第1篇:变电所检修总结

机电队井下变电所9月底

检修工作总结

根据公司9月底检修工作计划,机电队对井下大部分变电所进行检修。确定在有限的停电时间内、检修与预试同步方式进行、为确保安全、制定了《变电所检修作业安全技术措施》、并要求严格遵守《电业安全工作规程》“以人为本、安全第一”的方针、经过全体参检人员的共同努力、此次检修计划已顺利完成、现将变电所检修所做的工作汇报如下:

一、安全工作

变电所检修前组织检修人员开安全措施学习会,向全体参检人员进行安全和技术交底,严格执行监护制度,要求参检人员相互关照、密切配合,在确保安全的情况下保证检修质量。

二、完成的检修工作

1、+200西区猴车变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

2、±0中央泵房变电所变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

3、±0 33采区变电所变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

4、西区副井绞车房变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

5、九区绞车房变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井一回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

6、-175中央泵房变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

7、-175 34采区变电所检查每个高爆开关电源侧及负荷侧接线情况,检查电力监控接线情况,防爆面涂抹凡士林,校验自动、手动分合闸情况,检查井二回路、李三回路高压铠装电缆是否有发热情况等。

3、发现问题:

1、-175中央泵房变电所井二回路总开关(16-242)电源侧接线室内潮湿,瓷瓶有轻度损坏。

2、-175中央泵房变电所李三回路总开关(16-123)电源侧接线室内潮湿,瓷瓶有轻度损坏。

机电队井下变电所9月底

检修工作结果

二、完成的检修工作

1、+200西区猴车变电所,通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。

2、±0中央泵房变电所变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。

3、±0 33采区变电所变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。

4、西区副井绞车房变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。

5、九区绞车房变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。

6、-175中央泵房变电所,井二回路总开关电源侧潮湿、瓷瓶有轻微放电现象。李三回路总开关电源侧潮湿、瓷瓶有轻微放电现象。已经将井二回路总开关及李三回路总开关电源侧接线室重新擦拭,进线电缆头重新制作,更换瓷瓶。隐患得到解决。

7、-175 34采区变电所通过检查,高爆开关台台完好,接线情况良好,自动分合闸开关灵敏,手动分合闸灵敏,电缆无发热情况。

第2篇:变电所检修工

变(配)电所检修工

一、适用范围

第1条本操作规程适用于地面变(配)电所、变(配)电所检修工。

二、上岗条件

第2条必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。

第3条必须熟知《变电安全规程》、《电业安全工作规程》、《机电设备完好标准》、《机电设备检修质量标准》及有关规定。

第4条应具有一定的电气理论知识,掌握检修技术,掌握触电急救法及电气设备防、灭火知识。

第5条必须熟悉、掌握所管辖区域的供电系统、设备性能、各种保护装置及运行情况。