人防竣工验收监理工作汇报

第1篇:人防竣工验收汇报材料(监理)

经开2015-5号地块住宅项目人防工程

竣 工 验 收 监 理 汇 报 材 料

浙江工程建设监理公司

年 月 日

经开2015-5号地块住宅项目人防工程竣工验收监理汇报

材料

一、工程概况:

经开2015-5号地块住宅项目地下室面积为18640.77平方米。地下一层战时为二等人员掩蔽所,防护等级为核六级;防化等级为丙级,共设三个防护单元及一个移动电站。人防面积6236.98平方米,掩蔽人数3823人,人员出入口总宽度为11.50米。

本工程由嘉兴万宏房地产开发有限公司投资兴建,由上海中房建筑设计有限公司设计,巨匠建设集团股份有限公司承建。浙江工程建设监理公司担任该项目的人防施工监理工作。

二、施工质量控制:

本公司受业主委托,承担了本工程的施工监理工作,在对本工程施工监理过程中,我们坚持以质量控制为主要工作内容。首先针对本工程项目的特点认真编制了监理规划和监理细则,明确各分部、分项工程的控制点;同时对施工单位的质量保证体系、施工组织设计方案、进度计划进行审查,并督促实施;在原材料及半成品进场实行报验制度,材料及半成品只有在验收合格后才能用于工程。做好工程隐蔽验收,在砼浇筑时做好旁站监理,发现问题及时向施工单位提出并督促整改;对完成的分项、分部工程进行检查评定。

第3篇:人防工程竣工验收汇报

定海科技创业大楼工程 人防地下室工程竣工验收汇报

浙江恒昌建设有限公司 2017年1月17日

一、工程概况

本工程为定海科技创业大楼工程人防地下室工程,抗力级别为常6级核6级,由舟山市定海区海洋科技创业中心有限责任工程投资开发,浙江昆仑建设集团股份有限公司设计,浙江山川有色勘察设计有限公司进行地质勘察,浙江工正建设监理咨询有限公司监理,由浙江恒昌建设有限公司总承包施工。

本工程地上一层为架空层,主要用于停放非机动车,其他楼层为办公用房,地下室平时使用功能为停车库,战时使用功能为二等人员掩蔽所。地下室设有两个防护单元,防护单元一的建筑面积为1559㎡,人防有效面积为1400㎡,抗爆单元4个;防护单元二的建筑面积为1880㎡,人防有效面积为1696㎡,抗爆单元4个。人防地下室每个单元设一个进风口、一个排风口。防护类别为甲类。建筑结构安全等级为二级,主体结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为二级,地下室防水等级为二级。

本工程桩基选用钻孔灌注桩,合计桩总数为 根;主楼及地下车库基础为筏板基础;地下室底板、基础梁、承台、外墙、与外墙连接的柱混凝土采用C35P6商品砼,地下室顶梁板采用C40P6商品砼,纯地下室(无上部结构部分)及裙楼范围内的柱墙采用C35商品砼;地下室墙体采用加气砌块,内墙采用20厚DPM10水泥砂浆找平;防水做法:地下室底板采用2.0mm厚聚氨酯防水涂料,剪力墙外墙采用2.0mm厚聚氨酯防水涂料,地梁、集水坑的底面和侧面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料,顶板采用4mm厚SBS防水卷材两道防水层(其中一道为耐根穿刺)。地下室墙面和顶棚采用防霉涂料涂刷,地面为30厚细石混凝土随捣随抹,地下室防火门采用木质甲级

-1管道安装完成后均进行了水压试验,均符合设计和规范的要求,每个集水井的排污泵安装完成后,经试运行后,满足设计要求;通风部分:风机由浙江双阳风机有限公司供应,风管安装后全部经风管漏光试验,符合设计及规范要求,设备安装完成后进过了风系统调试,满足设计要求;插板阀、过滤器、除尘设备满足设计要求。消防部分:自动喷淋系统的喷头、水流指示器、湿式报警阀、信号蝶阀等由浙江由浙江建安消防设备有限公司供应,管道是浙江金州管道科技有限公司生产的消防专用管;消火栓系统经过严格试验,满足设计要求,火灾自动报警系统经过系统调试,满足设计及规范要求。

四、安全和功能检测情况

2015年 月 日委托舟山鲁班尺建设工程检测有限公司对地下室的基础进行了钻芯检测,钻取10个芯样,抗压强度满足设计要求。

2015年 月 日对地下室结构部分混凝土强度、砌筑砂浆强度及钢筋保护层厚度实施原位抽样检测,检测结果如下:混凝土强度及砌筑砂浆强度,满足设计要求;墙、柱类受力钢筋合格率满足要求;梁类及板类受力钢筋合格率小于90%,已按处理方案意见进行处理。

人防地下室墙面、地面及天棚经观察检查,未发现裂缝和渗漏水现象。

五、工程所含的分部、分项及评定情况

人防地下室工程共8个分部,其中结构工程7个分项,防水工程2个分项,孔口防护工程4个分项,装饰装修工程3个分项,给水排水工程7个分项,建筑电气工程6个分项,通风与空调工程8个分项,防火设备安装工程4个分项,经检查评定均符合要求,经自验收为合格

