东北分公司要求汇报材料主要内容如下:(各专业按此顺序逐项总结、分析)

维修部电气试验班

(1)2013年度机组检修、技改项目计划完成情况。

1号机组电气二次设备C修工作于06月12日至07月05日进行,共计24天,2号发变组电气二次设备C级检修工作于4月28日开始,至5月24日结束,历时26天。主要完成的工作内容有:

1、2号发变组保护及自动装置内二次接线回路检查、清扫和绝缘测试,装置内部定值核对,标志补充和完善。部分厂用6千伏变压器和电动机保护的全项目校验工作。技术监督检查和安评检查提出的项目整改工作。暂无技改项目。

(2)检修标准化作业、缺陷管理、设备评级、设备分析、招投标、工程管理、褐煤掺烧改造等方面的主要做法,存在哪些问题,下一步工作计划。

电气专业在机组检修工作中,严格按照集团公司及本公司制定的相关标准文明施工,规范作业行为。在现场设备发生缺陷时,执行消缺管理规定,定期登录缺陷管理系统,能够在缺陷发生后,及时消缺。每季度对电气主设备进行设备评级并上报东北公司。

(3)在建脱硫、脱硝改造项目进度,计划提标脱硫、脱硝改造项目计划安排及前期进展情况,存在的主要困难和问题及下一步工作计划。

(4)在设备管理(检修)方面的建设性意见或建议。(a)设备检修计划编排有待细化,存在个别设备检修和试验超期现象。如:网控110V直流蓄电池和办公楼通讯蓄电池未进行定期充放电试验;直流系统绝缘监察装置绝缘电阻设置偏高,未能及时调整;直流系统的日常检查和维护未能定期开展。

(b)设备检修和试验项目不全,丢项漏项。如:电气测控及保护二次回路电缆的绝缘测试,综保装置内部各种保护逻辑功能的检验等。

(c)班组管理工作有待加强。班组制定的各项规章制度仅是应付检查,不能落到实处。应定期组织班组人员学习相关的规章制度,并应用到以后的工作中,规范员工的日常行为和作业习惯。

(d)部分人员工作主动性不够,学习专业技术知识的积极性不高,遇到一般的问题,不能想办法解决。计划在以后的日常工作中,提高技术培训的质量,注重现场及时培训,做到理论与实际相结合。修改和细化相关各项规章制度,充分调动员工学习专业知识的积极性。

(5)本年度缺陷分析,如:缺陷类型统计、消缺情况的统计(包含当天消除率、周未消除率、月未消除率及未消除原因的简要分析)

1、2月4日,1号等离子变电源开关差动保护动作跳闸。检查为等离子PC1段进线开关间隔内过电压保护器击穿,引起三相短路。过电压保护器配置为额定线电压380V设备,而等离子PC段额定电压为575V,各进线间隔过电压保护器需要全部更换。

2、2月5日,1号混水泵变频器柜电压表损坏,进行了更换。

4、3月1日,1号炉干除渣系统MCC电源开关跳闸。开关本身和控保装置无保护动作信息。电缆及MCC各负荷绝缘良好,重新投入后运行正常。分析为万利达控保装置抗干扰能力差,为误跳开关现象,联系厂家专业人员到厂分析处理。

5、3月18日,1号高备变停电,对保护、仪表及电流互感器进行了全项目试验。工作结束后,在保护传动开关过程中发现1号主变高压侧有功和无功功率显示均为零。经检查发现,接入有功和无功功率变送器的电压量取自高备变保护B屏220KV侧切换后电压,正确接法应取自1号机变组保护C屏220KV切换后电压。在1号机检修期间,对该回路进行完善。

6、4月1日,5、6号热网疏水泵就地电源箱电流表指示异常,检查为电流表损坏。

7、2号机故障录波装置频繁启动,启动量为频率变化率,而运行工况远未达到启动值,联系厂家后解释为装置软件需要升级。

8、值长台关口计量采集系统发生异常,无法正常采集电能量。在对电量采集器重新启动,再更改系统内部召测时间后,电能量能够正常采集。

9、高备变保护A屏厂用6KVⅠA段B相电流显示为0A,实际应为0.28A,检查电流二次回路完好,用钳形表监测接入保护装置的电流回路正常。判断为保护装置模拟量采集板有故障,需要更换处理。

