欢迎访问文稿网!

配电室岗位职责及操作规程

范文小馒头 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电室岗位职责及操作规程

第1篇:配电室操作规程

配电室操作规程

1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。

5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。

7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。

8、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

15、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。

16、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

17、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反.装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。

18、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。

19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

20、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

21、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

22、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。 23、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。

第2篇:配电室操作规程

配电室安全操作规程

1.配电室工作人员,必须了解熟知配电柜开关的结构、性能、动作原理以及各种故障产生的原因、预防方法、应急处理方法,并有处理一般事故的操作技能。

2.进入工作岗位必须穿绝缘鞋,操作时必须佩戴防护手套及防护镜。

3.抢修人员在高压设备上进行停电工作必须完成三项保证安全的技术措施:(1)断开设备电源;(2)悬挂警示牌及加装监视遮拦;(3)验电接地。

4.检修人员在高压低压设备上工作,必须遵守三项安全制度:(1)工作许可制度;(2)工作监护制度(3)工作间断及终结制度。5.停电拉闸操作必须按以下程序操作:分配电柜→主配电柜。严禁带负荷拉合刀闸。

7.高压设备的导电部分发生接地故障时,在室内的人员不得接近故障点4米以内,在室外不得接近8米以内。

8.各种停电检修设备拉闸后,必须在各拉闸机构悬挂标示牌或加锁,挂警示牌必须谁挂谁取。

9.各种停电检修设备,在合闸前要检查确认无误后并通知有关用电部门,得到许可后方可合闸送电。

10.高低压重要电气设备及仪表都必须按规定的周期进行预防性实验及定期校检工作。

11.配电室必须做好“防火、防雷、防暴、防水、防小动物”的五防工作,并具有良好的通风散热性能。

第3篇:变配电室操作规程

变配电室操作规程

1.配电室全部设备由强电工程师、配电室管理人员及配电室值班人员负责管理和值班,停送电由配电室值班人员负责操作,非值班人员禁止操作,无关人员禁止进入配电室。

2.配电室保持良好的室内照明和通风,墙上配挂温度计,室温控制在35度以下。

3.建立运行记录,值班室人员每小时巡查一次,工程部强电工程师或配电室管理人员每周检查一次,配电室设备每年检修一次,发现问题及时维修,不能解决问题需及时上报工程部强电工程师、工程部经理。每班巡查内容:配电室内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况;发现异常,需及时修复和报告。

4.供电器线路操作开关设明显标志,停电拉闸;停电检修,挂标志牌。配电室内严禁乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电;如确有需要,报工程部经理、公司领导同意后,方可进行增容设备及线路的安装。5.严格保持各开关状态与模拟盘相一致,不能随意更改设备和线路的运行方式及各种开关的整定值。配电室内设备及线路改变,须经上级主管部门批准。

6.变配电室内的电气设备,应统一编号,并应按规程的要求,定期进行(或委托)电器设备的预防性试验和继电保护的年度效验,并与历次试验结果对比、分析。

7.需要停电倒闸操作,应事先报告单位供电主管部门,经请示领导后和其他部门协调后,方可实施。

8.严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程,使用绝缘工具、鞋、手套等。

9.确保配电室内无虫害出现。

第4篇:配电室安全操作规程

制度汇编

唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

配电室安全操作规程

1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉必要的安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并且具备异常情况下采取措施的能力。

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行各项制度(巡检制度、工作票制度、设备管理制度等)。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经电力部长的批准。

4、不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或跨越遮拦直行工作,若有必移开遮拦时,必须有监护人在场,并符合设备停电时的安全距离。

5、雷雨天气需要巡视户外高压设备时,应穿绝缘鞋,不准靠近避雷器或避雷针。

6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手把门关好。 7、进行高压设备检修时,应戴防护眼镜和穿绝缘鞋,必要时使用绝缘夹钳,并且站在绝缘垫上。

8、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视为有电,不准触及设备和进入遮拦,以防突然来电。 9、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求作好安全措施,包括停电、验电、装设护栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查,确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后班里许可开工鉴证,方可开工工作。

2 制度汇编

唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

10、工作结束时,工作人员准备撤离现场前,工作负责人向值班人交代清楚,并共同检查合格,然后双方办理工作终结鉴证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。

11、高压设备停电工作时,带电体距离工作人员正常活动范围小于0.3米,必须停电;当距离大于0.3米而小于0.7米时,应在不小于0.3米处设牢固的临时遮拦,否则必须停电。带电部分在人员的后面或两侧而没有安全措施时,必须停电。12、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只断开真空断路器,必须将断路器小车退出试验位置,使各回路有明显的短开点。电压互感器的一二次熔断器取下,控制和合闸电源取下。

13、验电时必须用合格的验电器进行验电。在高压柜出线端和用电设备进线端口分别验电。验电前用验电器在有电的带电体上试验验电器,确保验电器合格,高压设备验电必须穿绝缘鞋、带绝缘手套,并有人监护。

14、检修设备挂短路接地线。挂短路接地线一般在高压柜的出线端,先做好接地端,再将短路线夹挂在高压柜的出线端。拆除相反。有接地刀的高压柜,可以合接地刀代替短路接地线。15、在电容器回路上工作时,必须将电容器充分放电,放电后接地。

16、停电检修设备的开关柜上,应挂‘有人检修,勿送点’警示牌;在高压危险区,应挂‘止步,高压危险’警示牌。

3 制度汇编

唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

17、线路和用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作,并进行登记。工作结束后,必须接到原负责人的通知,方可恢复送点。严禁约时停送电。18、低压回路停电检修时,应先将回路主开关停电,再将抽屉退出至试验位置或非连接位置,在开关操作手柄上悬挂‘禁止合闸、有人工作’的指示牌。

19、发生火灾或有人触电事故时,值班人员应立即断开有关电源,再通知主管领导,并积极参与急救。

4 制度汇编

唐山飞龙水泥有限责任公司机电部

岗位责任制总则

一、坚守岗位,严格遵守工厂、车间的各项规章制度和上级主管部门的规定。

二、熟悉本岗位的各项规章制度,并严格执行。

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享