋相连时,金属支托应进行局部等电位联结。

6、卫生间、浴室无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连;如浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

7、等电位联结线应采用截面积不小于4mm2铜芯软导线,导线压接应采用接线端子并搪锡处理,压接螺丝应为热镀锌材料,弹簧垫圈、平垫圈应齐全,并压接牢固。

8、等电位箱内端子板材质及规格应满足设计要求,表面应进行搪锡处理。

9、卫生间等局部等电位联结施工完成后,应全数做导通测试并形成记录。

二、电气暗配管不通,管内穿线“死线”,金属线管有毛刺 通病表现形式:电线导管出现扁折、断开、不通,金属线管断口处有毛刺导致无法穿线或穿线困难,造成导线绝缘层损坏,造成电气不通或跳闸。治理主要措施:

1、塑料管及配件的壁厚和外观质量应符合《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050的要求。

2、导管敷设后引出地面部位、转弯部位应及时采取防

止导管扁、折、断开的措施,配管接口部位应增加防止断裂的加固措施。

3、焊接钢管敷设前应对焊接钢管内壁进行防腐处理。

4、金属导管煨弯使用的弯管器或模具应与导管管径及其弯曲半径相匹配,并应由熟练的技术工人操作。

5、导管敷设后在管口端用拉动法检查铁丝引线应灵活,否则应整改或返工。

6、金属导管禁止对口焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管焊接。应根据不同的钢管、不同敷设方式,采用管接头连接、套管连接等。

7、金属导管末端的管口及中间连接的管口均应打磨光滑,较大管径的管口应打喇叭或磨光。

8、配管施工完成检查验收合格后,应对管口采取可靠措施封堵。

9、管内穿线应在抹灰完成后进行,穿线管时应采取有效措施确保线管内无积水或杂物。

10、穿线时应在管口上套护口帽,防止导线划伤,杜绝先穿线后套护口的做法。配管内导线总截面不应大于管内截面积的40%。