10、5月28日,2号发电机状态监测装置显示器和数据交换机电源适配器发生故障,重新购买备件更换后恢复正常。

11、6月5日,2号照明变低压侧开关跳闸。该开关控保装置和智能保护器无任何动作信号,跳闸回路绝缘良好。分析为万利达MLPR-230型控保装置误跳开关现象。已于厂家人员联系,对现场设备进行软件升级,此项工作正在进行中。

12、6月13日,关口计量采集器无法正常采集电量,在重新设置招测试间后,恢复正常运行。此故障已发生过3次,已于专业人员联系到场对装置进行检测。

13、6月15日,2段皮带东部电机运行中跳闸,该开关控保装置和智能保护器无任何动作信号,跳闸回路绝缘良好。分析为万龙ST-523型控保装置误跳开关现象。已于厂家人员联系,需要对现场设备进行软件升级。

14、2号机2号整流柜峰压吸收指示灯熄灭。可能是峰压吸收回路铅丝熔断或二极管损坏引起,因设备运行中带有800多伏高电压,无法进一步检查处理,且不影响设备运行,计划在2号机停机期间处理。

15、6月21日,1号机ECS系统工程师站服务器无法进入工程组态和运行操作界面,将原程序卸载后重新安装,系统恢复正常。

16、7月5日,2号炉等离子点火B2电源开关跳闸,速断保护动作。厂家人员鉴定为该单元拉弧电流偏大,将速断电流由1900A改为2500A后,试验良好,投入运行。

17、8月5日,化学PC1段循环水泵房MCC电源甲开关控保装置通讯模块故障,运行指示灯轮番闪烁。在更换装置后恢复正常。

18、8月7日,输煤PC1段生产废水MCC电源甲开关控保装置通讯模块故障,运行指示灯轮番闪烁。在更换装置后恢复正常。

19、8月10日,在全厂停电保安电源切换时,2号机ECS系统通讯中断,检查为服务器加密狗损坏,更换后恢复正常。

20、9月28日,2号炉MCC电源乙开关跳闸,检查未发现问题。分析为:万利达控保装置因干扰误跳开关,将装置更换后投运。

21、10月9日,2号机110V直流系统接地,经检查为2号炉MCC电源乙开关控保装置内部故障引起,将装置更换后直流系统恢复正常。

综合分析:因设备元器件损坏发生的缺陷为11起,占总数的52.4%,电子设备运行发生异常9起,占总数的42.9%,施工期间遗留缺陷1起,占总数的4.8%。从以上数据分析可以看出:随着电子元器件在现场设备中应用的普及,设备元器件的损坏和运行异常是导致缺陷发生的主要因素。要求维护人员加强设备巡视,备好必要的备品备件,以免在发生设备缺陷时不能及时处理。

(6)重要缺陷、事件的分析报告(可含影像文件)

注:要求各专业汇报材料简洁、清晰,只需编写实际事件、无需修饰,由生产部专人来进行汇总编写。2013年10月16日

第2篇:汇报材料格式要求

汇报材料格式要求: A4或A3纸张,双面打印,上下边距为2.6厘米,左右边距为2.8厘米,行间距设在固定值28磅。汇报材料标题为二号华文中宋加粗,段后空2行,正文为三号仿宋,一级标题为黑体,二级及二级以下小标题为楷体。页码置于版心下边缘之下一行,左右各放一条一字线,单页码居右,双页码居左。标点采用规范全角标点。

第3篇:招商引资汇报材料要求

具体要求:

一、汇报材料内容

1、2013年招商引资总体情况

2、主要领导外出招商情况

3、小分队招商情况

4、2013年工作亮点

5、存在问题

6、明年工作思路、打算以及准备实施的具体项目

7、主攻产业项目洽谈、签约、落地、到位资金、产值增幅、进展情况等

二、月(季)报表要求

到位资金实行月报;签约项目实行季报,分别于3月5日,6月5日,9月5日,11月5日前分批上报,过期不予受理。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享