第8篇:外架搭设及整改方案

外架搭设及整改方案

一、工程概况

本工程位于新添寨温石路东侧,有一层半地下室,地上有11+1层住宅,建筑总高度36.3m。主要结构类型为框支剪力墙结构。

二、施工方案

根据现场情况,该栋建筑物外架全部置于楼(地)面上,在基础部份完成之后,四周回填土夯实,采用C20砼厚100mm铺1.5m宽硬化地面。铺设木板垫块,确保地基具有足够的承载力。① 材料选择:

钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的焊接钢管,用于立杆,大横杆,剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m,以适合人工操作,用于小横杆的钢管长度为1.8~2.2m,以适应脚手架宽的需要。扣件采用可锻铸铁制成,扣件螺栓 用3号钢制成。安全网为不低于2000每平方的密目安全网,以上材料进场必须有合格证。进楼梯间的+3.00m处设置双层钢管架高差0.6m防护棚:双层钢管架高差0.6m,铺双层竹跳板盖实,再加铺安全网。在21.00m处沿公路方向及两山墙设置挑棚,宽2.5m(为了保证钢筋吊装,不能挑得太宽),竹跳板盖实再加铺安全网,挂防护绳。② 搭设的构造要求:

因该栋建筑物的总高超过25m在第六层(+21.00m处)采取卸载措施,搭设方法见附图。

1/9 采用钢管双排脚手架四周封闭式搭设,里排立杆距墙面为0.4m~0.5m,大横杆步距为1.0m~1.2。小横杆间距为1.0m~1.2,离地0.2m设置扫地杆,三步以上设置连墙杆,要隔3步架,5跨间设置一处。作业层上栏杆高度1.2m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不大于步距的1/3,不得隔步设置或遗漏。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的1/3。

相邻步距的大横杆应错开,在立面的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。在任何情况下,不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

脚手架立杆的垂直偏差不大于架高的1/3,并同时控制其绝对偏差值;架高大于20m小于50m时,偏差值不大于75mm。

同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/250,且不大于50mm。

所有搭接钢管杆件的搭接长度应大于800mm,杆件在结扎处的端头伸出长度应不小于100mm。

脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6.0m。③ 杆件搭设:

脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆… …(1)搭设立杆的注意事项

2/9 相邻立杆的对接扣件不设在同一高度内,错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

开始搭设立杆时,每隔6跨设置一拫抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙件。

顶层立杆搭接长度及立杆顶端伸出建筑物的1.5m。(2)搭设纵、横向水平杆的事项

封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角杆固定。

脚手架的横向水平杆靠墙一端到墙装饰面的距离不应大于100mm。

(3)搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项

当脚手架操作层超出连墙点二步时,采取临时稳定措施。直到连墙件搭设完后方可拆除。剪刀撑、横向支撑应随立杆纵横水平杆等同步搭设。(4)扣件安装的注意事项

扣件规格必须与钢管外径相同。扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N〃M。

主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆),剪刀撑、横向支撑等扣件的中心距主节点的距离不应大于150mm。

对接扣件的开口应朝上或朝内。

3/9 各杆件端伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。(5)剪刀撑的设置

剪刀撑按下列原则搭设:除在脚手架两端设置外,每间隔12m设一道。剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔12m高加一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣结点。剪刀撑斜杆接头除顶层采用搭接外,其余各接头都采用对接扣件连接。(6)架体与建筑物的拉结

连墙件的设置从第一层楼面纵向水平杆处开始设置,在每层楼框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位周边,按水平距不大于6m,垂直距离不大于4m,在位于外脚手架立杆,横杆交叉点附近,设连接预埋钢管。

用扣件同外架立杆(或横杆)及建筑物预埋焊接短钢管连接构成刚性接结。为保证架子稳定及施工安全,施工期间严禁任意松动或拆除接结杆件。

(7)防护拦杆、脚手板、踢脚板、卸料平台及安全网的设置。

在每一作业层大横杆上1.0~1.2m主,外立杆内侧设置平等大横杆的通长护身栏杆。作业层上按搭设要求满铺一层脚手板并在其底部设一道平网水平面隔断,并且在内立杆与建筑物之间加铺一块0.4m宽脚手板使防护严密,外立杆内侧设不低于200m挡脚板。作业层以下每隔4步加设满铺脚手板一层。