综上所述:定海科技创业大楼工程地下室人防工程施工符合设计及施

第4篇:人防工程竣工验收汇报

人防工程质量验收 监理汇报资料

工程名称:鄞州区潘火街道YZ01-01-22#地块住宅小区

建设单位:宁波奥克斯置业有限公司

总包单位:浙江博宇建筑有限公司

人防施工单位:宁波甬金防护设备有限公司

设计单位:江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司

监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司

监理单位(章):上海三凯建设管理咨询有限公司

报告日期2015年10月8日

一、工程概况

1、本工程位于环城南路和金达路交叉路口(宁波东高速入口处向东约500m),环城南路以南,金达路以西,建筑面积为147915.8㎡,共12幢楼(其中4幢楼为27~29层高层,其他8幢楼层高6层,地下室面积为38971.4㎡,其中人防建筑面积7766 m2,电站为117㎡(设于防护单元一区),建筑结构为框架结构,平战结合,平时为地下汽车库,安全等级二级,耐火等级一级,抗震设防烈度为7度,本工程为结合防火区设置将工程划分为4个核6级常6级二等人员掩蔽部,防化等级为丙级。共设四个防护单元,每个防护单元均设4个抗爆单元。防护单元一防护区面积为1998㎡,人防掩蔽面积1300㎡,掩蔽人数1300人、防护单元二防护区面积为1816㎡,人防掩蔽面积1200㎡,掩蔽人数1200人、防护单元三防护区面积为1978㎡,人防掩蔽面积1300㎡,掩蔽人数1300人、防护单元四防护区面积为1857㎡,人防掩蔽面积1200㎡,掩蔽人数1200人。战时人员疏散通道宽度为5.5米。

2、地下室总建筑面积为38971.4㎡,其中7766 m2为平战结合的地下室人防工程。

3、本地下室共设置9个防火分区。平时用途为汽车库,每个分区面积不超过4000平方米。

4、本地下室共设置35个与地上建筑共用的疏散楼梯间。

5、施工图及人防工程均经宁波市宁大施工图审查有限公司审核合格。 本工程于2013年3月5日开工,地下室部分于2015年9月5日全部完成。

二、对施工现场质量管理体系、质量管理行为检查情况评述

施工单位在整个施工过程中,尚能按照相关技术要求施工,有针对性的制定了施工技术方案,现场质量管理体系齐全;施工中所用的材料均能及时报验,各道工序经自检合格后能按照规定程序报验,质量管理行为基本符合要求。

三、质量控制资料验收情况

按规定经招投标市场承揽该工程,监理企业及人员资格符合人防部门规定。施工单位的资质、项目经理等管理人员的岗位证书均符合要求。施工专项方案已经过各级审批。施工过程中对定位、标高、轴线进行复核,对预埋门框、风管等检验批进行现场检查隐蔽验收,对砼浇筑进行旁站监理。质量保证资料、检验批、分项、分部资料基本齐全。

四、检验批、分项、分部质量验收

钢筋工程在隐蔽验收前均有相应的合格证及进场复试检测报告。能按图纸及规范要求施工,施工过程对重点如口部、门框、风管预埋节点进行检查。

整改地下室人防工程采用商品混凝土浇筑。施工过程中基本能按《人民防空工程施工及验收规范》相应要求施工,特别是对于有密闭要求的口部、防护密闭段等做到一次整体浇筑。按现行规定进行试件留置,经到期试压并汇总统计评定为合格。

钢筋、模板、混凝土、砌体等工序能按规定及时报验,经验收合格。主体结构分部工程所含各分项、子分部工程验收合格。

五、安全和功能检测控制

地下室实体结构已按规定由宁波正杰建设工程检测有限公司进行实体检测,检测结果满足设计要求(报告编号为2014-2602094)。

六、观感质量

主地下室结构外露部分观感质量为一般。

七、初验整改情况

于2015年9月8日特邀请宁波市人防工程质量监督管理中心监督员进行现场指导,并提出以下问题:

1、所有的设备应调试、报保养、上漆(包括通风设备要求同样处理),并做好通电调试。对标示标牌、零配件缺损的应及时进行更换;

2、地漏应查找落实,做好防锈、上漆、并启闭灵活;

3、墙体局部因修补(预埋口部),除尘室油网四周应密实;

4、防化值班室测压管未见,应查找落实;

5、呼叫按钮应通电(指示灯、控制箱);

6、墙体直接打洞的应做好密闭措施(强标);

7、所有的管道从非人防进入人防的应按要求安装阀门;

8、人防区的卫生应处理干净;

9、除尘室与滤毒室的三根管子未见。 针对上述问题现施工方已基本整改完成。

八、工程施工质量验收意见

本工程建设程序符合法定程序,开工前有施工许可证,参建单位资质符合国家相关规定。经审查本工程所用原材料有质保书,并经进场复试均为合格。实体检测项目结果符合要求,质量保证资料完整,技术资料基本齐全,该地下室结构工程各项主要指标已达到设计及规范要求,进场使用的建筑原材料、质量保证资料、实体检测等项目技术资料齐全,现场情况基本满足验收程序的约定,人防单位工程目前已具备验收条件,同意组织验收。

上海三凯建设管理咨询有限公司

2015年10月8 日