4/9 所铺的脚手板,全用钢筋横压,并用铁丝绑扎。

在二层及其以上每层,塔吊作用的范围内各设置两座卸料平台。卸料平台设计为独立受力于建筑物梁、板上的结构体系,所有卸料平台在竖向错位布置。

在外立杆内侧,自地面开始向上满挂立网,立网1.8*5.8m密目式安全网,立网与外架横杆绑扎点必须单独逐个进行绑扎,绑扎点间距不大于0.5m,立网的水平方向接长,应采用两张网绳孔重叠方式、按两个相邻孔单独梆扎拼接。

在每一通道口的进出口处设置防护棚。防护棚搭设时,在棚上满铺两层木脚手板(垂直间隔600mm),棚边设置0.8~1.2m高的挡板,在棚上再挂一层安全网,以防高空坠物反弹出棚外。(8)外脚手架防雷措施与保养

整个外脚手架每隔40m必须设接地线,电阻不超过10Ω,断面不小于10mm².外架每半月检查一次扣件是否松动,脚手板是否绑紧,安全网有无破损,对有问题的地方应及时加固修复。每半月清除一次架体上的建筑垃圾,保持施工现场清洁,清理的垃圾不许直接抛落地面。定期观察脚手架整体或局部的垂直度,观察立杆底部承力架的情况,发现异常应组织人员加固整修。每天巡视检查脚手架底部的防护隔离状况是否密封良好,若有损坏的应及时更换。(9)脚手架的拆除

对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患,如存

5/9 在影响拆除脚手架安全隐患,应对隐患进行整改,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。

对参与拆除脚手架的操作人员,管理人员,进行施工方案、安全质量和外装饰保护等措施的交底。

脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,拆除脚手架时要特别加强出入口处的管理,拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,在出入口设置明显的禁用标志和围栏,此装置双面设置。

在拆除脚手架周围坠落范围内,四周设置警戒线,并悬挂禁止入内的醒目标志,派专人监护,以使在拆脚手架时无其他人员入内。

建筑物的外门窗都要关紧,并对可能遭到碰撞处给于必要的保护。

脚手架拆除的顺序是:挡脚板(栏杆)→脚手板→扶手→剪刀撑→小横杆→大横杆→立柱。拆除脚手架应一步一步进行,由上而下,一步一清地拆除,不可两步或两步以上同时拆除,分段拆除时高差不应大于两步。连墙应在位于其上的全部可拆杆件都拆除这后才能拆除。

6/9

附图:

三、承载力设计验算(+18.00m处卸载悬挑式脚手架)a.荷载计算:钢管挑管取6层,共10步,取纵向1.5m,步距1.8m为一个计算单元,恒载=550kg;在悬挑高度内允许两步同时作业,施工荷载取(200kg/m²),活载=0.9*200*1.6*2/2=288kg b.荷载组合:恒载分项系数1.2活载分项系数1.4,内排立杆=外排立杆=P=366*1.2+288*1.4=842kg

7/9 c.由上计算得出立杆与三角形挑架连结处必须有两个扣件(每个扣件抗滑设计值按350kg计算)来抵抗立杆下滑,钢丝绳卸荷及钢管斜拉杆作为安全储备。d.对三角形挑架的验算:

842kgN=842kg900N=842kg842kg200ACEF331.5kgAEFC995.1kg3300688.9kg137.78kg-m688.9kgB三角形挑架受力简图 根据内力计算得出AB杆件受压1048.58kg,AC杆件受弯为137.78kg-M。压杆按轴心受压计算强度均能满足,而长细比不能满足,采取在三角形挑架的中部设置一根大横杆(如图所示)即可满足要求;AC杆件验算:W=5079mm³;[]=210M/mm²;

δ=M/W=1377800/5079=271.57N/mm²,需设置双杆才能满足强度要求。

g8k.54810AC杆件弯矩图 8/9

四、其他防护措施

1、楼梯间临时栏杆防护。

采用φ48钢管在两休息平台转角处设置立杆,距离楼梯踏面0.25m和1.0m处设置斜向水平杆,保护上下人员的安全。

2、电梯井的防护

电梯井洞口采用二级钢φ14钢筋焊接间距300×300固定于洞口上。在3屋和6屋、9屋处设置硬防护层,采用φ48钢管固定并铺设竹胶合板上,在硬防护以上层铺设固定水平兜网。

3、外架安全网防护

因局部施工原因,有可能造成安全网脱落,木方堕落等事情,采取三天一次检查整改,确保密封完整。